Diskutiere Herd im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Morgen Ich habe eine Frage da mir hier schonmal von jemand gut geholfen würde. Ich habe bisher nur einen Wechselstromanschluss für...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
L

lukasl

Beiträge
91
Guten Morgen

Ich habe eine Frage da mir hier schonmal von jemand gut geholfen würde.


Ich habe bisher nur einen Wechselstromanschluss für den Herd das haut auch gut gereicht da ich bisher Single war. Jetzt jedoch nicht mehr.


Ich will mir nun ein Kabel für einen Drehstromanschluss dorthin legen.Vom Hauptverteiler im Keller zu der Küche Platz ist kein Problem. Das Problem ist jetzt ist habe vom letzten Projekt noch 5*1.5 mm² liegen noch ca 40 m. Der Herd sollte mit 20 A abgesichert werden. Nun zu meiner Frage kann ich das irgendwie verwenden
 
Optimal ist das nicht aber wenn du genug Kabel hast kannnst du einen Ring legen.

Ich habe gerade in der Uni pause und kann nicht viel Zeichen bzw schreiben .

Google Mal Ring circuit . Dein Fall wär dann der einfachste Falle eines Ringes also eine Parallelschaltung . In Grossbritannien wird immer mit solchen Ringen installiert
 
Sowas macht man vielleicht auf der Insel aber nicht bei uns!

Für mich ist das grober Pfusch und solche Tipps gibt man erst recht nicht an e.-technische Laien.

Der Mindestquerschnitt ist 2,5 mm² wegen der geforderten Belastbarkeit von min. 20 A, und zwar mit einer Zuleitung.
 
@ Pumukel und @ creativex

Vielen Dank für die Antworten.

Ich habe das mal mit der Ring-Circuit geggogelt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein Ring mit 1,5mm² ist bis 30A belastbar. Ich habe gelesen dass man bei großen Ringen keine Grossen verbraucher wie herd Dazwischen schalten sollte.
Wenn der Herd jedoch sein eigenen Ring hat ist das ok.

Ich werde mir überlegen was ich mache
entweder das mit dem Ring oder ich kaufe mir ein 2,5mm² kabel

Mit freunldichen Grüßen
 
Verbrauchernetze sind als Strahlennetze zu betreiben.

Ringnetze sind nur für Versorgernetze zulässig.
Auch die Absicherung ist so nicht bis 30A zulässig, da ein gleichmäßiges Aufteilen des Stromes nicht zu erwarten ist.

Ein Herd "sollte" auch nicht mit 20A abgesichert werden, sondern die Zuleitung ist für 20A aus zu legen.
als Mindestquerschnitt ergibt sich dann 5x2,5mm² was je nach Länge auch zu gering sein kann.

1,5mm² ist maximal mit 16A (Nennstrom Sicherung) als Drehstromnetz belastbar, je nach Länge auch mit weniger.
 
Die Zuleitung ist sehr kurz ca 5-6 m und verläuft aufpzu an der Kellerwand bzw Keller Decke und soll dann duch die Betondecke nach oben.

Dann werde ich das mit der Ringleitung so machen. Sichere den HErd jedoch mit 16A ab. Dann kann selbst eine Leitung den Strom tragen sollte die andere aus irgendwelchen gründen ausfallen.

bis zum nächsten mal und vielen dank an alle
 
KEINE RINGLEITUNG!!! UND KEIN 1,5mm²

Vom Kasten 5x2,5mm² und mit dreipoligem Automat abgesichert.
Abschließend Isolationsprüfung und Schleifenimpedanz messen.
 
OMG

Hier darf man ruhig einmal das Wort "Unsinn" und "Schwachsinn", sowie "normwidrig" verwenden.
.
 
Octavian1977 schrieb:
Ein Herd "sollte" auch nicht mit 20A abgesichert werden, sondern die Zuleitung ist für 20A aus zu legen. als Mindestquerschnitt ergibt sich dann 5x2,5mm² was je nach Länge auch zu gering sein kann.
Bei 40 m würde ich davon ausgehen.

Lutz
 
lukasl schrieb:
Die Zuleitung ist sehr kurz ca 5-6 m und verläuft aufpzu an der Kellerwand bzw Keller Decke und soll dann duch die Betondecke nach oben.

Dann werde ich das mit der Ringleitung so machen. Sichere den HErd jedoch mit 16A ab. Dann kann selbst eine Leitung den Strom tragen sollte die andere aus irgendwelchen gründen ausfallen.

bis zum nächsten mal und vielen dank an alle

Ist das dein Ernst? Der Meter 5*2,5mm2 kostet in keinem Baumarkt mehr als 1€, also musst du ca. 6€ Investieren.
 
LukasCGN schrieb:
lukasl schrieb:
Die Zuleitung ist sehr kurz ca 5-6 m und verläuft aufpzu an der Kellerwand bzw Keller Decke und soll dann duch die Betondecke nach oben.

Dann werde ich das mit der Ringleitung so machen. Sichere den HErd jedoch mit 16A ab. Dann kann selbst eine Leitung den Strom tragen sollte die andere aus irgendwelchen gründen ausfallen.

bis zum nächsten mal und vielen dank an alle

Ist das dein Ernst? Der Meter 5*2,mm2 kostet in keinem Baumarkt mehr als 1€, also musst du ca. 6€ Investieren.

Sollen wir für dich sammeln :?:
.
 
Danke ich kann auf deine Almosen verzichten

Bin schon fertig
 