steboes
- Beiträge
- 1.273
Okay,
kannst machen muss aber nich sein. Es wird (hoffentlich) jeder wissen was gemeint is!!!
kannst machen muss aber nich sein. Es wird (hoffentlich) jeder wissen was gemeint is!!!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
ruth schrieb:Im Sicherungskasten ist keine Uhr, die sich dreht, von daher ist es vielleicht kein Drehstrom?
Es liegt kein FI-Schalter dazwischen, die 3 Herdsicherungen haben je 16 A.
Kann ich davon ausgehen, daß je eines von den schwarzen und das braune Kabel mit je einer Sicherung abgesichert sind, und daß es egal ist, welche ich behalte?
Ich würde dir raten, die Herdanschlußdose unverändert so zu belassen und eine Aufputzsteckdose unter Verwendung eines kurzen Leitungsstücks (z.B. NYM 3x2,5) an die Herdanschlußdose anzuklemmen. Nimm einfach einen Außenleiter und lass die anderen beiden in der Herdanschlußdose einfach unbeschaltet. je nachdem, ob Schraubsicherungen oder Leitungsschutzschalter installiert sind, nimmst du deren Sicherungseinsätze raus oder schaltest am LSS die Stromkreise ab. Den Schutzleiter besonders sorgfältig anschließen und zwar so, dass bei einem Abreißen der Leitung dieser immer noch kontaktiert, wenn Außen- und Neutralleiter schon abgerissen wären. Also die Ader etwas länger lassen. MfGDann würde ich zwei davon stilllegen und mit der 3. meine normale Steckdose bauen.