Inbetriebnahme Baustromverteiler?

Diskutiere Inbetriebnahme Baustromverteiler? im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ein "Hallo" an alle die mir helfen möchten und auch können. Hab folgendes Thema: Benutze einen Baustromverteiler im Aussenbereich als...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T

tom80

Beiträge
6
Ein "Hallo" an alle die mir helfen möchten und auch können.
Hab folgendes Thema:
Benutze einen Baustromverteiler im Aussenbereich als Unterverteilung. Mein bestsehendes Netz: TN C S.
Als Einsp. benutze ich ein Ozoflex 5*16. Absicherung63A im Baustromverteiler35A.FI63A 30mA vorhanden
Habe Schukoabgänge und Drehstromabgang CEE16A +CEE32A
Folgende Fragen:
Staberder (Erdspies)- setzen oder nicht?
Überprüfung der Schutzmassnahmen - welche?
 
Hallo!

Also ohne den staberder darfst du die anlage nicht betreiben!
Zu den prüfungen:
Du musste den Fi Prüfen
Die Berührungsspannung
usw.
da gibts von beha ne sugar messfibel die kannste auf der homepage runterladen!
 
Also ohne den staberder darfst du die anlage nicht betreiben

Wieso nicht , ist doch ein TN-S Netz.

Laut VDE 0100 T704 ist auf Baustellen TT oder TN zulässig. Das entscheidet der Baustellenbetreiber.

Wird also 5 polig eingespeist -TNS -und die Speiseleitung so verlegt das mechanische Beschädigung ausgeschlossen ist-spricht nichts (auch keine Vorschrift) gegen das Weglassen des Erdspiesses.

Der Erder ist nur vorgeschrieben wenn das "Baustellennetz" als TT Netz betrieben wird.
 
Danke für die schnelle Beantwortung.
Hab noch ne Frage zu diesem Thema:
Mein Elektromeister wollte den Erder als zusätzlichen Schutz. Falls Einspeisekabel beschädigt.(PE durchtrennt, o.ä.)
Was ich noch wissen möchte:
Wie genau funktioniert die Messung des Erder`s.
Welche Werte müssen eingehalten werden?



Jetzt schon mal ein Dankeschön.
Mfg Tom80
 