Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig?

Diskutiere Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! Aus aktuellem Anlass eine Frage : Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch...
F

Froma

Beiträge
3
Hallo zusammen!

Aus aktuellem Anlass eine Frage :

Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch eine Pfette hindurch zulässig? Also durch einen dicken Balken des Dachstuhls?

Objekt ist eine Doppelgarage.

Grund für die Frage zur Verlegung: Wäre die einfachste Installationsmethode.

Noch grundsätzliche Infos:
Es wird nicht generell so installiert.
Der Großteil aller Leitungen wird in gefrästen Unterputzschlitzen im Mauerwerk verlegt.

Lediglich an einer Stelle würde die Variante mit der Pfette in Frage kommen!

Die Pfette würde an einer Stelle mit Löcher (Anzahl der notwendigen Kabel) aufgebohrt und die Kabel würden dann dadurch geführt werden ...
Die Kabel würden dann in dem bereits vorhandenen Hohlraum hinter der Pfette geführt und an benötigter Stelle wieder über eine Bohrung rausgeführt werden.

Wäre diese prinzipiell zulässig?

Die gesamte Installation ist mit FI abgesichert.

Max. Vorsicherung ist B16A für die Steckdosenkreise bei 3x 1,5mm² NYM Kabel bzw. 3x C16A für 5x 2,5mm² NYM Leitung für die CEE 16A.

Danke für jede seriöse, nicht hämische Antwort!

MFG
 
Ich denke mal, damit schwächst du den Balken mit. Oder frage den Errichter des Dachstuhls danach.
Warum verlegst du in einer Garage überhaupt die Leitungen unterputz?
 
Danke schon mal für die Antwort!

Unterputzverlegung ist ein Wunsch des Spezies.... Weils dann cleaner aussieht ;)

Die Schwächung des Balkens ist vernachlässigbar, ist abgeklärt ...

Mir ginge es eher darum, ob aus Elektro-Sichtweise etwas dagegen spricht also Brandschutztechnisch etc.
 
Wenn Statik ok, dann mach es hübsch.

Leitungsquerschnitte werden sicherlich noch hinterfragt ;)
 
Für die Querschnitte ist nicht allein die Absicherung maßgebend, sondern vor allem auch die Leitungslänge und die Verlegeart.
 
Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch eine Pfette hindurch zulässig? Also durch einen dicken Balken des Dachstuhls?

Das haengt vor allem von der Statik ab.

Grund für die Frage zur Verlegung: Wäre die einfachste Installationsmethode.
Die Pfette würde an einer Stelle mit Löcher (Anzahl der notwendigen Kabel) aufgebohrt und die Kabel würden dann dadurch geführt werden ...
Die Kabel würden dann in dem bereits vorhandenen Hohlraum hinter der Pfette geführt und an benötigter Stelle wieder über eine Bohrung rausgeführt werden.

Ich sehe hier nicht wirklich was einfaches. Eine Pfette (vermutlich die Fusspfette, wo das Dach aufliegt?) an 2 Stellen zu perforieren, duerfte diese erheblich schwaechen. Ob der Dachstuhl so reichlich mit Reserve dimensioniert wurde? Was spricht gegen u.P.-Schlitz unterhalb der Pfette. mehr Aufwand, o.k aber der TE will ja eine optisch ansprechende Garage? Warum muessen die Kabel in den Hohlraum hinter der Pfette?
 
Die VDE 0100-520 schreibt Befestigungsabstände vor. Diese werden sind je nach dicke mindestens 400 mm. Die wird du bei den Pfetten als Abstände nicht haben.
Bei Holzkonstruktionen wird eine Installationszone für die Elektrik gefordert.
 
Die VDE 0100-520 schreibt Befestigungsabstände vor. Diese [werden] sind je nach Dicke mindestens 400 mm. Die wirst du bei den Pfetten als Abstände nicht haben.
Wenn du nicht weißt, was eine Pfette ist, brauchst du auch nicht zu antworten. Es gibt keine parallelen Pfetten im Abstand von 50-80 cm. :eek:
 