Auch wenn der Thread schon alt ist, so dürfte dieses Problem bei allen L getasteten Anlagen mit 3 Leiterschaltung auftreten, wenn
- auf LED umgestellt wird
- und mind. ein paar Glimmlämpchen in den Tastern sind
Ich habe das Problem mit dem Oszilloskop analysiert und folgendes festgestellt:
Die vorher eingebauten Glühbirnen klemmen mit Leichtigkeit den Strom der Glimmlämpchen nach N. Es gibt bei ausgeschaltetem System quasi keine Spannung über den Glühbirnen und somit sieht das Zeitrelais auch keinen Trigger-Impuls, außer es wird der niederohmige Taster gedrückt.
Die LEDs hingegen laden mit dem Strom der Glimmlampe erstmal über ihren integrierten Gleichrichter ihren Kondensator (Elko) auf.
Und bis dieser nicht auf mind, 150V gekommen ist leuchten die die LEDs (denn davon sind sehr viele in Reihe geschaltet).
Wenn der Kondensator nach einiger Zeit auf über 100V geladen ist sind auch die Spannungspulse am Eingang der LEDs und auch am Terigger-Eingang des Zeitrerelais über 100V und lösen das Zeitrelais aus. Im Ergebnis geht das Licht immer kurz aus und dann gleich wieder an!
Abhilfe schaffen kann:
- mindestens eine 70W Glühbirne im System belassen (macht aber Ärger, denn die ist ca. alle 2 Jahre defekt und die Mieter raffen es einfach nicht die schnell zu ersetzen, so dass das Problem dann tagelang ansteht bis der Vermieter aus dem Urlaub zurück ist)
- oder eine Schaltung, die beim Abschalten des Lichtes mit einem Relais eine PTC mit ca. 50Ohm zuschaltet.
Letzteres habe ich vor ein paar Jahren umgesetzt (siehe Skizze).
Es hilft sehr, denn statt 700W sind jetzt nur noch 100W Leistung vorhanden und außerdem ist in den letzten Jahren nicht eine Birne ausgefallen!
Funktion:
Die einfache Schaltung besteht nur aus einem 230V-Relais und einem 50 Ohm-PTC (z.B. Typ PTC8006050 der Firma Michael Koch).
Wenn die LEDs leuchten, so wird durch das Öffner-Relais der PTC getrennt und verbraucht keine Leistung. Wenn das Licht ausgeht,
so fällt auch das Relais ab und schaltet den PTC als Ersatzlast zu. Dadurch wird der Strom der Glimmlämpchen nach N abgeleitet und es erfolgt kein Trigger.
Als Ersatzlast habe ich einen PTC gewählt, da auch dann nichts durchbrennt, falls in ein paar Jahren mal das Relais versagen sollte.
Statt PTC könnte auch eine Glühbirne zum Einsatz kommen. Die dürfte ewig halten, weil sie nie zum Leuchten kommt, sondern beim Einschalten des Treppenhauslichtes nur für ca. 20ms auf flackert.