Laut EVU läuft das Ortsnetz auf TT , in nächster Zeit soll allerdings auf TN-S umgestellt werden. (Der Kundendienst sagte, dies erfolgt, ohne neue Hausanschlüsse zu verlegen. Da TN-S fünf Adern benötigt, habe ich mir gedacht, dass wohl auf TN-C-S umgestellt wird? Kundendienst sagte, bei Neuanlagen bzw. Renovierung von Altanlagen, wie bei mir, muss künftig "TN-S" berücksichtigt werden...)
Folgenden Weg nimmt der Strom ab HAK:
1. HAK meines Nachbarn (TT-System)
2. ...? (Was im Hause des Nachbarn passiert, weiß ich nicht.)
3. Das zu mir abgehende Erdkabel wurde vom Nachbarn bei sich im Haus mit 3 x 50 A NEOZED abgesichert (eigentlich 2 x 63 A (Kupfer) und 1 x 50 A (Weiß) laut Farbcode, aber hier zählt ja wahrscheinlich das schwächste Glied)
4. Erdkabelstrecke (NYY-J 4x70 qmm), 270 m lang, Verlegung im Erdreich
5. Sicherungsgehäuse Hensel Mi 3263 (siehe FOTOS weiter oben im Thread) (Verzweigung zu je 1 Leitung für Haus A und Haus B), Absicherung dieser Leitungen mit jew. 3 x 50A DIAZED.
Vermutlich erfolgt an dieser Stelle auch der SYSTEMWECHSEL? Oder doch nicht?
HAUS A
6A.Zuleitung zum Zählerschrank Haus A: 2 m lang, NYM-J 5x10 qmm, Verlegeart B2 (Kabelkanal)
7A 3 x NEOZED *) (s. nachfolgendes Foto)
8A. Hager Kombiableiter SPA301Z,4polig 30kA T1+T2 TT-TNS
9A. SLS 50A
10A. Zuleitung zur Unterverteilung, 6 m lang, NYM-J 5x10 qmm, Verlegeart B2 (Kabelkanal und Unterputz)
11A. Unterverteilung mit FIs (4-polig 40A, 30 mA) und Einzelstromkreisen à LS B16
HAUS B
6B. Zuleitung zum Zählerschrank Haus B: 20 m lang, NYM-J 5x16 qmm, (10 m im Kabelkanal, 10 m im Erdrohr)
7B 2 x 3 x NEOZED *) (s. nachfolgendes Foto, links Keller, rechts UV EG)).
8B. Hager Kombiableiter SPA301Z, 4polig 30kA T1+T2 TT-TNS
9B. SLS 50A
10B. Zuleitung zur Unterverteilung, 25 m lang, NYM-J 5x10 qmm, Verlegeart B2 und C (3m Kabelkanal, 20 m auf Kabelrinne, 2m Unterputz)
11B. Unterverteilung mit FIs (4-polig 40A, 30 mA) und Einzelstromkreisen à LS B16
Nach Punkt 6B. geht ein weiterer Strang ab als Stromzuleitung zu einem weiteren Nachbarn (Haus C). Diese Leitung ist ca. 600 m lang und vermutlich als NYY-J 4x16 qmm ausgeführt, Verlegung im Erdreich. (Ich vermute nur, dass das ein NYY-J ist, denn bei mir im Keller geht ein NYM-J ab. Was danach mit dem Kabel passiert, ist nicht zu sehen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass die anno dazumal ein NYM-J 4x16 qmm auf dieser Strecke ins Erdreich verlegt haben. Dieser 600 m Strang ist bei mir im Zählerschrank mit 3x NEOZED *) abgesichert (s. nachfolgendes Foto).
Falls im Punkt 5. jedoch ein Systemwechsel erfolgt, was kommt dann beim Nachbarn für ein Netz an? Denn die Zuleitung zu seinem Haus führt über das gemeinsame "Erdrohr-NYM-J 5x16 qmm" und wird erst im Zählerschrank Haus B wieder abgezweigt.
*) Anmerkung zu den NEOZEDs: Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, wo man bei diesen NEOZEDs die Strombelastbarkeit ablesen kann. Sie sehen alle irgendwie gleich aus.