Hallo alle miteinander,

Ich habe jetzt mehrere Seiten und inklusive onlinerechner ausprobiert zur Bestimmung welchen LS Automat für NYM 5×4mmq bei 20m kabellänge geeignet ist.

Verlegt wurde es vom Haus zur Garage unter der Erde mit schutzschlauch.

In der Garage sind Steckdosen , Lampen und eine CEE Steckdose verbaut.

Für die Steckdosen habe ich 16A LS Typ B verwendet
Für die Lampen habe ich 16A LS Typ B verwendet

Welchen LS (dreipolig) soll ich für die CEE verwenden da ich nicht weiß welchen größten Verbraucher ich einsetzten könnte ?

Was kann meine 4mmq leitung überhaupt an maximalen Strom? Wie berechne ich das ??

Und für die selektivität was verwende ich da als Vorsicherung im Sicherungskasten im Haus?


Ich selber bin industrie mechatroniker von Hause her. (Bevor es wieder heißt Finger weg ... ihr kennt das schon)
 
Bei 20m 5x4mm² wird das alles knapp mit der Selektivität.
Meine Empfehlung:
Im Zählerschrank (ich hoffe, die Leitung kommt von dort und nicht von einer UV) einen Sicherungs-Lasttrennschalter (Linocur) mit 25A.
Für die 16er CEE kannst du auch einen B(C)16A setzen.
Natürlich muss vor alles ein 30mA-FI.
Wenn TT-Netz, dann im Haus; Wenn TN, dann kannst du ihn in die Garage setzen.
 
Hallo,
ja die Neozed 25 A und LSS 16 A passen nach dem Siemens Tool nicht.
Diazed 25 A und bestimmte Siemens LSS sollen noch passen. Siehe Bild.
Was bei Eaton geht ? Da macht mein LibreOffice aus der Microsoft Datei falsche Kurven ...
Um da Selektivität zu erreichen, sollte alles vom gleichen Hersteller sein. Eaton ist auf jeden Fall einen Versuch Wert. Hast du MS Office? Dann kannst du dir kostenlos da die Datei laden.

C 16 LSS sind nicht mehr Selektiv zu 25 A Sicherungen

Der Spannungsfall wird nicht einfach zu erfüllen sein. Leitungslängen, Querschnitt und Absicherung vom Zähler zum 1 Verteiler? Sowie die Längen im Endstromkreis?
 

Anhänge

  • Diazed 25 A zu B16 LSS.jpg
    Diazed 25 A zu B16 LSS.jpg
    253,2 KB · Aufrufe: 8
Zuletzt bearbeitet:
25 und 16 passt nicht richtig lt. Kennlinie.
Das ist richtig, passt auch nicht.
Aber ich hatte bei einer Erneuerung einer Zähleranlage es auch machen müssen.
Vorhandene Zuleitung zum Nebengebäude 5x6mm², Leitungslänge ungefähr 25 Meter.
Die war auch vorher immer auf 3X25A in Diazed abgesichert und auch vorher ist da nie was passiert dass die 25A-Sicherung mit auslöste.
Und auch nun, die neue Anlage ist 10 Jahre alt, auch dort löste keine Neozed Sicherung davon aus und es gab schon mal Auslösungen bei den 16A-LSS. in der Verteilung des Nebengebäudes.
Jedenfalls war es mir mit einer Verstärkung auf 3x35A damals zu heikel gewesen, da bei der Länge der Leitung es mir doch zu Grenzwertig gewesen ist und an der Anlage des Nebengebäudes ist nicht soviel daran angeschlossen und die Sicherungen halten auch bei dem Betrieb eines Holzspalters an der 3x16A CEE-Steckdose.
 
Natürlich muss vor alles ein 30mA-FI.
Wenn TT-Netz, dann im Haus; Wenn TN, dann kannst du ihn in die Garage setzen.

Warum? Nicht der FI sonder bei TT Netz im Haus und bei TN kann der in die Garage?
 
Zuletzt bearbeitet:
...
Natürlich muss vor alles ein 30mA-FI.
Wenn TT-Netz, dann im Haus; Wenn TN, dann kannst du ihn in die Garage setzen.
Warum? Nicht der FI sonder bei TT Netz im Haus und bei TN kann der in die Garage?
Weiß zwar nicht wie die ursprüngliche Antwort gelautet hat.
Nach bearbeiten ist die Antwort zumindest recht unverständlich. (Oder sollte es sich tatsächlich um zwei Fragen handeln?)
 
Meine Frage sollte lauten, warum der FI bei einem TT System im Haus sein soll und bei einem TN System kann der in der Garage sein? Das verstehe ich nicht....
 
Weil im TT-System die Verteilerzuleitung ohne FI nur in den seltensten fällen im Fehlerfall L/PE vernünftig geschützt ist.
 
Weil im TT-System die Verteilerzuleitung ohne FI nur in den seltensten fällen im Fehlerfall L/PE vernünftig geschützt ist.

Was hat das für einen Hintergrund? Weil im Fehlerfall L/PE der Kurzschlussstrom zu gering ist, da im TT System die Schleifenimpedanz zu hoch sein kann um eine vorgeschaltete Sicherung sicher abzuschalten? Ich steh gerade aufm Schlauch :D
 
Hallo erstmals vielen dank für die spannende Diskussion

Sorry war arbeiten und bin jetzt endlich befreit XD

So als erstens an den stromzähler ist mir nicht möglich dranzukommen da es plombiert ist.
Das ist im keller.
ich kann direkt nach dem FI (RCD ;) )abgreifen.
Aus dem Stromzähler-Scahltkasten kann ich maximal 63A abgreifen

Am liebsten wurde ich das ohne Neozed und Deozed sicherungen machen nur über LS automaten.

wie kann ich denn den maximalen Strom für die Leitung berechnen?

Muss ich das verwenden "Sicherungs-Lasttrennschalter" oder reich nicht nur ein LS mit 25A??
 

Anhänge

  • 42953207_252010282176948_5419970619829649408_n.jpg
    42953207_252010282176948_5419970619829649408_n.jpg
    36,5 KB · Aufrufe: 8
  • 42993569_547299382382690_7688508075686232064_n.jpg
    42993569_547299382382690_7688508075686232064_n.jpg
    23,3 KB · Aufrufe: 8
  • 43033960_273245636635772_9069486635699142656_n.jpg
    43033960_273245636635772_9069486635699142656_n.jpg
    24,7 KB · Aufrufe: 8
Zuletzt bearbeitet:
So sieht es aktuell in der Garage aus.
 

Anhänge

  • 42937146_279140099391359_1385257425476517888_n.jpg
    42937146_279140099391359_1385257425476517888_n.jpg
    82 KB · Aufrufe: 9
  • 42956448_419854748544062_1390724021196161024_n.jpg
    42956448_419854748544062_1390724021196161024_n.jpg
    78,9 KB · Aufrufe: 8
Thema: Richtige LS Automaten wählen

Ähnliche Themen

Zurück
Oben