Motorschutz

Diskutiere Motorschutz im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Wie wird der Motorschutz eingestellt, bei einen Drehstrommotor mit 4kW 5,8A / 10A ?
F

Florian4

Beiträge
210
Wie wird der Motorschutz eingestellt, bei einen Drehstrommotor mit 4kW 5,8A / 10A ?
 
In einer normalen Schaltung wird der Motorschutzschalter auf den Nennstrom des Motors eingestellt.
Der Einstellbereich des Motorschutzschalters muss natürlich diesen Nennstrom umfassen.
 
Wenn du 2 Ströme hast, sind sicher auch 2 Spannungen und Stern bzw Dreieck angegeben.
Da ist je nach Anschluss dann auf einen der Angegeben Ströme einzustellen.
Hast du ein Bild vom Typenschild?
 
Was steht auf dem Leistungsschild des Motors ?

Du wirst den 4kW Motor vermutlich nicht in Stern-Dreieck-Hochlaufschaltung betreiben, oder ?

Nennstrom des Motors ! Ist doch meines Erachtens eindeutig.

Der von dir gewählte Typ des Motorschutzschalters muss auf seiner Skala den für deinen Motor erforderlichen Wert anbieten.

Eventuell hat dein Motorschutzschalter als maximalen Wert diese 10 Amp. Der Nennstrom des Motors muss darunter liegen.
 
Ohne die Nennspannung der Wicklung zu kennen, wird das nichts. Die Ströme passen nicht zu einem Normmotor.

Also: Daten des Typenschildes angeben.
 
Das Problem ich kenn das Typenschild nicht. Ein Bekannter hat mir die die Daten durchgegeben mehr sieht er nicht mehr auf den Schild.
Wie hast du dies gemeint, damit der Nennstrom vom
Was steht auf dem Leistungsschild des Motors ?

Du wirst den 4kW Motor vermutlich nicht in Stern-Dreieck-Hochlaufschaltung betreiben, oder ?

Nennstrom des Motors ! Ist doch meines Erachtens eindeutig.

Der von dir gewählte Typ des Motorschutzschalters muss auf seiner Skala den für deinen Motor erforderlichen Wert anbieten.

Eventuell hat dein Motorschutzschalter als maximalen Wert diese 10 Amp. Der Nennstrom des Motors muss darunter liegen.


Das Problem ich kenn das Typenschild nicht. Ein Bekannter hat mir die die Daten durchgegeben mehr sieht er nicht mehr auf den Schild.
Wie hast du dies gemeint, damit der Nennstrom vom Motor under 10A liegen muss?
Es handelt sich um 400V.
 
Also eigentlich könnte auf dem Leistungsschild zu sehen sein:

230V / 400V || Δ / Υ || 5,8A / 10A
 
Nein. auf dem Typenschild könnte auch stehen: 400/690V.
 
Was ist wenn er in Stern/Dreieck betrieben wird ? Wie muss der Motorschutz dann eingestellt werden ?
 
Was ist wenn er in Stern/Dreieck betrieben wird ? Wie muss der Motorschutz dann eingestellt werden ?
.
Wenn man ganz vorsichtig ist (was man aber eher bei viel größeren Motoren von 22-55kW macht),
schaltet man einen Motorschutzschalter in den Sternkreis und den anderen Motorschutzschalter in den Dreieckkreis.

Wenn man nur einen Motorschutzschalter einbaut (was man normalerweise macht),
dann läuft ja der Motor während der Betriebsdauer (also nach dem Hochlauf) in Dreieck-Schaltung
und man muss den Nennstrom bei Dreieckschaltung, der auf dem Leistungsschild vermerkt ist (eingestanzt),
am Motorschutzschalter einstellen.
Wie mein Vorredner schon sagte, muss ein Motor, den man mit Stern-Dreieck-Anlauf betreiben will,
für Dreieck-Betrieb eine Wicklung für 400Volt haben und für den Stern-Hochlauf eine Wicklung für 690Volt !!!

Wenn man diese Angaben nicht versteht, sollte man nicht versuchen durch telefonische Beratung einen Motor anzuschließen.

Star-Delta nach EATON.jpg

Ende der Durchsage.
 
Zuletzt bearbeitet:
Normal sollte der Motor bei 400V etwa 8-9A brauchen. Und da ist es egal, ob der 400/690V ist und in Dreieck läuft oder 230/400 und in Stern läuft.
Die 4,5 und 10 passen nicht zu einem 4kW Motor.
 
10A würd passen bei nem Wirkungsgrad von 0,57 :D
 
Thema: Motorschutz