Heizung Überspannungsschutz

Diskutiere Heizung Überspannungsschutz im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Ich habe folgendes unbedingt zu erledigen: in mein Ferienhaus in Rumänien haben wie eine Fußbodenheizung gebaut. Es ist eine...
  • Ersteller greenhouseplant
  • Erstellt am
G

greenhouseplant

Beiträge
19
Hallo. Ich habe folgendes unbedingt zu erledigen: in mein Ferienhaus in Rumänien haben wie eine Fußbodenheizung gebaut. Es ist eine Elekto-Wandheizgeret Vaillant EloBLOCK VE 28 eingebaut worden die an 380 V angeschlosen ist. Der Elektriker hat alles fertig gemacht, es ist auch ein FI-Schutz extra für Heizung angebaut worden, aber er hat keine Ahnung wie man ein ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ zu machen ist. Ich will (muss ) unbedingt was machen, die Nachbarn beschweren sich ständig dass denen Geräte wegen Überspannung kaputt gehen.

Habt ihr eine Idee , Wass ich da einbauen könnte? Platz in dem Stromverteiler ist nicht zu viel....
 

Anhänge

  • IMG_0245.jpg
    IMG_0245.jpg
    145,8 KB · Aufrufe: 23
Bezieht sich deine Frage auf Blitzschutz-Einrichtungen, oder auf vom Netzbetreiber erzeugte, über längere Zeit anstehende "Überspannungen" ?
 
Gegen impulsartige Überspannungen könnte man mit Drosseln vorgehen.
Langzeitig überhöhte Spannungen könnte man mit Regeltrafo bekämpfen,
was ich aus Italien in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts kenne.
Ist natürlich ziemlicher Aufwand, auch in finanzieller Hinsicht.
 
Gegen impulsartige Überspannungen könnte man mit Drosseln vorgehen.
Langzeitig überhöhte Spannungen könnte man mit Regeltrafo bekämpfen,
was ich aus Italien in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts kenne.
Ist natürlich ziemlicher Aufwand, auch in finanzieller Hinsicht.


Danke. Langzeitig wird das Haus mit eine PV Anlage bestückt, laut Firma die es einbaut (aber erst in 2020) wird da alles dabei sein, auch Spannungen Regelung über Huawei inverter und mehrere Akkus. Bis dahin will aber trotzdem ein Schutz einbauen.
 
Ich habe jetzt ein Dehnguard Typ2 gefunden. Muss er extra geerdet werden? Der Stromkreis hat eine Erdung , die im Garten geht, aber wie ich sehe, der Dehnguard brauch eine extra Erdung...oder kann man die Erdung und PE überbruchen?
 

Anhänge

  • Dehnguard Typ2.jpg
    Dehnguard Typ2.jpg
    474,9 KB · Aufrufe: 7
Und sehe gerade dass meine Heizung hier in D, mit Schneider A9C20731 Installationsschütz iCT 25A 1S 230/240V 50Hz geschützt ist. ???
 

Anhänge

  • IMG_1365.jpeg
    IMG_1365.jpeg
    225,7 KB · Aufrufe: 15
Allgemein herrscht die Meinunng vor, dass ein DEHNguard Typ2 alleine keinen ausreichenden Schutz bietet.
Warte einmal ab, was die anderen Forenteilnehmer zu sagen haben.
Vermutlich werden diejenigen, die Ahnung von dieser Materie haben, zu einem Vollschutz mittels
Typ1, Typ2 und Typ3 raten, zumal deine Anlage wohl noch im Entstehen ist.
.
 
Was soll der denn an Schutz bieten?

Das Ding schaltet einfach nur ein oder aus, macht aber nichts bei Überspannungen im Netz!

Ciao
Stefan
 
Was soll der denn an Schutz bieten?

Das Ding schaltet einfach nur ein oder aus, macht aber nichts bei Überspannungen im Netz!

Ciao
Stefan
Servus. Ich will die Steuerung und Umwälzpumpe von Heizung schützen. Bei viele Nachbarn gehen ständig kaputt , am meisten sind Umwälzpumpen, Hauswasserpumpen und auch andere Geräte.
 
Speziell eine Pumpe geht als allerletztes durch eine Überspannung kaputt, und ich denke da gibt es ganz andere Ursachen, wie z.B. ein nicht mehr vorhandener Sternpunkt.

Und wenn das so ist, hilft Dir Deine ganze "Überspannungs-Schützerei" gar nichts...

Was sind denn die Überspannungen überhaupt mal in Messwerten angegeben?
235 anstelle 220V über 10 Minuten oder was?

Ciao
Stefan
 
Ich habe jetzt ein Dehnguard Typ2 gefunden. Muss er extra geerdet werden? Der Stromkreis hat eine Erdung , die im Garten geht, aber wie ich sehe, der Dehnguard brauch eine extra Erdung...oder kann man die Erdung und PE überbruchen?

