Hallo,
da ich bisher immer super Tipps von euch bekommen habe schildere ich mal das Problem.
Wir sind mit 3 * 63 A (LSS mit Aufschrift C63 A)am Zählerkasten vom Energieversorger angeschlossen. Heute hat 2 mal der LSS der 2ten Phase ausgelöst, als es sehr sonnig und warm war.
Wir wissen bereits aus Messungen mit einem Zangen-Amperemeter das wir dauerhaft ca. 50 A und öfter auch 63 - 65 A entnehmen, ist jetzt aber jahrelang kein Problem gewesen.
Würde es eventuell was bringen den LSS zu erneuern (ist 2006 installiert worden), altern diese Teile ? oder einen Lüfter in den Zählerkasten einbauen lassen ? Der Schrank steht in der prallen Sonne mit Südausrichtung. (eine Heizung ist komischerweise bereits drin).
Größere Hauptsicherungen wollen wir vermeiden.
Was mir auch seltsam vorkommt ist wie es damals 2006 aufgebaut wurde. Am Zählerschrank C63 A LSS, dann in der Hauptverteilung 125 A NH1 Trenner, danach 3 Neozed-Sicherungselemente mit 63 A. Warum kombiniert man LSS mit Schraubsicherungen ? Finde die Neozed eigentlich total unpraktisch, ich kann von außen nicht feststellen ob eine durchgebrannt ist.
Danke für Anregungen
da ich bisher immer super Tipps von euch bekommen habe schildere ich mal das Problem.
Wir sind mit 3 * 63 A (LSS mit Aufschrift C63 A)am Zählerkasten vom Energieversorger angeschlossen. Heute hat 2 mal der LSS der 2ten Phase ausgelöst, als es sehr sonnig und warm war.
Wir wissen bereits aus Messungen mit einem Zangen-Amperemeter das wir dauerhaft ca. 50 A und öfter auch 63 - 65 A entnehmen, ist jetzt aber jahrelang kein Problem gewesen.
Würde es eventuell was bringen den LSS zu erneuern (ist 2006 installiert worden), altern diese Teile ? oder einen Lüfter in den Zählerkasten einbauen lassen ? Der Schrank steht in der prallen Sonne mit Südausrichtung. (eine Heizung ist komischerweise bereits drin).
Größere Hauptsicherungen wollen wir vermeiden.
Was mir auch seltsam vorkommt ist wie es damals 2006 aufgebaut wurde. Am Zählerschrank C63 A LSS, dann in der Hauptverteilung 125 A NH1 Trenner, danach 3 Neozed-Sicherungselemente mit 63 A. Warum kombiniert man LSS mit Schraubsicherungen ? Finde die Neozed eigentlich total unpraktisch, ich kann von außen nicht feststellen ob eine durchgebrannt ist.
Danke für Anregungen