Beispiel einer Hauseinführung. Das Schutzrohr hat 60mm AD und wurde vom Versorger verlegt.
https://s31.postimg.cc/6g6uvxpgn/DSC01730.jpg
https://s31.postimg.cc/6g6uvxpgn/DSC01730.jpg
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
hego schrieb:Mis 40 steht bei Telekomm und Glasfaser, Mis 40 Schräg jedoch auch bei Elektroleitungen ?
Stimmt; nach der Octavian-Formel. Kommt daher, dass du alle Großgeräte auf einen Außenleiter legst, sodass 1-phasig 63A gezogen werden.Octavian1977 schrieb:16mm² ist da schnell zu gering, da hier ein Spannungsfall von 0,5% bei 63A eingehalten werden muß.
Für 16mm² gilt somit eine Länge von maximal 8m zwischen HAK und Zähler!
So dann mal Klartext: Vielleicht bei euch; aber nicht alle Versorger machen das so. :roll:Pumukel schrieb:Der Versorger liefert eine Muffe die sorgt dafür , das dass Kabel in der Muffe Wasserdicht abgeschlossen ist . zB .....
hego schrieb:Es sind 15 m von HAK zu Verteilerschrank, der Versorger sagt bis 18 m ist 5x16 mm² ausreichend.
Wenn es keine Vorschruiften zu den Dicken der Bohrung gibt, werde ich den Elektriker von 40 mm überzeugen, das sollte ausreichend für ordentliche Abdichtungen sein.