Wie wird der Motorschutz eingestellt, bei einen Drehstrommotor mit 4kW 5,8A / 10A ?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Was steht auf dem Leistungsschild des Motors ?
Du wirst den 4kW Motor vermutlich nicht in Stern-Dreieck-Hochlaufschaltung betreiben, oder ?
Nennstrom des Motors ! Ist doch meines Erachtens eindeutig.
Der von dir gewählte Typ des Motorschutzschalters muss auf seiner Skala den für deinen Motor erforderlichen Wert anbieten.
Eventuell hat dein Motorschutzschalter als maximalen Wert diese 10 Amp. Der Nennstrom des Motors muss darunter liegen.
Ohne die Angaben auf dem Typenschild zu kennen, kann man den Motor nur auf Verdacht anschließen .Ein Bekannter hat mir die die Daten durchgegeben mehr sieht er nicht mehr auf den Schild.
Also eigentlich könnte auf dem Leistungsschild zu sehen sein:
230V / 400V || Δ / Υ || 5,8A / 10A
.Was ist wenn er in Stern/Dreieck betrieben wird ? Wie muss der Motorschutz dann eingestellt werden ?