Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe

Diskutiere Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo erstmal! Ich beschäftige mich aktuell mit der Elektrik im Garten und habe folgendes Problem: Bisher bezieht der Garten (Gartenhaus, Garage...
J

jokari2000

Beiträge
13
Hallo erstmal!
Ich beschäftige mich aktuell mit der Elektrik im Garten und habe folgendes Problem:
Bisher bezieht der Garten (Gartenhaus, Garage, usw.) seinen Strom über eine Steckdose bei der Terrasse. Diese Steckdose hat aber keine eigene Sicherung im Hauptverteiler, sondern hängt mit am Wohnzimmer. Da hat der Elektriker anscheinend gepfuscht. Statt einer Steckdose möchte ich nun einen kleinen Unterverteiler installieren. Vor allem weil ich nun auch weitere Stromkabel im Garten (zwecks Beleuchtung) verlegt habe und ich diese separat ein- und ausschalten möchte.
Geplant war ein Unterverteilerkasten mit FI-Schalter und 4-5 Leitungsschutzschaltern (Für jedes separate Kabel, z.B. Stromversorgung Garage, Beleuchtung, Gartenhaus, usw.). Hier wird es aber schwierig. Die Themen Auslösecharakteristik und Selektivität sind mir mittlerweile ein Begriff.
Auf welche Art und Weise kann ich diese Angelegenheit nun optimalerweise umsetzen? Ich möchte halt verhindern, dass ein Kurzschluss im Garten dafür sorgt, dass das Wohnzimmer im Dunkeln steht (da ja die Hauptstromversorgung des Gartens an der Sicherung des Wohnzimmers hängt). Wenn das mit der Sicherung so nicht einfach möglich ist, dann möchte ich wenigstens einfach die Kabel entsprechend manuell stromlos schalten können. Dies würde mir im Notfall auch reichen. Könnte ich dafür dann auch normale LSS (B16) einsetzen unabhängig davon, dass diese nun vor den LSS im Hauptkasten auslösen? Bräuchte ich dann noch einen FI-Schalter?

Danke :)
 
Hallo, für eine eigene Verteilung mit LSS wird das nichts, das hast du richtig erkannt (Selektivität).
Leitungsschutzschalter sind nicht als Schalter gedacht. Anzahl der Schaltspiele...
Es gibt auch Schalter in der Bauform von LSS
Der FI gehört am Stromkreis Anfang, also in die Verteilung des Stromkreis vom Wohnzimmer
 
Wenn es sich bei der Anzahl der Schaltungen um nur wenige Male in der Woche/im Monat handelt? Wenn überhaupt. Wäre das dann in Ordnung?
Im Hauptverteilkasten habe ich B16 LSS. Kann ich dann im Unterverteiler ebenfalls B16er einsetzen?
 
Wenn ich den LS-Schalter als Schalter nutzen will, muss ich die mechanischen Schaltspiele bewerten, denke ich. Hier steht es 20.000 zu 200.000 (LS zu Schalter). Das ist durchaus beeindruckend, nur wenn ich mit dem LS jeden Tag einmal an und einmal ausschalte, muss ich diesen nach ca. 27 Jahren mal tauschen.

Da sollte doch kein praktisch relevanter Unterschied ableitbar sein, oder?
 
Die Sache mit dem FI-Schalter und den LSS zwecks zusätzlichem bzw. vorgelagerten Schutz (Wohnzimmer soll nicht im Dunkeln sein, wenn was im Garten passiert) habe ich ja nun verworfen.
Also wie gesagt, eigentlich sollen die Schalter fast nie betätigt werden. Nur wenn ich mal die Gartenlampen gelegentlich vom Strom trennen möchte.
Die Frage ist eher, ob ich bedenkenlos B16 LSS einsetzen darf, welche wirklich sehr günstig zu haben sind. Im Hauptverteilkasten sind, wie bereits erwähnt, ebenfalls B16 verbaut. Darf ich hierbei unterschiedliche Hersteller mischen? Im Hauptkasten sind die von Moeller und für die Gartengeschichte würde ich vermutlich welche von ABB (S201-B16) holen. :)
 
Besteht die Möglichkeit eine weitere Zuleitung zum Garten zu verlegen?
 
Also unabhängig davon ob du nun LS oder Schalter einsetzt bei einem N -PE Schluss wirft es dir da auch den FI deshalb müsstest du schon L und N Schalten.
 
Oder wenn du Nägel mit Köpfen machen willst dann eigene FI/LS B16/0,03A Damit hast du die Möglichkeit am FI/LS den Garten abzuschalten und zusätzlich den doppelten FI-Schutz. auch wenn es dir dann bei einem Fehler evl den Wohnzimmerstromkreis raushaut.
 
SBN216 Ausschalter | hager.de Zum Bleistift Der Schalter hat 2 Schließer kann also L und N schalten


Oder wenn du Nägel mit Köpfen machen willst dann eigene FI/LS B16/0,03A Damit hast du die Möglichkeit am FI/LS den Garten abzuschalten und zusätzlich den doppelten FI-Schutz. auch wenn es dir dann bei einem Fehler evl den Wohnzimmerstromkreis raushaut.

Ich wollte ja mehrere LSS verbauen. Dann wird der ganze Spaß aber recht kostspielig. Und die Sache mit den FI in Reihe war ja auch nicht empfehlenswert oder?
Gibt es da nichts günstigeres im Bereich P+N Trennung?
 
Kopp proAQA Aufputz-feuchtraum Ausschalter 2-polig 540256000 | eBay

Ohne die Qualität oder den Händler zu kennen

Aber das ist ja nun wieder etwas ganz anderes :) Wie gesagt, ich benötige gleich mehrere davon und diese sollen in einem kleinen Verteilerkasten verbaut werden.
 
Billig oder Extrawünsche? beides ist nicht einfach.

Den 2 Poligen Ausschalter gibt es etwas günstiger im Netz wie beim Hersteller jedoch deutlich mehr wie ein 1 Pol.
Du kannst 1 mal 2 Pol. für alles einbauen und danach mehrere 1 Pol. Damit kannst du den Garten 2 Pol ganz abschalten
 
Billig oder Extrawünsche? beides ist nicht einfach.

Den 2 Poligen Ausschalter gibt es etwas günstiger im Netz wie beim Hersteller jedoch deutlich mehr wie ein 1 Pol.
Du kannst 1 mal 2 Pol. für alles einbauen und danach mehrere 1 Pol. Damit kannst du den Garten 2 Pol ganz abschalten

Hört sich gut an. Ich glaube, dass ich es so machen werde.

RSN 16-2 - Einbauausschalter - 16 A, 2-pol
Von Kopp für 14,80 €

Ich kann leider noch keine Links posten, aber ich habe das hier gefunden: ABB S202M-B16 (2CDS272001R0165) ..... bei Amazon für rund 16 Euro inkl. Versand. Der wäre doch auch in Ordnung oder?
 
ich habe das hier gefunden: ABB S202M-B16 (2CDS272001R0165) ..... bei Amazon für rund 16 Euro inkl. Versand. Der wäre doch auch in Ordnung oder?

das ist doch kein Schalter sondern ein Leitungsschutzschalter
 
Thema: Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe
Zurück
Oben