Anbindung einer zweiten Unterverteilung

Diskutiere Anbindung einer zweiten Unterverteilung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend zusammen, aktuell planen wir eine größere Neugestaltung des Gartens und würden dazu gerne eine bestehende UV in der Garage um eine...
A

andi_86

Beiträge
1
Guten Abend zusammen,

aktuell planen wir eine größere Neugestaltung des Gartens und würden dazu gerne eine bestehende UV in der Garage um eine weitere UV im Gartenhaus ergänzen, im Idealfall mit möglichst wenig Aufwand.

Die UV Nr. 1 (Garage) ist im Zählerschrank im Haus mit 3x35A Neozed-Sicherungen vorgesichert. Leitungslänge vom Zählerschrank bis zur UV liegt bei knapp 19m, die verlegte Leitung ist 5x6mm² NYM-J in Leerrohr.

Die UV ist folgendermaßen bestückt:
1x FI-Schutzschalter (40A 30mA 4-polig)
1x Leitungsschutzschalter 3-polig (16A, C-Charakteristik)
(verbunden über 10mm² Phasenschiene)

Am 3-poligen LSS ist ein Whirlpool angeschlossen, bei maximaler "Nutzung" des Pools liegen hier knapp 8,5 kW Anschlussleistung an, im Durschnitt 3,0 - 5,2 kW. Steckdosen, Licht und Torantrieb in der Garage sind mit einer separaten Zuleitung und Absicherung im Zählerschrank angebunden, daher unabhängig von der UV.

Die geplante UV Nr. 2 (Gartenhaus) würde folgende Verbraucher aufnehmen:

Filteranlage Pool (0,7 kW)
Beleuchtung Pool (0,3 kW)
Gartenbeleuchtung (0,2 kW)
Hinzu kommen noch kleinere Verbraucher, in Summe dürften alle Verbraucher kaum über 1,5 kW liegen.

Grund für die zweite UV im Gartenhaus ist hauptsächlich die Tatsache, dass dort sämtliche Technik von Pool und Beregnungsanlage untergebracht werden sollen. Aus der UV heraus soll dann mit Hutschienen-Schaltaktoren Gartenbeleuchtung und Pool gesteuert werden. Die einzelnen Leitungswege wären also bedeutend kürzer, als sämtliche Leitungen zur bestehenden UV in der Garage zu führen.

Meine Fragen nun:

Macht es Sinn, von der Zuleitung zu UV Nr. 1 mit Durchgangsklemmen abzuzweigen und mit 5x6mm² NYY-J (Leitungslänge wären hier nochmal 15m!) die geplante UV Nr. 2 im Gartenhaus anzufahren?

Würdet ihr in der neuen UV zwei FI verbauen, um die Stromkreise für den Pool und den "Rest" (Gartenbeleuchtung, Beregnung, etc.) voneinander zu trennen oder wäre das zu viel des Guten?

Vielen Dank vorab für eure Empfehlungen!

Beste Grüße,
Andreas
 
Ich würde von der 1. UV eine Leitung 5x2,5mm² zum Gartenhaus legen und dort keine weiteren Leitungsschalter setzen.
 
Die UV Nr. 1 (Garage) ist im Zählerschrank im Haus mit 3x35A Neozed-Sicherungen vorgesichert. Leitungslänge vom Zählerschrank bis zur UV liegt bei knapp 19m, die verlegte Leitung ist 5x6mm² NYM-J in Leerrohr.
Die geplante UV Nr. 2 (Gartenhaus) würde folgende Verbraucher aufnehmen:
Grund für die zweite UV im Gartenhaus ist hauptsächlich die Tatsache, dass dort sämtliche Technik von Pool und Beregnungsanlage untergebracht werden sollen.

Das hiesse dann aber, das du einen Teil der Poolelektrik aus der Garage und einen Teil aus der Gartenhuette versorgen wuerdest?
Das macht dann die Sache mit Schutzmassnahmen, Potentialausgleich usw. interessant. Oder handelt es sich um 2 unterschiedliche Pools?
 
Das hiesse dann aber, das du einen Teil der Poolelektrik aus der Garage und einen Teil aus der Gartenhuette versorgen wuerdest?
Das macht dann die Sache mit Schutzmassnahmen, Potentialausgleich usw. interessant. Oder handelt es sich um 2 unterschiedliche Pools?
.
Nenn mal das Kind beim Namen, denn das macht die Sache nicht "interessant", sondern ist schlichtweg idiotisch !
 
Thema: Anbindung einer zweiten Unterverteilung
Zurück
Oben