Verstärkung der Steigleitung

Diskutiere Verstärkung der Steigleitung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe zur Zeit als Steigleitung 10 AWG ( 5.27qmm) montiert, diese Leitung soll auf 10qmm verstärkt werden. Kann ich ein zusätzliches kabel 12AWG...
B

bicho

Beiträge
1.424
Habe zur Zeit als Steigleitung 10 AWG ( 5.27qmm) montiert, diese Leitung soll auf 10qmm verstärkt werden. Kann ich ein zusätzliches kabel 12AWG (3.3qmm)parallel verlegen oder besser ein zweites 10AWG (5.27qmm )?
Kann man überhaupt die qmm Masse zweier kabel einfach so addieren ?
bicho
 
Wenn in Deutschland dann ist VDE 0100-430 gültig für parallel Leitungssyteme. Die latente Brandgefahr die du einbauen willst solltest du im eigen interesse unterlassen.
 
Von welchem Land sprechen wir?
In D gibt es kein AWG (höchstens aus dem Ausland bezogen).
Ein Parallelschalten geht nicht, nur ein Komplettaustausch.
Wenn es sich um D handelt, sollte die Leitung mindestens 5x16mm² haben.
 
werner_1 schrieb:
Von welchem Land sprechen wir?
In D gibt es kein AWG (höchstens aus dem Ausland bezogen).

Natuerlich gibt es auch in D Leitungen, die in AWG angegeben werden. Saemtliche Datenleitungen Cat5,6,7.. z.B., genauso diverse Multimedia-Leitungen u.a.

werner_1 schrieb:
Ein Parallelschalten geht nicht, nur ein Komplettaustausch.

Warum sollte ein Parallelschalten von Leitungen nicht gehen? Wenn die einschlaegigen Forderungen zu Verlegeart, Absicherung eingehalten werden, ist das moeglich.
Fuer D muesste das in der DIN VDE 0100-520 beschrieben sein, ansonsten mal die Darlegungen dazu in der Sekundaerliteratur befragen.

werner_1 schrieb:
Wenn es sich um D handelt, sollte die Leitung mindestens 5x16mm² haben.

Wie kommst du darauf? Es geht um eine Steigleitung, das muss doch nicht automatisch ein Hauptstromsystem innerhalb einer Wohnung (also vom Zaehler zur HV)sein. Diese "Steigleitung" kann man auch ganz korrekt nach Leistungsbedarf, Verlegeart auswaehlen.
 
karo28 schrieb:
Natuerlich gibt es auch in D Leitungen, die in AWG angegeben werden. Saemtliche Datenleitungen Cat5,6,7.. z.B., genauso diverse Multimedia-Leitungen u.a.
Ich wusste gar nicht, dass du dafür AWG10 oder AWG12 nimmst. :(

karo28 schrieb:
Wie kommst du darauf? Es geht um eine Steigleitung, das muss doch nicht automatisch ein Hauptstromsystem innerhalb einer Wohnung (also vom Zaehler zur HV)sein.
Ein Hauptstromsystem geht vom HAK zu Zähler. Dieses müsste auf 63A ausgelegt werden.
Egal um was es si handelt, es müsste 5-adrig sein.
 
Ein Hauptstromsystem geht vom HAK zu Zähler. Dieses müsste auf 63A ausgelegt werden.
Egal um was es si handelt, es müsste 5-adrig sein.

Es muss kein Hauptstromsystem sein.

Parallelleitungen gehen nach VDE 0100-430 und nicht nach 0100-520.
 
