Hallo zusammen!
Bei mir ist folgende Situation:
Im Keller befindet sich die Hauptverteilung und von dort geht ein
5x4² zur Garage. Diese Leitung wird noch in der HV durch einen 30mA RCD geschützt.
In der Garage wird in einem weiteren Sicherungskasten auf
eine 16A und eine 32A CEE-Steckdose aufgeteilt. Absicherung erfolgt durch
einen K32 und einen C16 Automaten.
(mir kommen die 4mm² schon auch als sehr grenzwertig bemessen an, allerdings weiß ich nicht,
wir bei mir im Hausanschlusskasten abgesichert ist, aber ich glaube, bei uns ist 35A (25A?)
üblich, wir haben jedenfalls keine el. Heizung. Haus ist Baujahr 196?, Elektrik wurde in den 90ern
mehr oder weniger gut erneuert)
Jetzt habe ich hier gelesen, dass die Zuleitung zu einer Unterverteilung
eigentlich auf 63 A ausgelegt werden muss, also i.d.R. dann
Querschnitte im Bereich 10mm² oder noch größer..
Oder habe ich das falsch aufgefasst?
Ist das bei mir dann überhaupt eine Unterverteilung oder nur eine Stromkreisaufteilung?
Danke und viele Grüße
Bei mir ist folgende Situation:
Im Keller befindet sich die Hauptverteilung und von dort geht ein
5x4² zur Garage. Diese Leitung wird noch in der HV durch einen 30mA RCD geschützt.
In der Garage wird in einem weiteren Sicherungskasten auf
eine 16A und eine 32A CEE-Steckdose aufgeteilt. Absicherung erfolgt durch
einen K32 und einen C16 Automaten.
(mir kommen die 4mm² schon auch als sehr grenzwertig bemessen an, allerdings weiß ich nicht,
wir bei mir im Hausanschlusskasten abgesichert ist, aber ich glaube, bei uns ist 35A (25A?)
üblich, wir haben jedenfalls keine el. Heizung. Haus ist Baujahr 196?, Elektrik wurde in den 90ern
mehr oder weniger gut erneuert)
Jetzt habe ich hier gelesen, dass die Zuleitung zu einer Unterverteilung
eigentlich auf 63 A ausgelegt werden muss, also i.d.R. dann
Querschnitte im Bereich 10mm² oder noch größer..
Oder habe ich das falsch aufgefasst?
Ist das bei mir dann überhaupt eine Unterverteilung oder nur eine Stromkreisaufteilung?
Danke und viele Grüße