Willst du einen Drehstromanschluss (TN-S als Notstromeinspeisung) umschalten? Dann waere da ein 4-poliger Schalter notwendig. Fuer ein 1-poliges Netz sollte der Schalter genuegen.
Ja, das funktioniert so bei reinem Wechselstrom-Netz. Der Schalter hat ja auch zwischen Netz und Notstrom eine Null-Position. Was soll denn alles von Notstrom versorgt werden. Grundsätzlich muss der gesamte notstromberechtigte Anlagenteil mit RCDs ausgerüstet sein, da sonst die Abschaltbedingungen nicht eingehalten werden können. Eine brauchbare Erdung (z.B. Fundamenterder) ist auch wichtig.
Generell ist so eine Sache etwas für Fachkräfte, die abhängig von der Netzform, die richtige Verschaltung von N, PEN/PE sicher beherrschen.
Hier Schaltungsbeispiele von der Vereinigung der Netzbetreiber für Drehstromsysteme. Für deine Anlage muss man sich eben zwei Phasen wegdenken.
Das geht problemlos, sogar mit 3 Leitern. Dafür schau dir mal das Schaltbild an . Die Kreuze sagen dir welche Kontakte bei Stellung 1 und welche Kontakte bei Stellung 2 miteinander verbunden sind. Kleiner Tipp noch oben geht zu Deiner Verteilung und unten gehen die Leitungen einmal zum Netz und einmal zum Generator.
Noch etwas die Brücken an dem Schalter sind nicht ohne Grund da.
Und was passiert mit dem Sternpunkt????
Nach umschalten auf Generatorstrom fehlt die Erdung des Sternpunktes.
Entweder darf der N nicht mit geschaltet werden oder aber das Netz ist als IT Netz zu betreiben mit den dann erforderlichen zusätzlichen Überwachungseinrichtungen.
Wird der Neutralleiter nicht geschaltet muß man sich die Frage Stellen was für Risiken dadurch entstehen.
Im TT Netz muß der Neutralleiter mit geschaltet werden, will man danach aber kein IT Netz betreiben ist sicher zu stellen wie ein geerdeter Sternpunkt zustande kommt.
So einfach mal umschalten ergibt ein Netz mit fehlenden Schutzmaßnahmen.
Nach umschalten auf Generatorstrom fehlt die Erdung des Sternpunktes.
Darf den der Drehstrom FI überhaupt mit Wechselstrom verwendet werden? Montageanleitung prüfen!
Vor allem kanst Du nicht einfach den Querschnitt von 10 (oder 16?)mm² auf 1,5mm² herabsetzen.
1,5mm² geht bis max 16A je nach Gegebenheiten auch weniger, da bringen Dir auch die nachgeschalteten 5 Sicherungen nichts. Der Klingeldraht hat eine entsprechende Vorsicherung zu bekommen. Der Schalter wird auch dazu deutlich unterdimensioniert sein.
Die Ganze Aufteilung macht so auch keinen Sinn.
Ich würde Dir lieber eine Solaranlage mit Akku und automatischer Notstromumschaltung empfehlen und vor allem als Drehstromversion, sofern es den dort gibt.
Das ergäbe auch auf Dauer eine Ersparnis und nicht nur Kosten.
Ich verstehe auch nicht, warum hier Sicherungen und FI für Not und Normalnetz getrennt ausgeführt werden
.Wozu wird denn der Notstrom benötigt?