Da du mehr als 2 16 LSS je Phase hinter dem 40 A RCD hast, kommt der Schutz durch nachgeschaltete LSS nicht in Frage.
Da du einen SHU E40 hast, würde der Schutz durch diesen erfolgen.
Ob das dein Hersteller (AEG) mit 40A zulässt ist Anzufragen.
Eaton geht bei Schutz durch Sicherungen vom Faktor 1,6 aus.So kann eine Stunde eine Überlast 1,6 mal In fließen ohne das die Sicherung abschaltet. Also 40 A mal 1,6 = 64A
Berücksichtigen des große Prüfstroms der Sicherung...
Der SHU hat wahrscheinlich nur einen Faktor von 1,2 Charakteristik E. Es können also 40A mal 1,2
= 48 A 1 Stunde fließen. Der Hersteller hat Anzugeben ob der RCD damit ausreichend geschützt ist.