Die Bezeichnung Konzentrisch sagt es schon, das ist mit einfachen Worten gesagt eine "Abschirmung" (ein Geflecht oder feste Kupferfolie um die Innenleiter herum) die als Schutzleiter benutzt wird.
Der von dir genannte Kabeltyp wird speziel im den USA dort verlegt wo Brandgefahr besteht, oder die Innenleiter vor Hitze geschützt werden sollen.
Diese Schutzleiter-Variante ist in Deutschland umstritten und wird immerwieder mal beanstandet.
In den Errichtungsnormen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) gibt es diesbezüglich keine besonderen Festlegungen. Nach Abschnitt 5.2.2 von DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):1991-11 ist es jedoch erlaubt, konzentrische Leiter als Schutzleiter (und auch als PEN-Leiter) zu verwenden. So dürfen z. B. folgende Arten von Schutzleitern verwendet werden:
• Leiter in mehradrigen Kabeln und Leitungen
• isolierte oder blanke Leiter in gemeinsamer Umhüllung mit aktiven Leitern
• fest verlegte blanke oder isolierte Leiter
• geeignete Metallumhüllungen, z. B. Mäntel,
Schirme und Bewehrungen von Kabeln
• Metallrohre oder andere Metallumhüllungen für Leiter und Leitungen
• fremde leitfähige Teile, aber nur mit
gewissen Einschränkungen.
Alles klar?