Hallo,
ich habe nun ein 5-Adriges Kabel mit 1,5mm Querschnitt verlegt für einen 16A 400V Drehstromanschluss.
Nun bin ich schon selbst darauf gekommen, dass ich wohl 2,5mm hätte nehmen müssen. Bei meiner suche im Internet bin ich dann aber auf folgendes gestossen:
Variante A1/A2 Verlegung in Wärmegedämmte Wand:
Querschnitt 1,5mm bis 13A
Querschnitt 2,5mm bis 16A
Variante B1/B2 Verlegung auf Putz in Mantelleitung:
Querschnitt 1,5mm bis 16A
Querschnitt 2,5mm bis 20A
Stimmt das?
Habe ich doch keinen Fehler gemacht? Meine Leitung läuft nämlich auf Putz in einer Mantelleitung!
Ach ja: Schwarz habe ich nun für L1 genommen. Wechle Leitung muss jeweils an grau und braun?
Danke
PS: Die Kabel sind alle nicht unter Strom! Der Stromanschluss am Verteiler wird von einem Fachmann hergestellt. Spätestens dann weiss ich, was ich alles falsch gemacht habe
ich habe nun ein 5-Adriges Kabel mit 1,5mm Querschnitt verlegt für einen 16A 400V Drehstromanschluss.
Nun bin ich schon selbst darauf gekommen, dass ich wohl 2,5mm hätte nehmen müssen. Bei meiner suche im Internet bin ich dann aber auf folgendes gestossen:
Variante A1/A2 Verlegung in Wärmegedämmte Wand:
Querschnitt 1,5mm bis 13A
Querschnitt 2,5mm bis 16A
Variante B1/B2 Verlegung auf Putz in Mantelleitung:
Querschnitt 1,5mm bis 16A
Querschnitt 2,5mm bis 20A
Stimmt das?
Habe ich doch keinen Fehler gemacht? Meine Leitung läuft nämlich auf Putz in einer Mantelleitung!
Ach ja: Schwarz habe ich nun für L1 genommen. Wechle Leitung muss jeweils an grau und braun?
Danke
PS: Die Kabel sind alle nicht unter Strom! Der Stromanschluss am Verteiler wird von einem Fachmann hergestellt. Spätestens dann weiss ich, was ich alles falsch gemacht habe