Leitungsverlegung im Beton

Diskutiere Leitungsverlegung im Beton im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, die DIN VDE 0100-520 gibt an, dass Mantelleitungen direkt im Beton verlegt werden dürfen, "wenn es sich nicht um mechanisch verdichteten...
sipo

sipo

Beiträge
5
Hallo,
die DIN VDE 0100-520 gibt an, dass Mantelleitungen direkt im Beton verlegt werden dürfen, "wenn es sich nicht um mechanisch verdichteten Beton (Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton) handelt." *

Was ist diesbezüglich bei der Verlegung im verdichteten Beton zu beachten, respektive wie hat man die Verlegung von Mantelleitungen im verdichteten Beton VDE-gerecht zu realisieren?


* aus dem Buch "VDE 0100 und die Praxis", 16. neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Gerhard Kiefer und Herbert Schmolke
 
Dann nimmt man Kabel, z.B. NYY. Oder besser ein Rohr, in das dann Leitung eigezogen wird nach dem Betonieren.
 
Dazu ist anzumerken das Kabel wie NYY oder NY2XY und auch Rohre diagonal in Betondecken verlegt werden dürfen.
Bei Rohren ist zu beachten, dass diese für das einlegen in Beton geeignet sind.
 
Dann schreibe die ganze! Flaschenrüttelung gehört zu den Fließverdichtungsmaßnahmen. Ob dass nun zu den mechanische Verdichtung zählt, kann man sich drüber streiten.

Aber das Thema ist für mich eh durch, da gefühlt 95% "on floor" gelegt werden.
 
Thema: Leitungsverlegung im Beton