k. A. ob Köln ein Vorort davon ist :lol:avb schrieb:Du kommst nicht zufällig aus Bremen?
Wo liest du dass? Steht da nicht dass da sw/br irgendwo gebrückt ist.Pumukel schrieb:Die Installation des Herdes ist so nicht zulässig. Durch die Verbindung von Braun und Schwarz werden 2 Sicherungen parallel geschaltet!
Egal wie du es machst, es ist verkehrt. Man muss es vernünftig beschriften, aber selbst das hilft bei den Küchenbauern nicht immer, besonders wenn die kein Deutsch können. Da an den Kochfeldern meist gr/bl von Haus aus in einer Aderendhülse stecken, besteht einfach mehr die Gefahr, dass die das NICHT aufteilen, sondern in ein N reinstecken. Funst auch. Messen ob da echte 400V anliegen tun die zu 99% auch nicht! Wenn der Herd/das Kochfeld eingebaut wird, ist schon fast Feierabend und dann schnell-schnell.Auch Blau und Grau die auf der N-Schiene in der Verteilung aufgelegt sind dürfen Weder im Herd noch in der Herdanschlussdose miteinander verbunden werden. Nehmen wir mal an die Blaue Ader hat eine Unterbrechung dann wird die Graue Ader ohne Wenn und Aber mit 32 A belastet ohne das eine Sicherung anspricht!
avb schrieb:Hallo leerbua,
fast .
Die Unterverteilung ist eine reine Wechselstromverteilung 230V. Hier sind zwei einpolige Automaten installiert LS B16A. Von hier ist ein 5x1,5mm² zu der Herdanschlussdose gezogen. Die beiden Adern braun und schwarz von denen Sicherungen sind hier in der Herdanschlussdose gebrügt. Graue-Ader und blaue-Ader liegen im Verteiler auf der N-Schiene und sind ebenfalls in der Herdanschlussdose gebrügt. Im Glaskeramikfeld sind L1/L2 angeschlossen und blau/grau gebrügt.
Mit Sicherheit kein wirklich konformer Anschluss. Funktioniert aber seit langer Zeit. Wobei die Brücke in der Herdanschlussdose auch weg gelassen werden kann. Liegt dann mit Sicherheit im Verantwortungsbereich des Installationsbetriebes die Installation so durchzuführen.http://[url=https://postimg.org/image/q2ychttbv/][img]https://s9.postimg.org/q2ychttbv/herdanschlusskabel.jpg[/url]
Herdanschlussdose
https://s9.postimg.org/n8v74dyvf/20180107_222351.jpg
Glaskeramikfeld
https://s9.postimg.org/c99zstb17/20180107_222652.jpg
[/img]
Das so vom Kochfeldhersteller zu beschriften, ist auch fahrlässig, da er nie wissen kann, ob da ein FI vorhanden ist oder nicht. Da wäre theoretisch auch eine PE-Überlastung im Fehlerfall möglich.avb schrieb: