Du hast weder verraten, welche Netzform deine Zeichnung darstellen soll, noch was die wahllose Sortierung der Komponenten bewirken soll, schon gar nicht, welche Fehlerstroeme die RCD haben, ob die 11kW Motoren direkt ans Netz geschalten werden duerfen, was mit sicherungslosen oder sicherungsbehafteten Abzweig gemeint sein koennte und wie es mit Selektivitaet und Kurzschlussleistung aussieht...
→ Es handelt sich um ein TNCS-System,
→ Die RCDs haben einen Bemessungsfehlerstrom von 30mA,
→ Die Motoren sind direkt angeschlossen und haben einen Motorschutzschalter mit therm. und magn. Auslösung (der therm. Auslöser wird auf den IN des Motors eingestellt),
→ Die Selektivität müsste auch passen (z.B. sind 125A Leistungschalter und 125A NH-Sicherung zeitselektiv)
→ Laut Kurzschlussberechnung müsste eigentlich auch alles in Ordnung sein. Z.B. beträgt der größte 3-polige Kurzschlussstrom in der Hauptverteilung 4,4kA (der Strom ist so klein weil der Trafo nur 100kVA hat).
Berechnet wurden:
· der größte 3-polige Kurzschlussstrom I“k3max
→ um das Ausreichen des Schaltvermögens der Schutzeinrichtungen zu überprüfen (und für die therm. und mech. Kurzschlussfestigkeit der BM). Außerdem wurde der zusätzliche Beitrag der Asynchronmotoren zu I“k3max berücksichtigt (dieser beträgt 21%).
· der kleinste 1-polige Kurzschlussstrom I“k1min
→ für die Wahl der Auslösekurve der Leistungsschalter und Sicherungen → bzw. um die Ausschaltzeit und Stromkreislängen zu ermitteln.
→ die Vorsicherungen der FIs dienen als Überlast- und Kurzschlussschutz (geeignete Größen der Vorsicherungen stehen im Datenblatt des FIs. Außerdem wurde der Gleichzeitgkeitsfaktor der angeschlossenen Stromkreise berücksichtigt)
Könntest du mir vielleicht noch sagen was du mit wahlloser Sortierung der Komponenten meinst, das würde mir wirklich sehr weiterhelfen