Alte NYM Leitungen nach alter Norm

Diskutiere Alte NYM Leitungen nach alter Norm im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich haben eine Anfrage bezüglich Austausch von alten NYM Leitungen ( mit Farben schwarz, blau, rot ) Ein Prüfdienst hat die...
M

Midav

Beiträge
3
Beruf
Elektromeister
Hallo,

ich haben eine Anfrage bezüglich Austausch von alten NYM Leitungen ( mit Farben schwarz, blau, rot )

Ein Prüfdienst hat die Elektroanlage überprüft und dies bemängelt
( Leitungen müssen ausgetauscht werden )

Habe in keiner VDE Norm direkt über diese Thema was gefunden.

Dann sind ja somit alle Häuser vor ca. 1970 mit alter Installation betroffen

Was meint Ihr dazu ?
 
Midav schrieb:
Hallo,

ich haben eine Anfrage bezüglich Austausch von alten NYM Leitungen ( mit Farben schwarz, blau, rot )

Ein Prüfdienst hat die Elektroanlage überprüft und dies bemängelt
( Leitungen müssen ausgetauscht werden )

Kannst du mal den genauen Text der Mängelanzeige einstellen?

Hat der "Prüfdienst" den Iso-Widerstand der Leitungen gemessen?
 
Nur wegen heute nicht mehr richtige Farben braucht keine Leitung ausgetauscht zu werden.

Handelt es sich um Gewerbe oder privat?
Welcher "Prüfdienst"?
 
Hallo, Mängeltext: In der vorh. Elektroinstallation sind Leitungen nach alten Normen vorhanden mit Farben: grau und rot, diese sind zu tauschen.

Es handelt sich um ein öffentliches Gebäude

( Dorfgemeinschaftshaus ) Prüfdienst: Dekra

ISO Widerstand wurde gemessen war aber i.O.

Grüsse
 
Dann soll der Prüfer den Mangel bitte begründen mit der entsprechenden Norm/Bauvorschrift etc.

Nur aufgrund von "alt" muß noch keine Leitung getauscht werden.
Wurde diese Leitung in einer Neuen Anlage verbaut ist dies natürlich ein Mangel, ansonsten nicht.

Das es an Sich Sinn macht, um Ausfälle zu vermeiden, eine solch überalterte Leitung aus zu tauschen ist ein ganz anderes Thema.

Sofern keine Bauordnung ein "Update" verlangt gilt wie auch sonst, daß die zum "Erstellungszeitpunkt gültigen Normen und Richtlinien" ein zu halten sind.

Allerdings sei erwähnt, daß die Leitungsfarben schwarz grau, rot blau seit 1965 nicht mehr verlegt werden durften.
In einem Bau von 1970 wären somit schon die Farben schwarz, blau, braun, grüngelb zu verwenden gewesen.
Unter diesen Voraussetzungen wäre das ein Mangel der zu Beheben wäre.
 
In der vorh. Elektroinstallation sind Leitungen nach alten Normen vorhanden mit Farben: grau und rot, diese sind zu tauschen.

Wenn die Leitungen in einem TN-S System benutzt werden müssen diese ausgetauscht werden. Das geht leider nicht.

Wahrscheinlich hat jemand ein TN-S System an ein TN-C angebaut. Bitte prüfe dieses lieber Themenstarter und schreibe die Ergebnisse in den Threat hier.
 
Es handelt sich um 2 Leitungen nach der Verteilung
( 3X1,5 / 5X1,5 ) ( N / PE getrennt )

Es somit das TN-C-S Netz
 
Bei Nachrüstungen von alten Bestandsanlagen findet man häufiger TN-S-C Netze.
Nach VDE 0100-540:2012-06 543.4.3 Darf eion PEN Leiter nur einmal aufgeteilt werden.

Wird es gemacht dann müsste die Leitungsanlage ausgetauscht werden.
Die Altlage hat Bestandsschutz, da diese zum Errichtungszeitpunkt korrekt errichtet wurde.
 
"Zum Errichterzeitpunkt korrekt erstellt" ist noch die Frage da 1970 diese Farbgebung schon 5 Jahre nicht mehr korrekt war.

Bestandsschutz ergibt sich nur, wenn auch die Nutzung der Anlage sich nicht geändert hat.
 
Midav schrieb:
Hallo, Mängeltext: In der vorh. Elektroinstallation sind Leitungen nach alten Normen vorhanden mit Farben: grau und rot, diese sind zu tauschen.

Es handelt sich um ein öffentliches Gebäude

( Dorfgemeinschaftshaus ) Prüfdienst: Dekra

ISO Widerstand wurde gemessen war aber i.O.

Grüsse

War das eine "Erstpruefung" der ortsfesten Anlagen nach Errichtung oder Veraenderung oder eine Wiederholungspruefung?


Schreib den Pruefer einen Brief und bitte ihn um eine Darstellung, auf welcher (gesetzlichen) Grundlage du das von ihm geaeusserte "Anpassungsverlangen" der bestehenden Installation den Bauherr/Betreiber/Besitzer klarmachen sollst.
 
Der Wechsel von Schwarz-Grau-Rot auf Schwarz-Hellblau-Gelbgrün fand übrigens von 1965-1967 statt.

Daher gibt es auch viele Gebäude die in diesen Zeitraum entstanden sind ein regelrechtes Farbenspiel so wie das auch in unserer Wohnanlage teilweise zu sehen ist die in diesem Zeitraum entstanden ist.
Auch wenn die Elektroanlage in diesen Gebäuden mal nach dem heutigen Stand erneuert, da kann man die Altanlagen wie Deckenbrennstelen ohne weiteres wieder mit verwenden wenn die Werte stimmen und diese 3-polig sind.

Wenn man jedenfalls in meiner eigenen UV von meiner Wohnung reinsieht, der entdeckt auch ein fröhliches Farbenspiel zwischen Leitungen von 1964 und 2007.
Ja und, funktioniert doch.
 
Thema: Alte NYM Leitungen nach alter Norm
Zurück
Oben