Re: Generatorschaltplan
An diesem Aggregat kannst du ohne Zusatzmassnahmen einen Verbraucher sicher betreiben. IT-Netz mit Isolationsüberwachung.Dieser Generator ist nicht gedacht und nicht geeignet für eine Ersatzstromversorgung deines Gebäudes.
Das ist übler Murks. (Hier wäre selbst das Lieblingswort vom elektroblitzer "Baugefaehrdung" mal sinnvoll angewendet). Was passiert, wenn sich ein Umschalter in Stellung Netz und ein Umschalter in Stellung Generator befindet?
Hmm, er misst am ungeerdeten Wechselstromgenerator und stellt bei beiden Polen ein Potential gegenüber Erde fest...
Gorbi schrieb:Ich hatte aber geschrieben, daß es keinen Sternpunkt gibt ("einphasiger Dieselgenerator ohne geerdeten Sternpunkt").
An diesem Aggregat kannst du ohne Zusatzmassnahmen einen Verbraucher sicher betreiben. IT-Netz mit Isolationsüberwachung.Dieser Generator ist nicht gedacht und nicht geeignet für eine Ersatzstromversorgung deines Gebäudes.
Gorbi schrieb:Ein Fachbetrieb (Elektriker) ist bereits involviert, er kommt aber nicht so recht weiter
...
Nun wurden zwischen jeden der beiden Zähler und dem, was "danach" kommt, ein Netzunschalter eingebaut, der die L-Leiter über eine Nullstellung vom öffentlichen Versorger auf den Generator schaltet.
Das ist übler Murks. (Hier wäre selbst das Lieblingswort vom elektroblitzer "Baugefaehrdung" mal sinnvoll angewendet). Was passiert, wenn sich ein Umschalter in Stellung Netz und ein Umschalter in Stellung Generator befindet?
Gorbi schrieb:(Am Tag der geplanten Inbetriebnahme und vor dem Anklemmen der Netzumschalter fiel dem Elektriker auf, daß das Lämpchen des Phasenprüferschraubeziehers sowohl bei N vom Generator als auch bei P leuchtet.
Hmm, er misst am ungeerdeten Wechselstromgenerator und stellt bei beiden Polen ein Potential gegenüber Erde fest...