Leprechaun schrieb:Pumukel schrieb:NZB-D ist eine Neutralleiterklemme und hat keinerlei Schutzfunktion!
So und nun nochmal alle FI sind 100 mA Fehlerstromschutzschalter und einen Backupschutz gibt es nur für den FI rechts oben wobei diese nicht selektiv sind! Es sei den der 4 Polige FI ist Kurzzeitverzögert.
Der Tenor der Frage war ja:
Inwiefern besteht Handlungsbedarf?
Leprechaun
Der Bestandsverteiler wurde anscheinend vor nicht allzulanger Zeit mit einer Hutschiene nachgeruestet und mit neuen REG bestueckt. Kreative Loesung, ja sicher, aber weder Abdeckungen, Fingersicherheit, SKII oder dgl. scheinen eingehalten worden zu sein. Auf den zum Errichtungszeitpunkt der Altanlage geltenden Normen kann man nach solch einem Umbau wohl nicht mehr hinweisen.Die ÖVE/ÖNORM EN 61439 gilt ja auch schon seit ein paar Jahren (2014) in OE. Kurzum, der Verteiler ist so nicht zulaessig.