Renovierte Wohnung auf 230V

Diskutiere Renovierte Wohnung auf 230V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, ist es zulässig eine Komplett renovierte Wohnung alle Kabel/Verteilung neu nur auf Wechselspannung anzuschließen? Es befindet sich...
Es muß eine unverplombte, Laienbedienbare Abschalteinrichtung für die einzelnen Zählbereiche geben.
Dies wird aber durch die Hauptsicherung erfüllt die der Laie ja auch herausschrauben kann.

Da nach dem Zähler in späteren Anlagen keine Sicherungen mehr sitzen wurde dort zunächst der 63A Hauptschalter eingesetzt. Mit Einführung der Selektiven Hauptschalter vor dem Zähler die auch durch Laien geschaltet werden können fällt dann auch die Notwendigkeit des Hauptschalters nach dem Zähler weg.
 
m4nU schrieb:
Bad : Steckdosen und Wandlampen sind mit feuchtraum Kabel NYM-J verlegt , ist es zulässig die decken Lampe mit NYIF impu Kabel zu installieren?

Laut T.Paul ist Stegleitung im Bad inzwischen verboten.

Siehe dazu Elektrikforum: T.Paul 24.07.2015 12:32

Weiterhin habe ich folgenden link gefunden:

In Räumen mit Dusch-oder Badewanne ist nach DIN VDE 0100-701, Abschnitt 701.512.3 eine Verlegung von Stegleitungen in Wänden Decken oder Schrägen nicht mehr zulässig.

Gruß H&O
 
Nach aktueller Norm (TAB) müssen Hauptleitungen für mindestens 63 A Nennstrom ausgelegt sein und diese Forderung erfüllt ein 10mm² in aller Regel nie! Was nach dem Zähler kommt steht in anderen Normen.
 
Octavian1977 schrieb:
Es muß eine unverplombte, Laienbedienbare Abschalteinrichtung für die einzelnen Zählbereiche geben.
Dies wird aber durch die Hauptsicherung erfüllt die der Laie ja auch herausschrauben kann.

Okay

Laut T.Paul ist Stegleitung im Bad inzwischen verboten.

Siehe dazu Elektrikforum: T.Paul 24.07.2015 12:32

Weiterhin habe ich folgenden link gefunden:

In Räumen mit Dusch-oder Badewanne ist nach DIN VDE 0100-701, Abschnitt 701.512.3 eine Verlegung von Stegleitungen in Wänden Decken oder Schrägen nicht mehr zulässig.

Gruß H&O[/quote]

Okay,ist es zulässig ein 5x2.5 NYM-J unterputz verlegt 11 meter lang mit 1xB 20 A oder C 20 A Automaten abzusichern?
 
Stimmt NYIF ist in Räumen mit Dusche oder Wanne nur mindestens 6cm unter Putz zulässig, was so gut ist wie unzulässig.
 
Für was dann fünfadrig?
 
Octavian1977 schrieb:
Für was dann fünfadrig?

Für die Zukunft,bei der zukünftigen Umrüstung auf Drehstrom sollen dann 5 Adern genutzt werden. Angedacht jetz ist der Herd Anschluss auf Wechselstrom mit 20 A abgesichert und einem Herd mit max 4.6 KW Anschlussleistung bei 230 V. Wäre das Normen gerecht?
 
Achso, das macht natürlich Sinn.
Spannugnsfall für den Herd muß sowieso nach der Wechselstromformel berechnet werden, da kein Symetrischer Verbraucher.

Für die Belastung der Leiter ist Drehstrom immer der höher belastete Fall mit 3 Adern, bei Wechselstrom nur mit 2.

In Deinem Fall würde ich die drei Phasen Adern im Kasten dann alle auf den einen Automaten legen.
Das hat den Vorteil, daß man den Herd dann schon so anschließen kann als wäre Drehstrom vorhanden. Bei Umstellung muß man dann nur im Kasten die Adern auf getrennte Automaten umlegen und muß nicht wieder den Herd ausbauen um das dahinter um zu klemmen.
 
Octavian1977 schrieb:
Achso, das macht natürlich Sinn.
Spannugnsfall für den Herd muß sowieso nach der Wechselstromformel berechnet werden, da kein Symetrischer Verbraucher.

Für die Belastung der Leiter ist Drehstrom immer der höher belastete Fall mit 3 Adern, bei Wechselstrom nur mit 2.

In Deinem Fall würde ich die drei Phasen Adern im Kasten dann alle auf den einen Automaten legen.
Das hat den Vorteil, daß man den Herd dann schon so anschließen kann als wäre Drehstrom vorhanden. Bei Umstellung muß man dann nur im Kasten die Adern auf getrennte Automaten umlegen und muß nicht wieder den Herd ausbauen um das dahinter um zu klemmen.
Sehr guter Tipp, zu meiner Frage wären 20 A Absicherung in Ordnung?
 
Ein Herdanschluß ist generell für 20A Drehstrom aus zu legen.
Um zu erkennen ob das wirklich geht müsste man vor Ort die Installation prüfen, auch den bis zum Verteiler "verbrauchten" Spannungsfall und den Netzinnenwiderstand.
Üblicherweise langt dafür 2,5mm2 es kann aber auch ein höherer Querschnitt erforderlich sein.

Für einen B20A Automaten wird ein gemessener Kurzschlußstrom von 150A notwendig.
 
H&O schrieb:
In Räumen mit Dusch-oder Badewanne ist nach DIN VDE 0100-701, Abschnitt 701.512.3 eine Verlegung von Stegleitungen in Wänden Decken oder Schrägen nicht mehr zulässig.
Ja, heute im Neubau, das ist richtig.
Aber wenn bei der Elektrosanierung der Wohnung die bestehenden Deckenleitungen erhalten geblieben sind da noch in Ordnung?.
Eine Deckenleuchte im Bad ist in der Regel 2,4 Meter hoch und von Dusch- und Badewannen weit entfernt und die Schutzbereiche enden bei 2,25 Metern.
Es würde sich nun die Frage nach den Aderfarben stellen ob bestand oder neu.
Vor 30 Jahren war Impu an der Baddeckenleuchte jedenfalls noch Gang und Gebe gewesen.
 
Pumukel schrieb:
Nach aktueller Norm (TAB) müssen Hauptleitungen für mindestens 63 A Nennstrom ausgelegt sein und diese Forderung erfüllt ein 10mm² in aller Regel nie! Was nach dem Zähler kommt steht in anderen Normen.
Die Fachfirmen installieren heutzutage zwischen HAK und Zählerschrank 6mm², nicht 16mm² und sichern mit 3x50A ab, auch wenn der Kunde vom VNB 3x63A bekommen würde.

mfG
 
Octavian1977 schrieb:
Ein Herdanschluß ist generell für 20A Drehstrom aus zu legen.
Von welchen Relikt stammt diese Vorschrift überhaupt?
Ich kenne nur normale Haushaltskochfelder, die müssen laut Herstellerangabe mit 2x16A abgesichert werden. Haushalte ohne Drehstrom kennen die wohl nicht mehr.
Das Problem ist ja, das entweder ein 20A-Automat verbaut sein müsste, der aber zu groß ist oder ein D01, der mit speziellen Kappen die D02-Sicherungen aufnehmen kann.

mfG
 
DIN 18015.
Ansonsten ergebe sich auch kein Mindestquerschnitt von 2,5mm2 für den Anschluß.
Ich kenne keinen Hersteller der eine maximale Absicherung seiner Herde vorgibt, sondern immer nur die Mindestabsicherung, üblicherweise 16A.
 
Thema: Renovierte Wohnung auf 230V