Geht 4 poliger FI Schutzschalter auch an 2 poliger Anlage?

Diskutiere Geht 4 poliger FI Schutzschalter auch an 2 poliger Anlage? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bei einer älteren Anlage (" Leitungen) soll ein FI eingesetzt werden (was ja kein Problem ist)n Allerdings ist schon ein 4 Poliger gekauft - Kann...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

matthias34

Guest
Bei einer älteren Anlage (" Leitungen) soll ein FI eingesetzt werden (was ja kein Problem ist)n Allerdings ist schon ein 4 Poliger gekauft - Kann dieser normal mit L1 und N beschalten werden und der Rest der Anschlüsse bleibt offen?

(Die Empfindlichkeit und die Sicherungshöhe stimmen=
 
4pol FI auf 2pol Anschluss - geht !

Hallo matthias , das geht normalerweise ,

- wie sind denn die Empfindlichkeit und die Sicherungshöhe ?

beachte aber :

- auf die Auslösetaste am FI , denn nicht überall ist der N - Leiter sowie der Aussenleiter, welcher auf/am Prüfstromkreis liegt ,
genormt (also Schaltbild beachten - so dass Prüftastenfunktion gewährt bleibt !) !

Schaltskizze zu FI : (hierbei 2 Aussenleiter weglassen !)
http://www.mitglied.lycos.de/greteltechnik/fi40aundls3u1p16a.gif

Gruß ,
Gretel
 