sporadischer Ausfall Profinet

Diskutiere sporadischer Ausfall Profinet im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo Seit 2 Jahren ist eine Anlagensteuerung mit Siemens S7-1500 und Verbindung der Komponenten über Profinet in Betrieb. Seit 1 Monat treten...
börni

börni

Beiträge
136
Hallo
Seit 2 Jahren ist eine Anlagensteuerung mit Siemens S7-1500 und Verbindung der Komponenten über Profinet in Betrieb.
Seit 1 Monat treten sporadische Ausfälle auf, die Anlage fällt aus.
Bisher konnte ich feststellen, dass dabei die Datenübertragung kurzzeitig unterbrochen wird und lässt sich dann problemlos wieder hochfahren.
Kontrolliert habe ich alle Kabel und Anschlüsse, ohne Erfolg.
Kann einer oder beide verbauten Switches solche Unterbrechungen verursachen? Bin ratlos.:confused:
 
Einen Schreiber anbringen, je ein Kanal vor und einen hinter dem Switch aufnehmen,
dann sollte sich zeigen, ob die Unterbrechung im Switch oder davor auftritt/entsteht.
.
 
Meine Möglichkeiten beschränken sich eher auf Multimeter.
 
Ich kann jetz nur allgemein zu Busverbindungen Stellung nehmen. Häufige Störungsursachen sind falsche oder gestörte Masseverbindungen (Schirm) und Ströme auf dem Schirm (verPENnte Installation).
 
Kann einer oder beide verbauten Switches solche Unterbrechungen verursachen?

Waere denkbar. Haben die Switche intern Fehlerprotokolle, wo man CRC-error, lost packets... oder dergleichen auslesen koennte?
 
Waere denkbar. Haben die Switche intern Fehlerprotokolle, wo man CRC-error, lost packets... oder dergleichen auslesen koennte?
hallo Karo
Das weiss ich nicht ob es solche Fehlerprotokolle gibt.
Bin auch die Tage nicht vor Ort, warte mal den Austausch der Switche ab.
 
Thema: sporadischer Ausfall Profinet
Zurück
Oben