Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N?

Diskutiere Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Leute, ich muss meine Wasserpumpe (CDX 70/05) mit 3 Phasen anschließen und hab mir mal ihr Datenblatt besorgt. Dabei kann ich sie in...
N

Ninurta

Beiträge
57
Hallo liebe Leute,

ich muss meine Wasserpumpe (CDX 70/05) mit 3 Phasen anschließen und hab mir mal ihr Datenblatt besorgt. Dabei kann ich sie in Stern- oder Dreieckschaltung anschließen. Mich würde nun interessieren, welche ihr mir empfehlen würdet? Einmal haben wir ja 230V und einmal 400V? Bei 400V ist lt. Datenschild der Verbrauch etwas geringer, weswegen ich die Dreieckschaltung bevorzugen würde? Was mich noch etwas unentschlossen macht, ist der höhere Anlaufstrom, was mich dann doch eher zur Sternschaltung greifen lassen würde. Die Pumpe wird nämlich immer wieder mal gestartet und gestoppt. Somit wäre mit der Sternschaltung die Beanspruchung der Leitungen geringer?

Nun muss ich die Pumpe natürlich auch noch hausseitig anschließen. Hierfür würde ich mir ein flexibles 5x2,5mm² Kabel kaufen und den Neutralleiter auf keiner Seite anschließen? Oder wie soll ich hierbei mit dem Neutralleiter umgehen? Am Stecker anschließen und nur bei der Pumpe ungenutzt lassen?

Abgesichert ist die 3-phasige Dose mit 16A, 2.5mm² Zuleitung und CEE 32A Buchse.

// Weitere Frage: Der Stromanschluss befindet sich im Keller, wodurch ich i.e. 20m zusätzliche Leitungslänge hätte. Ich würde nun die Pumpe mit einem 2m Kabel anschließen, um genügend Reserven zu haben und anschließend mit einem 25m Verlängerungskabel die Pumpe am Strom anschließen. Wären also 27m im Gesamten. Ist dies für diese Leistung (1,4kW) zu viel oder noch akzeptabel?

LG
Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein N wird nicht benötigt und auch nicht angeschlossen.

Ob Y oder D ergibt sich aus der Motornennspannung. Wenn er falsch angeschlossen wird, ist er hinüber. In deinem Fall solltest du den Anschluss einer Fachkraft überlassen.

Was sagt denn das Typenschild aus?
 
Zuletzt bearbeitet:
.
Nachdem dich "werner_1" bereits auf die Folgen einer falschen Spannungswahl humorvoll aufmerksam gemacht hat,
solltest du jetzt beginnen zu erforschen, ob dir Drehstrom mit der Leiterspannung 400Volt zur Verfügung steht.
An Drehstrom mit 400V Nennspannung musst du den Motor in Sternschaltung anschließen.
Wenn du den Deckel vom KLemmkasten abschrauben würdest und ein Bild davon hosten, könnte man noch deutlichere Hinweise
auf die Art und Weise geben, wie die Brücken zur Bildung der Sternschaltung einzulegen wären.
.
 
Der Motor ist für 230/400V Drehstrom in Y-Schaltung anzuschließen!

Der Querschnitt ist OK. Der Anschluss hat an einer CEE 16A zu erfolgen.
 
.
Nachdem dich "werner_1" bereits auf die Folgen einer falschen Spannungswahl humorvoll aufmerksam gemacht hat,
solltest du jetzt beginnen zu erforschen, ob dir Drehstrom mit der Leiterspannung 400Volt zur Verfügung steht.
An Drehstrom mit 400V Nennspannung musst du den Motor in Sternschaltung anschließen.
Wenn du den Deckel vom KLemmkasten abschrauben würdest und ein Bild davon hosten, könnte man noch deutlichere Hinweise
auf die Art und Weise geben, wie die Brücken zur Bildung der Sternschaltung einzulegen wären.
.
Werde ich heute Abend noch nachreichen!

Der Motor ist für 230/400V Drehstrom in Y-Schaltung anzuschließen!

Der Querschnitt ist OK. Der Anschluss hat an einer CEE 16A zu erfolgen.

Danke für die Info. Ich habe eine 32A Buchse und einen 32A Stecker gekauft. Deutlich überdimensioniert, aber ich wollte auf "Nummer sicher" gehen. Der Stecker an sich sollte ja derselbe sein?

Die Leitungslänge ist ebenfalls in Ordnung oder sollte ich mir was anderes einfallen lassen? (Längere Wasserschläuche z.B.).
 
Alle Achtung für einen Motor unter 1 kW eine 32 A CEE ist schon Sportlich. Übrigens dein Motor ist nur im Stern an unser Drehstromnetz anzuschließen!
 
Alle Achtung für einen Motor unter 1 kW eine 32 A CEE ist schon Sportlich. Übrigens dein Motor ist nur im Stern an unser Drehstromnetz anzuschließen!

Aufgrund des geringen Preisunterschiedes zwischen 16A und 32A habe ich mich für die 32A Variante entschieden. Die Buchse soll ja nicht nur für diese Pumpe genutzt werden, sondern als allgemiener Anschluss in meiner Werkstatt dienen. Die Pumpe brauche ich zum FBH-Spülen.

Dann schließe ich den Motor folgendermaßen an:
https://www.bilder-upload.eu/upload/decab5-1546439300.jpg

Wenn mir noch jemand die Frage bezgl. der relativ langen Leitungslänge beantworten könnte, wäre ich sehr froh :)

Auf jeden Fall schon mal danke für euren Antworten!
 
Na dann vergiss den Motorschutzschalter nicht . Denke daran deine Motorzuleitung hat an der 32 A CEE keinen ausreichenden Schutz.
 
Na dann vergiss den Motorschutzschalter nicht . Denke daran deine Motorzuleitung hat an der 32 A CEE keinen ausreichenden Schutz.
Ist solch einer unbedingt notwendig? Die Pumpe an sich hat gebraucht nur nen 50er gekostet und da sind 60 € recht viel Geld. Wo würde dieser überhaupt eingebaut werden? Einfach zwischen Pumpe und Stecker klemmen? oder werden diese Schalter im Schaltschrank verbaut? Oder kann solch ein Motorschutzschalter wie ein normaler Schalter zum starten und stoppen der Pumpe verwendet werden? Denn einen Schalter wollte ich sowieso zwischenklemmen statt immer den Stecker aus- und wieder anzustecken.
 
Wenn der Motor nur unter Aufsicht betrieben wird, ist der MSS nicht unbedingt erforderlich. Selbstverständlich kannst du ihn aber auch als Schalter benutzen.
Die Leitungslänge ist bei dem Querschnitt OK.
Ein Anschluss mit einem 32A-Stecker ist deshalb problematisch, weil der nächste dann den Stecker in eine Steckdose steckt, die mit 32A abgesichert ist. Und dafür ist die Leitung dann zu schwach.
 
Wenn der Motor nur unter Aufsicht betrieben wird, ist der MSS nicht unbedingt erforderlich. Selbstverständlich kannst du ihn aber auch als Schalter benutzen.
Die Leitungslänge ist bei dem Querschnitt OK.
Ein Anschluss mit einem 32A-Stecker ist deshalb problematisch, weil der nächste dann den Stecker in eine Steckdose steckt, die mit 32A abgesichert ist. Und dafür ist die Leitung dann zu schwach.

Kann mich nur nochmals bedanken. Natürlich denke ich nicht an die potentielle Fehlerquelle Mensch. Werde wohl ein gut lesbares Schild anbringen, wo Imax = 16A steht, um die Buchse zu schützen (abgesichert mit 16A, drauf stehen aber erneut 32A).

Dann werde ich anfangs den menschlichen Schalter spielen und wenn ich meine Konstruktion weitergebe, werde ich noch einen Motorschutzschalter als Schalter und Absicherung dazwischenklemmen.

https://www.bilder-upload.eu/upload/bdc72b-1546444226.jpg

Bei der Sternschaltung müsste ich ja die Spalte "Three Phase 230V" wählen? Dann wäre ich bei 2,4A Full Load Current und 0,75kW Input Power (wären das dann nicht bei 230V 3,3A?)? Müsste also für diesen Strom einen Motorschutzschalter kaufen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Tausche gefälligst die Steckdose und den Stecker um, und mache es ordentlich. Was nutzt eine 32A Steckdose, wenn nur mit 16A abgesichert ist????
 
Nein in Sternschaltung hast du 1,4 A. Da du diesen Motor nur im Stern an unserem 230/400V Netz betreiben kannst. Ansonsten reicht da locker ein 16 A CEE -Stecker und damit esteht auch keine Gefahr das die Pumpe an einem 32 A CEE angeschlossen werden kann.
 
Tausche gefälligst die Steckdose und den Stecker um, und mache es ordentlich. Was nutzt eine 32A Steckdose, wenn nur mit 16A abgesichert ist????
Hätte mich gewundert, wenn nicht irgendjemand unfreundlich werden würde.

Nein in Sternschaltung hast du 1,4 A. Da du diesen Motor nur im Stern an unserem 230/400V Netz betreiben kannst. Ansonsten reicht da locker ein 16 A CEE -Stecker und damit esteht auch keine Gefahr das die Pumpe an einem 32 A CEE angeschlossen werden kann.

Okay, dann sinds 1,4A, danke! Werde mir also einen Motorschutzschalter in dem Bereich holen. Hast du da irgendeinen Vorschlag für mich? Würde ihn gerne, wie gesagt, zusätzlich als "normalen" Schalter nutzen?
 
Thema: Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N?
Zurück