Woher Schutzleiter für Unterverteiler?

Diskutiere Woher Schutzleiter für Unterverteiler? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, ich muss für meine Hobbywerkstatt einen Unterverteiler setzen. HAK ist aus den 70er Jahren, ca. 4 - 5 m entfernt. Er ist "voll"...
Dann ersetzt man ihn eben die Kosten nicht viel ;)
Es wurde vom TE doch geschrieben dass dieses Sicherungselement direkt am Zähler angeschlossen wurde ( was ich aber anzweifle wenn ich mir das Foto ansehe).
Habe eher den Eindruck die flexible Zuleitung mit den Kabelschuhen geht oben direkt an die Kammschiene der LSS.
Aber auch wenn es wirklich das Vorsicherungselement ist, dann lässt sich es ohne Plombenaufbruch nicht einfach so erneuern.
Aber ein herausnehmen der Sicherungen und entfernen der Schutzkappe könnte Klarheit schaffen wie es wirklich dahinter aussieht
 
Da reicht es schon die 35 A rauszunehmen

Hat die Anlage kein Strom mehr so ist es die vorsicherung

@Strippe-HH

Plomben verschwinden manchmal auf unerklärliche weisse
 
Plomben verschwinden manchmal auf unerklärliche weise
Du weist ja hoffentlich auch dass das unbefugte Entfernen von Plomben Strafbar ist.
Aber dir scheint es wohl egal zu sein was man ja immer an deinen Beiträgen oft sieht.

Aber ein Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht und irgendwann bekommen die dich auch mal an die Büx.
 
Zudem würgt man nicht zwei Leiter unter eine Kontaktklemme zudem noch mit verschiedenen Querschnitten wie es oben über dem Element zu sehen ist. Dieses verursacht erhöhte Übergangswiderstände und auch Schmorbrand. Oft lässt sich der dünnere Querschnitt mit einer Kombizange aus dem Anschluss ziehen da dieser nicht richtig festsitzt.


Für mich sieht das auch grauselig aus. Ich glaube, der gesamte HAK müsste neu aufgebaut werden, aber da trau ich mich nun wirklich (noch) nicht ran.
 
Ich würde erstmal aufräumen (lassen). Die Verteilung über dem Zähler ist schon zu voll. Daneben eine grosse Kiste min 4 Reihen und von dort weggehen. Absicherung nach Selektivität. 4 -5 m ginge zur Not auch über die HAK Sicherung. Zuleitung dann entsprechend. IMHO ist der Potenzialausgleich ist auch unvollständig.

Lutz
 
Es wurde vom TE doch geschrieben dass dieses Sicherungselement direkt am Zähler angeschlossen wurde ( was ich aber anzweifle wenn ich mir das Foto ansehe). Habe eher den Eindruck die flexible Zuleitung mit den Kabelschuhen geht oben direkt an die Kammschiene der LSS.
Schaut's Euch selber an: das erste Bild ist NACH dem Zähler und VOR dem Sicherungselement. Das zweite Bild ist dann nach dem Sicherungselement. Dieses Sicherungselement ist nicht verplombt. Mit Kappe versehen und verplombt sind die Elemente, die UNTER dem Zähler sitzen.

https://www.kompalla.de/downloads/NachZaehlerVorSicherung1.jpg

https://www.kompalla.de/downloads/NachSicherungx.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Kannst Du mir das ein bisschen genauer erklären?
» Eine Ader führt zum HAK, eine zur Rohrleitung meiner Ölzentralheizung.« Klingt für mich als wären nicht alle Rohrleitung angeschlossen. Kalt, Warmwasser, Zirkulation, Vor/Rücklauf/Ölleitung gehören auch dazu dann noch Antennenleitungen/BK sowie sinnvollerweise von aussen die Antenne wenn vorhanden.

Lutz
 
Also " In Ordung" sieht anders aus.

