Das habe ich auch nie bestritten. Es ging mir eher um Deine Aussage zu kapazitiven Eigenschaften des NYCWY und meinen Anmerkungen dazu...
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Unsinn, jedes SK I Gerät hat mehr oder weniger AbleitstromStröme die auf dem PE fließen sind automatisch vagabundierende Ströme denn sie haben dort nichts verloren.
Ja dann schreib doch bitte endlich mal etwas Substantielles, was meine Bedenken zu Deiner Kondensator-Theorie im NYCWY in #9 betrifft. Alles was ich dazu finde beschäftigt sich mit induktiven Einkopplungen - nie mit kapazitiven Phänomenen. Wo hast Du Deine Erkenntnisse her? Du wirst es Dir ja wohl nicht selbst ausgedacht haben?Dem ist nicht so...
Das Kabel in deinem Fall wird aber kaum sehr lang sein, denn ein Hauptversorgungskabel (50-63A?)mit nur 16mm² darf nicht sonderlich lang sein.(20m Max?)
Dann ist zu klären ob es sich um ein Kabel vor oder nach dem Zähler handelt.
Nach dem EVU Zähler, darf bis zur letzten Steckdose 3% Spannungsfall sein. Bis zu einer UV rechnet man in der Regel mit 1%. Das wären bei 16mm² 32m Kabellänge
Ust immer die Frage, wo der Übergabepunkt vom EVU ist (HA Sicherung). Davor geht es nur das EVU an. Zwischen HA Kasten bis Zähler 0,5% nach Zähler 3%Ich vermute, man hat bereits das 270 m- Erdkabel bis zum Mi-Sicherungsgehäuse auf 3% Spannungsabfall dimensioniert.