Moin,
ich habe mal ein Verständnisfrage zum Thema Spannungsabfall bei Leitungen. Es dürfen ja von der Verteilung bis zum Endverbraucher nicht mehr als 3% der Spannung abfallen, bei 230V also 6,9V.
Jetzt meine Frage:
Das bedeutet, wenn ich eine ich eine NYM-Leitung mit 1,5mm² verlege und diese mit 16A absichern will, dann darf sie nicht länger als 18m sein? Weil 18m für L und 18m für N ergibt 36m. 36m bei 1,5mm² ergibt 0,42864Ohm. Daher kommt es bei 16A zu einem Spannungsabfall von 6,85824V. Dieser Wert ist gerade noch zulässig.
Ist mein Ansatz richtig?
Gruß,
Christian
ich habe mal ein Verständnisfrage zum Thema Spannungsabfall bei Leitungen. Es dürfen ja von der Verteilung bis zum Endverbraucher nicht mehr als 3% der Spannung abfallen, bei 230V also 6,9V.
Jetzt meine Frage:
Das bedeutet, wenn ich eine ich eine NYM-Leitung mit 1,5mm² verlege und diese mit 16A absichern will, dann darf sie nicht länger als 18m sein? Weil 18m für L und 18m für N ergibt 36m. 36m bei 1,5mm² ergibt 0,42864Ohm. Daher kommt es bei 16A zu einem Spannungsabfall von 6,85824V. Dieser Wert ist gerade noch zulässig.