Erst mal zur Eigentlichen Frage: Den Schutzleiter für Deine neue UV bringt die Zuleitung mit alles andere ist unzulässig.
Elektrische Installation ist Sache des Fachmannes der auch die notwendigen Prüfungen durchführt. (siehe unten)

Die vorhandenen Kästen sind viel zu voll, für den Neuen fehlt der Schutz der Steckdosen und Beleuchtungsstromkreise durch den FI Typ A 30mA.
Das Isoband um die Phasenschiene herum stellt mir schon die Nackenhaare auf, für die seitliche Isolierung der KD363F ist jeweils eine Abdeckung KZN023 zu verwenden.
Die Sicherungsautomaten Typ L sollten dringend ersetzt werden gegen neue Typen.
lose Klemmen haben nichts in den Verteilern verloren, ungenutzte Adern gehören auf Klemme isoliert.
Der Herd hat einen dreipoligen Leitungsschutzschalter zu bekommen.

Um das Ganze hier auf einen anständigen Stand zu bekommen wäre es Sinnvoll den Alten Zählerplatz gegen einen neuen mit seitlichem Verteilfeld zu tauschen oder wenigstens hier ein seitliches Verteilfeld an zu bringen in dem die Ganzen Absicherungen auch Wärmetechnisch ausreichend Platz finden.
 
Neutral und Schutzleiter kommen aus dem plastikkanal links und gehen direkt auf die Schienen
 
Also " In Ordung" sieht anders aus.

Erst mal zur Eigentlichen Frage: Den Schutzleiter für Deine neue UV bringt die Zuleitung mit alles andere ist unzulässig.
Elektrische Installation ist Sache des Fachmannes der auch die notwendigen Prüfungen durchführt. (siehe unten)

Die vorhandenen Kästen sind viel zu voll, für den Neuen fehlt der Schutz der Steckdosen und Beleuchtungsstromkreise durch den FI Typ A 30mA.
Das Isoband um die Phasenschiene herum stellt mir schon die Nackenhaare auf, für die seitliche Isolierung der KD363F ist jeweils eine Abdeckung KZN023 zu verwenden.
Die Sicherungsautomaten Typ L sollten dringend ersetzt werden gegen neue Typen.
lose Klemmen haben nichts in den Verteilern verloren, ungenutzte Adern gehören auf Klemme isoliert.
Der Herd hat einen dreipoligen Leitungsschutzschalter zu bekommen.

Um das Ganze hier auf einen anständigen Stand zu bekommen wäre es Sinnvoll den Alten Zählerplatz gegen einen neuen mit seitlichem Verteilfeld zu tauschen oder wenigstens hier ein seitliches Verteilfeld an zu bringen in dem die Ganzen Absicherungen auch Wärmetechnisch ausreichend Platz finden.


Du kannst dir deine Mühe sparen er ist weg :D
 
In den ersten Bildern sieht man blau und Grüngelb aus dem seitlichen Kanal kommen.

Die dreifachbelegung der Klemmen mit auch noch STARK unterschiedlichen und teilweise wohl zu geringen Querschnitten ist allerdings sehr mangelhaft.
Auch die Putzreste und sonstiger Dreck sind aus dem Verteiler zu entfernen.
 
Also " In Ordung" sieht anders aus.

Erst mal zur Eigentlichen Frage: Den Schutzleiter für Deine neue UV bringt die Zuleitung mit alles andere ist unzulässig.
Elektrische Installation ist Sache des Fachmannes der auch die notwendigen Prüfungen durchführt. (siehe unten)

Die vorhandenen Kästen sind viel zu voll, für den Neuen fehlt der Schutz der Steckdosen und Beleuchtungsstromkreise durch den FI Typ A 30mA.
Das Isoband um die Phasenschiene herum stellt mir schon die Nackenhaare auf, für die seitliche Isolierung der KD363F ist jeweils eine Abdeckung KZN023 zu verwenden.
Die Sicherungsautomaten Typ L sollten dringend ersetzt werden gegen neue Typen.
lose Klemmen haben nichts in den Verteilern verloren, ungenutzte Adern gehören auf Klemme isoliert.
Der Herd hat einen dreipoligen Leitungsschutzschalter zu bekommen.

Um das Ganze hier auf einen anständigen Stand zu bekommen wäre es Sinnvoll den Alten Zählerplatz gegen einen neuen mit seitlichem Verteilfeld zu tauschen oder wenigstens hier ein seitliches Verteilfeld an zu bringen in dem die Ganzen Absicherungen auch Wärmetechnisch ausreichend Platz finden.

Boah ey, dieses Gequirle!
 