Reicht der Querschnitt der Hauptleitung zum Zähler ?

Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Pumukel
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 22.07.2016
Beiträge: 2530

BeitragVerfasst am: 07.12.2017 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Und da deine Leitung vom Hak bis zum Zähler wohl kaum in der Erde liegt sind 10mm² bei 63 A unzureichend ! Bei 3 belasteten Adern und günstigster Verlegeart Frei in Lust ist da bei 60 A Feierabend! Wohl gemerkt bei angenommenen 30 Grad! Da die Tab aber 63 A fordert ob gebraucht oder nicht spielt keine Rolle sind mindestens 16mm² erforderlich! Wobei die je nach Verlegeart auch noch zu schwach sein können !
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anzeige
Newbie
Hallo!

Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man viele Antworten!


creativex
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 05.10.2016
Beiträge: 441
Wohnort: Baden-Würtemberg

BeitragVerfasst am: 07.12.2017 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Also mein Tabellenbuch sagt:

16mm² ;D
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
ego1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Beiträge: 4813
Wohnort: Köln

BeitragVerfasst am: 07.12.2017 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Aha.
Hast du wohl selber geschrieben, oder wie?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
creativex
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 05.10.2016
Beiträge: 441
Wohnort: Baden-Würtemberg

BeitragVerfasst am: 07.12.2017 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nope es ist zwar nicht mehr das neuste aber es tuts Smile
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
H&O
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 16.11.2013
Beiträge: 356

BeitragVerfasst am: 08.12.2017 01:05    Titel: Antworten mit Zitat
Mit 3x16mm² und 9m Leitungslänge errechnet sich für einen Drehstromanschluss mit 63A ein ΔU=0,48%. Damit wird der geforderte Grenzwert von 0,50% eingehalten.
Gilt für Verlegeart B2(in Rohr)/C(auf/in Putz); Umgebungstemperatur 30°C und Dauerbetrieb!

Ob es vorgeschrieben ist, den Anschluss 3x63A grundsätzlich in 5x25mm² auszuführen, kann ich nicht sagen. Ich habe dazu meine Zweifel, solange für Hausanschlüsse (wie in unserem EFH Bj.1967) noch 3x16mm² verlegt sind. Im vorliegenden Fall hat der Elektriker zusammen mit dem neuen Zählerschrank ein 5x25mm² mitgebracht und musste dann im HAK murksen (dh:mehrere Einzeldrähte abscheiden), da die vorhandenen HAK-Klemmen den vollen 25mm²-Querschnitt gar nicht aufnehmen konnten.

Gruß H&O
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
creativex
Master Member
Master Member


Anmeldungsdatum: 05.10.2016
Beiträge: 441
Wohnort: Baden-Würtemberg

BeitragVerfasst am: 08.12.2017 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Mein tabellenbuch unterscheidet nicht zwischen Verlegearten.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Octavian1977
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge: 15653
Wohnort: Wiesbaden

BeitragVerfasst am: 08.12.2017 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Zu berechnen ist aber mit der Wechselspannugnsformel, da kein rein symmetrischer Verbraucher angeschlossen wird.

Somit ergibt sich bei 16mm² ein Spannungsfall von 0,55% also zu viel.
_________________
Besonders helle Erleuchtungen nennt man Verblendung
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
werner_1
Inventar
Inventar


Anmeldungsdatum: 24.11.2012
Beiträge: 9013
Wohnort: 324xx

BeitragVerfasst am: 08.12.2017 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Octavian1977 hat folgendes geschrieben:
Zu berechnen ist aber mit der Wechselspannugnsformel, da kein rein symmetrischer Verbraucher angeschlossen wird.
Somit ergibt sich bei 16mm² ein Spannungsfall von 0,55% also zu viel.

Wenn du einphasig mit 63A belastest, hat du die Verbraucher falsch aufgeteilt.
_________________
Gruß Werner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Elektrikforum Foren-Übersicht -> Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Seite 2 von 2

 
Gehe zu:  


Elektromaterial
Elektrikforum

Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.