NH-Sicherung ziehen

Diskutiere NH-Sicherung ziehen im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, ich hätte mal eine Frage bezüglich des Ziehens von NH-Sicherungen. Und zwar geht es dabei um die Schutzausrüstung beim Ziehen eines...
H

Herr Herrmann

Beiträge
3
Guten Tag,

ich hätte mal eine Frage bezüglich des Ziehens von NH-Sicherungen. Und zwar geht es dabei um die Schutzausrüstung beim Ziehen eines 3er Automats. Die Sicherungen sind auf 100A bemessen und ohne Last. Beim Ziehen des Griffes sind die Sicherungen ja schon getrennt.
20180622_144135.jpg
Welche Ausrüstung benötige ich nun?
Schon mal danke für die Antworten :)
 
Also als Fachmann solltest du das wissen, als Nichtfachmann die Finger davon lassen.
 
Griff mit Stulpenhandschuh oder und AUS-Handschuhe 1000V
Gesichtschutz mit Visier
Blombenzange mit Blomben
Rote Isomatte (AUS) wäre sinnvoll

Nicht lange rumruckeln, sondern mit Schwung raus und wieder rein die Dinger

Mit freundlichen Grüßen
 
@börni genau es sind keine Blomben vorhanden.
Ich bin kein Fachmann in dem Bereich, habe nur die Aufgabe die Instandhaltung bei uns zu betreuen und die brauchen die Sachen.

Also benötige ich eine Gesichtsschutz mit Visier,2x AUS-Handschuhe und eine ISO-Matte.
Ist das soweit richtig?
 
Bist du dir ganz sicher, das du als ahnungloser Nichtfachmann mit Tipps aus dem Internet zur EFK mit AUS aufsteigen kannst? Vielleicht solltest du mal deine Instandhaltungstruppe in Richtung Arbeiten an elektrischen Anlagen fit machen.
Das Teil auf deinen Bild ist ein NH(00) Sicherungslasttrennschalter.
 
Die Jungs sind EFK.
Nur wollte ich die Sachen am besten noch morgen bestellen, da wir diese Sachen brauchen. Ich selber möchte nichts daran rumwerkeln nur die Sachen bestellen.
 
Die Jungs sind EFK.
Nur wollte ich die Sachen am besten noch morgen bestellen, da wir diese Sachen brauchen. Ich selber möchte nichts daran rumwerkeln nur die Sachen bestellen.

Dann lies dir mal die Beschreibung eines solchen Sicherungslasttrenners durch, z.B. den Hager LT050. Dort stehen auch Bedien-/Montagehinweise drin.
Das Teil "schaltet".
Was du mit "NH-Sicherung ziehen" meinst, ist vermutlich ganz was anderes...
 
Die Jungs sind EFK.
Nur wollte ich die Sachen am besten noch morgen bestellen, da wir diese Sachen brauchen. Ich selber möchte nichts daran rumwerkeln nur die Sachen bestellen.
Wenn du nur Werkzeug und PSA bestellen willst, warum fragst du nicht deine EFKs, was sie für die Arbeit benötigen?
 
Wenn du nur Werkzeug und PSA bestellen willst, warum fragst du nicht deine EFKs, was sie für die Arbeit benötigen?
.
Manche "leutz" mißtrauen sebst den "Jungs", die für sie die Kastanien aus dem Feuer holen sollen. :(

Die ganze Angelegenheit ist sowieso etwas "merkwürdig" ...
.
 
Die ganze Angelegenheit ist sowieso etwas "merkwürdig" ...

Nicht das wir uns hier mit der richtigen Beschreibung dem Stromklau schuldig machen.

Ich hatte letztes Jahr den Fall das jemand die nicht isolierten NH Sicherungen mit einem Hammer einsetzen wollte.
Ergebis er hat zwei getroffen und einen kapitalen Kurzschluss verursacht. Den verbrannten Hammer hat er wegen des Knalls fallen gelassen.
 
Der Klassiker ist jedenfalls NH-Sicherungen mit der Kombizange einsetzen, nach dem Motto, es ist ja eine Funkenkammer dazwischen:rolleyes:
Wer hat denn auch noch einen NH-Zieher auf dem Wagen wo es doch neuerdings SLS-Schalter gibt.
 
Wenn du nur Werkzeug und PSA bestellen willst, warum fragst du nicht deine EFKs, was sie für die Arbeit benötigen?
Ganz einfach, weil er es selber machen will. Oder warum fragt er hier im Forum an. Das sollte doch jedem klar sein das EFK 'Eigene Fähigkeit einsetzen zur Kostenminimierung" bedeutet.

Leut's gib's

Mit freundlichen Grüßen
 
Der Klassiker ist jedenfalls NH-Sicherungen mit der Kombizange einsetzen, nach dem Motto, es ist ja eine Funkenkammer dazwischen:rolleyes:
Wer hat denn auch noch einen NH-Zieher auf dem Wagen wo es doch neuerdings SLS-Schalter gibt.


Das Schaut sehr wenig nach einer Eigenheimanlage aus auf dem Bild... Es gibt auch Anlagen die über ein Eigenheim hinaus gehen und man Spielsachen wie SLS nicht hat
Ganz einfach, weil er es selber machen will. Oder warum fragt er hier im Forum an. Das sollte doch jedem klar sein das EFK 'Eigene Fähigkeit einsetzen zur Kostenminimierung" bedeutet.

Es gibt auch Einkäufer die nicht der EFK im eigenen hause traut wenn es um Anschaffungen geht.. da haben andere meist mehr recht.. Vor allem wenn es Geld spart
oder Einkäufer die das Thema Sicherheit mit betreuen und hier gern andere Meinungen hören wollen um so die "Betriebsblindheit" ein wenig ausmerzen

Mehr Verschwörungstheorien wie anständige antworten hilft auch niemanden weiter;)
 
Die Handschuhe für AuS sind auf jeden Fall die FALSCHE Wahl.
Hier wird nicht unter Spannung gearbeitet.
Es geht um den Schutz vor Lichtbögen.
Isolierhandschuhe bieten zwar einen Schutz vor Spannung können aber bei Hitze schmelzen.
Zu den Störlichtbogen sicheren Handschuhen gehört ein Visier. Dann kannst Du mit dem ziehen des Griffes beginnen.
Alternativ ist die Last dahinter abgeschaltet und mit einer Zange der Zustand geprüft worden.
 
Thema: NH-Sicherung ziehen

Ähnliche Themen

Zurück
Oben