Meinungen zum Sicherungsplan

Diskutiere Meinungen zum Sicherungsplan im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich wäre nun soweit mit dem Teil bzw. der Planung des Sicherungsplanes. Alles natürlich bereits auch mit dem Elektriker besprochen, dieser meinte...
Wozu 2 Stromkreise?


Würde ich zusammenlegen.

Lutz

2 Stromkreise, weil das Wohnzimmer doch recht groß ist und Wohnbereichseitig viele Verbraucher dranhängen.

Wieso Dachboden, Kinder und Schlafzimmer zusammen? Soll dann anstelle von Dachboden dann der Flur mit dem Wohnzimmer in einen Kreis?
 
Gibt es eine Möglichkeit den Klemmstein anderweitig unterzubringen? Bzw. der Klemmstein ist jetzt nicht die Klemmleiste nur anders ausgedrückt oder?
 
Ich würde es so machen

FI/LS Küche Steckdosen
FI/LS Dampfgarer
FI/LS Spülmaschine
FI/LS WaMa
3pol LS E-Herd (von mir aus ohne FI)
FI/LS Licht allgemeine Steckdosen Schlafzimmer, Kinderzimmer Wohnzimmer
Fi/LS Licht allgemeine Steckdosen Küche/Flur/Gäste WC,Bad, Serverraum, Dachboden
FI/LS Medientechnik Wohnzimmer
FI/LS Server
FI/LS Außenanlage

Garage, Starkstrom könnte man in den Verteiler keller legen.
 
Leider passt von den Maßen kein 5 Reihiger. Maximalhöhe für Verbaut sind knapp 78cm. Der 5 reiher von Hager hat allerdings 90cm. 4 Reiher hat 64cm.
Kann ich als Laie die Absicherung im HAK herausfinden? Das Ding ist ja immerhin verplombt.
Was ist denn oben drüber, dass da kein 5-Reiher hinpasst? Zeig mal ein Foto von der ganzen Wand. Ich habe auch schon einen Zählerschrank untergebracht, wo eigentlich keiner hinpassen sollte.
Ohne Öffnung des HAK kann man das nicht feststellen. Aber 2x 63A hintereinander ist sinnlos.
 
Was ist denn oben drüber, dass da kein 5-Reiher hinpasst?
Ohne Öffnung des HAK kann man das nicht feststellen. Aber 2x 63A hintereinander ist sinnlos.

Es ging nur darum die Schmelzsicherungen zu ersetzen. Sollte hier eine Nummer kleiner gewählt werden? Oder sogar größer.
 
Ich würde es so machen

FI/LS Küche Steckdosen
FI/LS Dampfgarer
FI/LS Spülmaschine
FI/LS WaMa
3pol LS E-Herd (von mir aus ohne FI)
FI/LS Licht allgemeine Steckdosen Schlafzimmer, Kinderzimmer Wohnzimmer
Fi/LS Licht allgemeine Steckdosen Küche/Flur/Gäste WC,Bad, Serverraum, Dachboden
FI/LS Medientechnik Wohnzimmer
FI/LS Server
FI/LS Außenanlage

Garage, Starkstrom könnte man in den Verteiler keller legen.

Komplett mit 2pol FI/LS? Ohne nen 4 poligen? Den Herd könnte man schlecht mit einem 2 pol FI/LS absichern oder?
 
Komplett mit 2pol FI/LS? Ohne nen 4 poligen? Den Herd könnte man schlecht mit einem 2 pol FI/LS absichern oder?

warum nicht? Du sparst dafür den Platz für die N-Klemmreihe
Den Herd könnte man zur Not tatsächlich ohne FI betreiben. Es gibt auch 4pol FI/LS (sind aber teuer)
 
Die Sicherungen müssen selektiv zu denen im HAK sein, sonst löst ggf. die HAK-Sicherung aus.

Dann muss ich meinen Elli nochmal fragen woher der so genau weiß das er mit 63A sichern will. Er hat halt auch schon ettliche Anlagen gesehen vielleicht weiß er einfach instinktiv was da dran ist nach der und der Verordnung.
 
Was ist denn oben drüber, dass da kein 5-Reiher hinpasst? Zeig mal ein Foto von der ganzen Wand. Ich habe auch schon einen Zählerschrank untergebracht, wo eigentlich keiner hinpassen sollte.
Ohne Öffnung des HAK kann man das nicht feststellen. Aber 2x 63A hintereinander ist sinnlos.

Oben drüber beginnt das Leerrohr. Bzw. in der Nische ist ne Feuerfeste Rückwand die wollten wir jetzt nicht aufwendig bearbeiten. Könnte man aber natürlich machen zur NOT!
 
wieviel Platz hast Du auf einer Hutschiene. laut Foto schätze ich 12 TE (eine TE = 1 1pol LS)

bei 4 reihen hast Du dann 48TE. Wobei ganz voll soll man einen Verteiler nie machen, wegen Wärmeentwicklung.

1 FI/LS benötigt 2 TE
 
wieviel Platz hast Du auf einer Hutschiene. laut Foto schätze ich 12 TE (eine TE = 1 1pol LS)

bei 4 reihen hast Du dann 48TE. Wobei ganz voll soll man einen Verteiler nie machen, wegen Wärmeentwicklung.

1 FI/LS benötigt 2 TE

Ja ist korrekt. 12 Pro Reihe. Also Pro Reihe ginge 5 LS/FI.

Ah jetzt verstehe ich was ihr mit Wärmeentwicklung meint. Blöd aber dann verschenkt man Platz den ich ohnehin nicht habe...
 
Schaltleistung beim FI/LS ist egal. Ein B16 FI/LS braucht eh nur 16A leisten.
 
Ich würde es so machen

FI/LS Küche Steckdosen
FI/LS Dampfgarer
FI/LS Spülmaschine
FI/LS WaMa
3pol LS E-Herd (von mir aus ohne FI)
FI/LS Licht allgemeine Steckdosen Schlafzimmer, Kinderzimmer Wohnzimmer
Fi/LS Licht allgemeine Steckdosen Küche/Flur/Gäste WC,Bad, Serverraum, Dachboden
FI/LS Medientechnik Wohnzimmer
FI/LS Server
FI/LS Außenanlage

Garage, Starkstrom könnte man in den Verteiler keller legen.

Danach wären es ja allein schon 18 TE ohne Herd. Also mit 35% Puffer wären wir bei knapp 8 TE pro Reihe. Also dann knapp 2 Reihen voll besiedeln mit den FI/LS.
 
Thema: Meinungen zum Sicherungsplan
Zurück
Oben