Hallo liebe Leute,
da hier Experten unterwegs sind, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht Rat wüsstet: Nämlich benutzen wir seit nun bereit 18 Jahren eine in der Erde befindliche Stromleitung, um unsere Poolpumpe zu betreiben. Bei dem Kabel handelt es sich um ein 3x2,5mm² Erdkabel, welches zusätzlich in einem Schlauch verlegt wurde.
Wir haben aber seit einigen Tagen ein Problem mit dieser Leitung: Nämlich konnten wir die Poolpumpe anfangs noch einschalten und nach ein paar Stunden ist der LS geflogen. Als ich ihn wieder aktivierte, hat alles funktioniert bis er erneut nach ein paar Stunden flog.
Jetzt sind wir jedoch schon soweit, dass der LS sofort auslöst, wenn die Pumpe angesteckt wird, und wenn man ihn kurz darauf aktivieren will, löst auch der FI Schalter aus? Wenn man jedoch keinen Verbraucher anschließt, bleibt der LS in seiner Stellung. Die Steckdose habe ich bereits überprüft und diese funktioniert fehlerlos.
Mich würde nun interessieren, ob ihr Rat wüsstet, worans liegen kann? Die Pumpe an sich funktioniert an jeder anderen Steckdose problemlos. Könnte der LS defekt sein? Oder der FI-Schalter?
Folgende Daten hätte ich noch zur Hand:
Die genaue Bezeichnung des LS und des FI Schalters müsste ich daheim nochmal nachschauen.
LG
Andreas
da hier Experten unterwegs sind, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht Rat wüsstet: Nämlich benutzen wir seit nun bereit 18 Jahren eine in der Erde befindliche Stromleitung, um unsere Poolpumpe zu betreiben. Bei dem Kabel handelt es sich um ein 3x2,5mm² Erdkabel, welches zusätzlich in einem Schlauch verlegt wurde.
Wir haben aber seit einigen Tagen ein Problem mit dieser Leitung: Nämlich konnten wir die Poolpumpe anfangs noch einschalten und nach ein paar Stunden ist der LS geflogen. Als ich ihn wieder aktivierte, hat alles funktioniert bis er erneut nach ein paar Stunden flog.
Jetzt sind wir jedoch schon soweit, dass der LS sofort auslöst, wenn die Pumpe angesteckt wird, und wenn man ihn kurz darauf aktivieren will, löst auch der FI Schalter aus? Wenn man jedoch keinen Verbraucher anschließt, bleibt der LS in seiner Stellung. Die Steckdose habe ich bereits überprüft und diese funktioniert fehlerlos.
Mich würde nun interessieren, ob ihr Rat wüsstet, worans liegen kann? Die Pumpe an sich funktioniert an jeder anderen Steckdose problemlos. Könnte der LS defekt sein? Oder der FI-Schalter?
Folgende Daten hätte ich noch zur Hand:
Poolpumpe: Aquatechnix AquaPlus 8 mit 600W Leistungsaufnahme
Kabelquerschnitt: 2,5mm²
Kabellänge: rund 35m
LS: C16
Kabelquerschnitt: 2,5mm²
Kabellänge: rund 35m
LS: C16
Die genaue Bezeichnung des LS und des FI Schalters müsste ich daheim nochmal nachschauen.
LG
Andreas