Buch kaufen ist gar nicht nötig. Es gibt von ABB ein schönes Dokument zum download, damit kann man sich mit grundlegendem Verständnis schon einarbeiten:
http://km0733.keymachine.de/stotzkontak ... 2D0101.pdf
Das mit den 1,5mm² - in und auf Massiwand ohne Häufung sind 16A eigentlich immer drin. Aber wenn wir eine wärmegedämmte (Leichtbau-)Wand haben oder mehrere Leitungen nebeneinander, nicht mehr. (Jetzt nur von Wechselstrom geredet).
Wie du beim Herd allerdings in Drehstrom ne Neutralleiterüberlastung machen willst, ist mir etwas schleierhaft. Der Herd sehe ich hier als absolut unkritisch, da ja lauter ohmsche Verbraucher.
Wenn in Steckdosenstromkreise aufgeteilt wird, sieht das schon anders aus (-> Schaltnetzteile), da klappt die Addition der Ströme zu Null nicht mehr.
Und in Verlegeart C ist bei 1,5mm² auch bei Drehstrom 16A drin, wüsste nicht wieso das nicht erlaubt sein sollte.
Besser ist natürlich 2,5mm², da hast du schon recht, und so handhab ich das auch immer. Aber ich hätte wenn mir so ein Fall vorliegt (fest eingeputzte 5x1,5 ohne Häufung) kein Problem das anzuschließen.