Hallo zusammen,
von meinem Haus geht ein 3x1,5mm Erdkabel zu meiner Garage. Da ist ein kleiner Abzweigkasten. Daran angeschlossen sind zwei Lampen in der Garage und zwei 240V Steckdosen. Das Erdkabel ist abgesicht mit einer Sicherung 16A, die auch einen FI beinhaltet. Das wurde alles durch eine Fachfirma gemacht.
Hinter der Garage geht es in den Garten. Dort möchte ich gerne Strom haben für Beleuchtung. Mein Plan war jetzt der, von dem bereits existierenden Abzweigkasten mit einem Erdkabel weiter zu gehen in den Garten. Da das heutzutage alles LEDs sind bin ich mir sicher, dass 16A volkommen ausreichen.
Wo ich mir aber unsicher bin ist bei der Länge des Kabels. Ich weiß, dass bei 240V, 16A und 1,5mm die maximale Länge 25m ist. Das Erdkabel, das aktuell von dem Sicherungskasten im Haus zur Garage geht, ist geschätzt 10-15m lang. Demzufolge blieben noch ca. 10-15m in den Garten hinein bis zur letzten Lampe.
Frage 1: Ist das mit den 25m bei 240V/16A wirklich so eine harte Grenze oder wäre es auch OK, in 30m noch eine 5 Watt Lampe anzuschließen?
Falls die Antwort auf Frage 1 lautet: Bei 25m ist definitiv Schluss: Was wäre denn eine gute Alternative, um noch weiter in den Garten mit Strom hinein zu gehen? Das Erdkabel vom Haus zur Garage liegt ja bereits seit einigen Jahren, das möchte ich natürlich nicht alles frei legen. Könnte man mit 2,5mm von der Garage in den Garten gehen, um noch mehr Reichweite zu haben?
Und bevor jetzt gemeckert wird: Natürlich mache ich das nicht selbst, sonden ein Elektriker. Vorbereitungen wie Erdarbeiten usw. mache ich abr schon selber. Und natürlich habe ich keine große Lust, dass ich wie wild Gräben ziehe und dann kommt der Elektriker und sagt mir, dass das was ich mir vorgestellt habe gar nicht möglich ist.
Hoffe ihr wisst was ich meint und könnt meine Fragen beantworten.
P.S.: Ich bin kein Elektriker. Falls ich irgendwo einen Begriff verwendet habe, der nicht ganz korrekt ist, seht mir das bitte nach
Viele Grüße
Hanno
von meinem Haus geht ein 3x1,5mm Erdkabel zu meiner Garage. Da ist ein kleiner Abzweigkasten. Daran angeschlossen sind zwei Lampen in der Garage und zwei 240V Steckdosen. Das Erdkabel ist abgesicht mit einer Sicherung 16A, die auch einen FI beinhaltet. Das wurde alles durch eine Fachfirma gemacht.
Hinter der Garage geht es in den Garten. Dort möchte ich gerne Strom haben für Beleuchtung. Mein Plan war jetzt der, von dem bereits existierenden Abzweigkasten mit einem Erdkabel weiter zu gehen in den Garten. Da das heutzutage alles LEDs sind bin ich mir sicher, dass 16A volkommen ausreichen.
Wo ich mir aber unsicher bin ist bei der Länge des Kabels. Ich weiß, dass bei 240V, 16A und 1,5mm die maximale Länge 25m ist. Das Erdkabel, das aktuell von dem Sicherungskasten im Haus zur Garage geht, ist geschätzt 10-15m lang. Demzufolge blieben noch ca. 10-15m in den Garten hinein bis zur letzten Lampe.
Frage 1: Ist das mit den 25m bei 240V/16A wirklich so eine harte Grenze oder wäre es auch OK, in 30m noch eine 5 Watt Lampe anzuschließen?
Falls die Antwort auf Frage 1 lautet: Bei 25m ist definitiv Schluss: Was wäre denn eine gute Alternative, um noch weiter in den Garten mit Strom hinein zu gehen? Das Erdkabel vom Haus zur Garage liegt ja bereits seit einigen Jahren, das möchte ich natürlich nicht alles frei legen. Könnte man mit 2,5mm von der Garage in den Garten gehen, um noch mehr Reichweite zu haben?
Und bevor jetzt gemeckert wird: Natürlich mache ich das nicht selbst, sonden ein Elektriker. Vorbereitungen wie Erdarbeiten usw. mache ich abr schon selber. Und natürlich habe ich keine große Lust, dass ich wie wild Gräben ziehe und dann kommt der Elektriker und sagt mir, dass das was ich mir vorgestellt habe gar nicht möglich ist.
Hoffe ihr wisst was ich meint und könnt meine Fragen beantworten.
P.S.: Ich bin kein Elektriker. Falls ich irgendwo einen Begriff verwendet habe, der nicht ganz korrekt ist, seht mir das bitte nach
Viele Grüße
Hanno