FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung

Diskutiere FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, ich hab Elektriker gelernt, arbeite auch noch auf dem Beruf, aber eher in der Industrie - keine Hausinstallationen. Zu...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

schlucki

Beiträge
16
Hallo Zusammen,

ich hab Elektriker gelernt, arbeite auch noch auf dem Beruf, aber eher in der Industrie - keine Hausinstallationen.

Zu meiner Frage:

Ich würde gerne zwei RCD in den bestehenden Sicherungskasten einbauen, L1/L2/L3/ PEN kommt vom Zähler und bisher direkt auf die 1 poligen Sicherungen.

Der PE und N wird im Schaltschrank als PEN Schiene zusammen gefasst bzw. ist verbunden.

Da ich noch zwei 3polige C16 Automaten benötigen, die an eine festverbunde Wärmepumpe gehen,würde ich diese nicht über den FI laufen lassen, sondern direkt abnehmen.

Anbei im Anhang das Schaltbild schematisch aufgeteilt

Der untere RCD ist natürlich mit L1 / L2 / L3 angeschlossen, ebenso werden die Sicherungen mit einer 3 poligen Sammelschiene vom RCD verbunden

Kann man das so machen.

http://fs5.directupload.net/images/171211/bqtuo83s.jpg
 
Ja - eventuell auch falsch von mir dargestellt

Zwei Schienen die mit einem Kabel verbunden sind zu einer PEN Schiene
 
Nein da sehe ich eine PEN-Schiene und eine N -Schiene!
 
Pumukel schrieb:
Nein da sehe ich eine PEN-Schiene und eine N -Schiene!
Also ich sehe da eine PEN-Schiene und drei N-Schienen. :idea:

Wenn wir schon Erbsen zählen, dann bitte richtig!
 
Von der Konstellation her ist es machbar.
Da der LSS 3xC16A außerhalb beider RCD-S betrieben werden soll müsste ein 3-Poliger Hauptleitungsverteiler zusätzlich eingebaut werden.

Wenn die nächste Instanz (Zähleranlage) Verplombt ist und es keinen SHS zum Abschalten der UV gibt ist in der Einspeisung ein 63A-Hauptschalter zusätzlich zu verwenden.
 
Da der LSS 3xC16A außerhalb beider RCD-S betrieben werden soll müsste ein 3-Poliger Hauptleitungsverteiler zusätzlich eingebaut werden.

Warum genau müsste das gemacht werden?
 
Nun die Bezeichnungen sind etwas inkorrekt Es gibt hier zunächst erst mal eine PE udn eine N Schiene.
Der PEN geht so wie es sein soll auf die PE Schiene der N wird dann dort abgegriffen.

Mir ist nicht ganz schlüssig warum der untere FI nur 2 polig sein soll, oder sind hier nur ein paar Drähte vergessen worden?

die N- Schiene könnte man hier komplett weg lassen und direkt auf die Fis brücken, erst nach den FIs dann die zwei N Schienen.

Das Auslassen der Wärmepumpe vom Fi Kreis erschließt sich mir nicht. In Wohngebäuden sollten Enstromkreise generell über einen FI geschützt sein, auch wenn die Forderungen der VDE hier hinter her hinken.
 
schlucki schrieb:
Der untere RCD ist natürlich mit L1 / L2 / L3 angeschlossen, ebenso werden die Sicherungen mit einer 3 poligen Sammelschiene vom RCD verbunden
Octavian1977 schrieb:
...
Mir ist nicht ganz schlüssig warum der untere FI nur 2 polig sein soll, oder sind hier nur ein paar Drähte vergessen worden?
...

:roll:
 
wie schaut die Zuleitung aus?

Verlegeart, Länge, Querschnitt.
 
Währe trotzdem schicker auf 63A Fis zu gehen dann passt der Automat für die Wärmepumpe auch noch an eine FI Reihe.

Zuleitung in TN-S (5 adrig) währe natürlich auch deutlich besser.
Um aktuelle Norm zu erfüllen fehlt natürlich auch noch der Überspannungsschutz.
Zuleitung müsste bei der Absicherung mindestens 10mm² eher wohl 16mm² sein.
 
schlucki schrieb:
Da ich noch zwei 3polige C16 Automaten benötigen, die an eine festverbunde Wärmepumpe gehen,...
Schon mal in die TAB geschaut?
Manche Versorger schreiben einen getrennten Zähler für WPs vor.
 
Nur wenn man auch den günstigeren Strom für Wärmepumpen haben will.
An seine Anlage kann man jeden Verbraucher anschließen sovern diese nicht über 12kVA Anschlußleistung benötigen oder Netzrückwirkungen verursachen.
 
Octavian1977 schrieb:
Nur wenn man auch den günstigeren Strom für Wärmepumpen haben will.
Wieso meinst du immer alles besser zu wissen?

Auszug: "Die Verbrauchserfassung von Geräten zur Heizung oder Klimatisierung, einschließlich Wärmepumpen
erfolgt i. d. R. über Sondertarifzähler. ..."
 