Es handelt sich um Spanien, da gehen vom Hauptschaltkasten mit Zähler nur 3 Kabel weg.Auch die modernen Installationen hier.Im Moment ist 3xAWG 8 ( 8.34qmm verlegt )
bicho
 
elektroblitzer schrieb:
Parallelleitungen gehen nach VDE 0100-430 und nicht nach 0100-520.
Nie gehört.
Ich kann doch kein 5x10mm² und ein 5x6mm² zusammen klemmen um ein Querschnitt von 16mm² zu erreichen :shock:
 
Mal ganz naiv gefragt:
zwei Kabel parallel von je 5qmm entsprechen einem von 10qmm?
Warum kann man eine bestehende Linie nicht mit einem Parallelkabel verstärken, wenn beide Kabel eng zusammen im gleichen Kabelrohr verlegt sind, in den gleichen Terminalen angeschlossen sind und absolut die gleiche Länge haben ?
bicho
 
Der Leitungswiderstand und der Widerstand an den Klemmstellen könnte geringfügig unterschiedlich sein und deswegen wäre die Stromaufteilung nicht gleichmäßig. Da müsste schon etwas mehr Reserve bei den Leitungen sein.

Den Unterschied an den Klemmstellen könnte man aber minimieren, in dem man die beiden Leitungen an beiden Enden auf ausreichender Länge blank verdrillt und dann abschrumpft. Wenn das exakt die gleiche Leitung ist (Gleicher Hersteller, gleiche Charge) dann dürfte der restlich Unterschied vernachlässigbar sein.

mfG
 
in dem man die beiden Leitungen an beiden Enden auf ausreichender Länge blank verdrillt und dann abschrumpft.

Das steht in der VDE 0100-430 aber anders drin.
Nur mal nebenbei beim verdrillen reduziert man immer den Querschnitt. Da wird es dann am wärmsten. Der Pfusch löst sich dann nach gewisser Zeit von selbst auf.
 
Innerhalb der EU wird kein AWG Querschnitt verlegt.
AWG = American Wire Gauge.

Parallelschalten von Leitungen/Kabeln/Adern gilt es zu vermeiden.
Üblich und meiner Meinung nach fachgerecht ist ein Parallelschalten nur wenn aufgrund des hohen Gesamtquerschnittes kaum eine andere Möglichkeit bleibt (z.B. bei 600mm²), weil dieses sonst nicht verlegbar ist.

Auch wenn in Spanien vielleicht noch zulässig oder zumindest üblich sollte auf KEINEN FALL die Leitung 2 oder 4 polig (TN-C) sondern immer als TN-S (3 bzw 5 polig) verlegt werden.

woher stammt übrigens die Kenntnis des Kabeltypes in AWG?
nachgemessen? Mit 6mm² bezeichnete Leitungen haben einen Querschnitt der unterhalb von 6mm² liegt.

Leitungen aus Amerika dürfen allein schon deshalb hier nicht verwendet werden, da diese üblicherweise nicht für 230V isoliert sind.
 
Octavian1977 schrieb:
Innerhalb der EU wird kein AWG Querschnitt verlegt.
AWG = American Wire Gauge.


woher stammt übrigens die Kenntnis des Kabeltypes in AWG?
nachgemessen? Mit 6mm² bezeichnete Leitungen haben einen Querschnitt der unterhalb von 6mm² liegt.

Leitungen aus Amerika dürfen allein schon deshalb hier nicht verwendet werden, da diese üblicherweise nicht für 230V isoliert sind.

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... ufbau.html

Das Kabel hatte ich vor ein paar Jahren aus Südamerika mitgebracht.Wird bis 500 Volt eingesetzt, steht auch drauf. Wir benutzen es in unserem Betrieb für Deckenkühlerventilatoren, die mit 440 Volt arbeiten.
Heute war der Elektriker der Comunidad da und wir haben für den Kellerraum das Kabel für Freezer und Beleuchtung installiert/angeschlossen.Die Steigleitung bleibt also mit AWG, angeblich ausreichend dimensioniert. Mit bleibt also für den Anschluss der Klimaanlage dann wirklich nur noch die Version Herdanschluss-Lastabwurf.....das gehe ich langsam an.
bicho
 
Thema: Verstärkung der Steigleitung