Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bzw. mir kommt in der Installation meines Elektrikers bzgl der Sicherunggsgrößen und FIs etwas komisch vor...
In der folgende Reihenfolge sind Sicherungen und FIs angebracht:
1) Hausanschlusskasten: 3x100A
2) Zählerkasten: 3x50A Vorsicherungen nach dem Zähler
3) Zählerkasten: 40A 30mA FI
3.1) Zählerkasten: Hinter dem FI liegen für das EG dann B16 Sicherungsautomaten
3.2) Zählerkasten: 3Pol B25 LS für Zuleitung in die UV im OG
3.3) Zählerkasten: 3x35A Schemlzsicherung für Zuleitug in die UV im Keller
4) Unterverteilung OG: 25A FI
4.1) Unterverteilung OG: Hinter dem FI liegen für das OG B13 Sicherungsautomaten
5) Unterverteilung Keller: Kein FI, nur B16 Sicherungsautomaten
Mir kommt vorallem der Punkt 2/3 und Punkt 5 komisch vor. Ich meine mich zu Erinnern, dass der FI vor Überlast geschützt werden muss. Dieser ist in meinem Fall mit 50A vorgesichert aber es handelt sich um einen 40A FI, also würde ich meinen der FI müsste entweder gegen einen 63A ausgetauscht werden oder die Vorsicherung muss auf 40 reduziert werden...
Punkt 3.3 und 5 sind Altbestand aber müsste hier nicht auch ein FI in die UV eingebaut werden? bzw. wäre es nicht besser?
Meine Ausbildung zum Elektriker liegt nun auch schon etwas zurück und ich bin nun in der Informatik tätig, deswegen wollte ich mich absichern bevor ich den Kollegen darauf anspreche... Es gab ja auch sowas Selektivität und so ^^'
Vielen Dank im Voraus!
ich habe eine Frage bzw. mir kommt in der Installation meines Elektrikers bzgl der Sicherunggsgrößen und FIs etwas komisch vor...
In der folgende Reihenfolge sind Sicherungen und FIs angebracht:
1) Hausanschlusskasten: 3x100A
2) Zählerkasten: 3x50A Vorsicherungen nach dem Zähler
3) Zählerkasten: 40A 30mA FI
3.1) Zählerkasten: Hinter dem FI liegen für das EG dann B16 Sicherungsautomaten
3.2) Zählerkasten: 3Pol B25 LS für Zuleitung in die UV im OG
3.3) Zählerkasten: 3x35A Schemlzsicherung für Zuleitug in die UV im Keller
4) Unterverteilung OG: 25A FI
4.1) Unterverteilung OG: Hinter dem FI liegen für das OG B13 Sicherungsautomaten
5) Unterverteilung Keller: Kein FI, nur B16 Sicherungsautomaten
Mir kommt vorallem der Punkt 2/3 und Punkt 5 komisch vor. Ich meine mich zu Erinnern, dass der FI vor Überlast geschützt werden muss. Dieser ist in meinem Fall mit 50A vorgesichert aber es handelt sich um einen 40A FI, also würde ich meinen der FI müsste entweder gegen einen 63A ausgetauscht werden oder die Vorsicherung muss auf 40 reduziert werden...
Punkt 3.3 und 5 sind Altbestand aber müsste hier nicht auch ein FI in die UV eingebaut werden? bzw. wäre es nicht besser?
Meine Ausbildung zum Elektriker liegt nun auch schon etwas zurück und ich bin nun in der Informatik tätig, deswegen wollte ich mich absichern bevor ich den Kollegen darauf anspreche... Es gab ja auch sowas Selektivität und so ^^'
Vielen Dank im Voraus!