Der Stromkreis wird ueber einen PE verfuegen. Welche Netzform liegt denn vor?
Im Prinzip gehoert ein Ueberspannungsschutz Kat II (wie Dehnguard, Citel, Phoenix Contact...) in passender Ausfuehrung (1/2-polig oder 3-/4-polig) je nach Netzform und Anschluss in oder unmittelbar vor den Verteiler. Anschluss an PE, PA wie im Schaltbild Dehn zu sehen.

Wenn das Gebaeude ueber Freileitung versorgt wird oder mit aeusseren Blitzschutz versehen ist, waere ein Kombiableiter Kat I/II vorzusehen.

Bei dauerhaft zu hohen oder zu niedrigen Netzspannung waere allerdings eine andere Schutzvariante zu waehlen, z.B. ein Unterspannungsueberwachung o.dgl.
 
Speziell eine Pumpe geht als allerletztes durch eine Überspannung kaputt,

Die modernen Heizungspumpen mit allerlei Elektronik und integrierter Regelungen fuer Einschaltzeit, Druck, Abgleich usw. moegen kurze Spannungsspitzen oder -einbrueche nicht so recht.
 
Dehngard hilft dir bei solchen Spannungsschwankungen gar nicht! Eine Möglichkeit wäre die Verwendung eines Frequenzumrichters als Spannungskonstanter. Alternative Ein Elektromotor mit Schwungrad und ein nachgeschalteter Generator mit eigener Spannungsreglung!
 
Der Stromkreis wird ueber einen PE verfuegen. Welche Netzform liegt denn vor?
Im Prinzip gehoert ein Ueberspannungsschutz Kat II (wie Dehnguard, Citel, Phoenix Contact...) in passender Ausfuehrung (1/2-polig oder 3-/4-polig) je nach Netzform und Anschluss in oder unmittelbar vor den Verteiler. Anschluss an PE, PA wie im Schaltbild Dehn zu sehen.

Wenn das Gebaeude ueber Freileitung versorgt wird oder mit aeusseren Blitzschutz versehen ist, waere ein Kombiableiter Kat I/II vorzusehen.

Bei dauerhaft zu hohen oder zu niedrigen Netzspannung waere allerdings eine andere Schutzvariante zu waehlen, z.B. ein Unterspannungsueberwachung o.dgl.


Keine Ahnung welcher Netzform ist. Der Stromanbieter hat mich angeschlossen , an der Freileitung mit ein 4 Leitungen , L1,l2,l3 und N. PE hat auch er bei uns in Garten gebaut.
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2019-03-10 um 10.46.45.jpg
    Bildschirmfoto 2019-03-10 um 10.46.45.jpg
    361,1 KB · Aufrufe: 18
Keine Ahnung welcher Netzform ist. Der Stromanbieter hat mich angeschlossen , an der Freileitung mit ein 4 Leitungen , L1,l2,l3 und N. PE hat auch er bei uns in Garten gebaut.

Das deutet auf TT-Netz hin...dann waere ein passender Ueberspannungsschutz fuer TT-Netz in Kat I/II als Kombiableiter vorzusehen. Einbau entweder im Verteiler oder zwischen den Anschlusskasten und Verteiler (im Kleinverteiler, Hensel-Kasten o.dgl.)
 
Wenn das Überspannungen aus dem Netz sind, in der Größenordnung von zig bis 100/200 V nützt so etwas überhaupt nichts. Die sprechen an bei Stoßspannungen von einigen kV (Blitz). Siehe auch Beitrag #12.
 
Das deutet auf TT-Netz hin...dann waere ein passender Ueberspannungsschutz fuer TT-Netz in Kat I/II als Kombiableiter vorzusehen. Einbau entweder im Verteiler oder zwischen den Anschlusskasten und Verteiler (im Kleinverteiler, Hensel-Kasten o.dgl.)


Danke . So was wäre ok? DEHNshield DSH TT 255
 
Speziell eine Pumpe geht als allerletztes durch eine Überspannung kaputt, und ich denke da gibt es ganz andere Ursachen, wie z.B. ein nicht mehr vorhandener Sternpunkt.

Und wenn das so ist, hilft Dir Deine ganze "Überspannungs-Schützerei" gar nichts...

Was sind denn die Überspannungen überhaupt mal in Messwerten angegeben?
235 anstelle 220V über 10 Minuten oder was?

Ciao
Stefan
Servus. Leider habe keine Ahnung. Habe keine Möglichkeit die Überspannungen abzumessen , ich habe nur von Nachbarn gehört das Überspannungen gibts, der Trafo in Dorf sollte sehr alt sein...was ich in Urlaub gemerkt habe ist eh Unterspannungen, abends werden manchmal die Glühbirnen sehr schwach wenn die Nachbarschaft große Elektrogeräte benutzen wie Schweißgerät , Elektro-Rasenmäher etc benutzen .
 