Elektrifizierung von Einzelkellern

Diskutiere Elektrifizierung von Einzelkellern im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, bin neu im Forum, Fernmeldemeister, über vierzig Jahre Erfahrung Elektrotechnik, trotzdem folgendes Problem: Aufgabe, 10 Keller...
M

muellersmuehle

Beiträge
2
Hallo zusammen,
bin neu im Forum, Fernmeldemeister, über vierzig Jahre Erfahrung Elektrotechnik, trotzdem folgendes Problem:
Aufgabe, 10 Keller, welche am Allgemeinstrom anzapfen, sauber mit Doppelsteckdose an eigene Zähler anzuschließen. Idee: Unterverteiler 2-reihig, Zuleitung vom Allgemeinstromzähler mit 3x 2,5 qmm. Im UV für jeden Keller 1 Fi-Ls + Stromzähler 1 TE. Jede Einheit gleich beschriften wie Steckdose wegen Zuordnung. Vom UV sternförmig mit 3x1,5 qmm zum jeweiligen Keller.
Soweit hoffentlich gut. Bei der Ablesung müssen später die Zählerstände erfasst und vom Allgemeinstrom angezogen werden.
Wie würdet ihr die UV aufbauen: Fi-Ls und daneben Zähler, oder eher übereinander? Wie lässt es sich am besten mit Sammelschienen realisieren? Welche geeichten und günstigen Zähler mit Displaybeleuchtung sind zu empfehlen?
Lässt es sich überhaupt mit Stromschienen verbinden oder eher mit Kabelbrücken?
Bin dankbar für jede Idee!
 
Zuleitung vom Allgemeinstromzähler mit 3x 2,5 qmm.

Zu duerftig...besser ein 5x6qmm und die Keller auf 3 Phasen verteilen. Oder steht als Allgemeinzaehler nur WS zur Verfuegung?

Bei der Ablesung müssen später die Zählerstände erfasst und vom Allgemeinstrom angezogen werden.

Dafuer sind MID Zaehler einzusetzen.
Waere Abgang im OAR des jew. Wohnungszaehlers nicht auch möglich? Oder sitzen die Zaehler zu weit weg?
Der Aufwand für Installation, Wartung und jaehrliche Abrechnung ist nicht gerade ohne.
 
Danke. Dann nehm ich 5x6qmm. Das Gebäude ist 4-stöckig und die Wohnungszähler sitzen im Geschossflur. Insgesamt 16 WE, von denen nur 10 Steckdosen im Keller möchten. Da soll so aufgebaut werden, dass die Plätze für die späteren "Nachrüster" schon vorbereitet sind. Sind diese MID-Zähler Pflicht? Es gibt doch auch die kleinen, geeichten für Hutschiene. Die wurden in einem unserer Gebäude z.B. für Heizung oder Allgemeinstrom verbaut.
 
MID-Zähler sind "geeicht". Die gibt's als Hutschienenzähler mit 1 TE.
Nimm die Verteilung groß genug; die sind meistens zu klein. 10x FI/LS + 10x Zähler macht 30 TE (es sei denn, du nimmst Siemens-FILS). Ich würde eine 4-reihige UV nehmen.
 
Hallo zusammen,
bin neu im Forum, Fernmeldemeister, über vierzig Jahre Erfahrung Elektrotechnik, trotzdem folgendes Problem:
Aufgabe, 10 Keller, welche am Allgemeinstrom anzapfen, sauber mit Doppelsteckdose an eigene Zähler anzuschließen. Idee: Unterverteiler 2-reihig, Zuleitung vom Allgemeinstromzähler mit 3x 2,5 qmm. Im UV für jeden Keller 1 Fi-Ls + Stromzähler 1 TE.
Verfügst Du über entsprechende Messegräte um die notwendigen VDE Messungen zu machen?

Lutz
 
Insgesamt 16 WE, von denen nur 10 Steckdosen im Keller möchten. Da soll so aufgebaut werden, dass die Plätze für die späteren "Nachrüster" schon vorbereitet sind.

MID-Zähler sind "geeicht". Die gibt's als Hutschienenzähler mit 1 TE.
Nimm die Verteilung groß genug; die sind meistens zu klein. 10x FI/LS + 10x Zähler macht 30 TE...
16 mal 3 TE sind schon mal 48 TE ohne jegliche Reserven.
 
Ich würde die Installation nach dem Vieraugenprinzip gutachterlich abnehmen lassen, so dass wirklich nachweislich sichergestellt ist, dass jeder Anschluß im Kellerraum auch wirklich den richtigen zähler zugeornet ist. Sonst gibt es irgendwann Stress bei der Abrechnung.
Bei der Auswahl des Zahlerschrankes darauf achten, dass dieser manipulationssicher verplombar ist.
 
Klar doch : Sag mal hältst du Elektriker für Idioten die einen Stromkreis nicht sauber verlegen und zu ordnen können? Der Schrank muss zugänglich bleiben. Aber die Abdeckplatte lässt sich bei fast jedem modernem Schrank gegen unbefugtes Öffnen sichern.
 
Hatte ich mal für die Stromversorgung von zwei gemieteten Lagerkellern an einer Altanlage von 1954 so machen müssen:IMG_1619 (640x480).jpg
Zwar nicht ganz Koscher aber wenigstens Strom in den Kellern.
Aber vorher: oh je:IMG_1612 (640x480).jpg
 
Man könnte auch noch den Papst dahin bestellen!
Kirchlicher Segen ist vielleicht auch nicht verkehrt - ob dass im Streitfall hilft muss sich erst zeigen.
Aber es gilt, dass jede selbst ausgestellte Bescheinigung, dass korrekt gearbeitet wurde im Streitfall und vor Gericht wertlos ist. Dann bräuchte man auch keine Zeugen, wenn man die Aussage des Täters für glaubhaft hält.

So ist es nun mal in Deuschland
 
Wenn ich das immer höre!
Du und der Dortmunder Blitzer müssen ja derartige Profis sein, das sie sich mehmals Jährlich vor Gericht verantworten müssen, obwohl sie sich schon die Hose mit der Kneifzange zumachen!
 
Du und der Dortmunder Blitzer müssen ja derartige Profis sein, das sie sich mehmals Jährlich vor Gericht verantworten müssen, obwohl sie sich schon die Hose mit der Kneifzange zumachen!
Die Diskriminierung nimmst jetzt aber zurück.
 
Ich würde die Installation nach dem Vieraugenprinzip gutachterlich abnehmen lassen, so dass wirklich nachweislich sichergestellt ist, dass jeder Anschluß im Kellerraum auch wirklich den richtigen zähler zugeornet ist. Sonst gibt es irgendwann Stress bei der Abrechnung.

Da es sich um eine Änderung handelt darf dieses gemäss NAV eh nur ein Konzessionierten Betrieb durchführen, damit es bei einem Fehler eine entsprechenden Schadensersatz gibt.
Einen Sachverständigen der öffentlich vereidigt und bestellt ist, wird ein Gericht dann schon zur Stellungnahme beauftragen.
Nur eine Elektriker darf dieses schon gar nicht ausführen, da eine Haftpflicht, wegen des verstosses gegen geltende Gesetze nicht zahlen muss.
 
Thema: Elektrifizierung von Einzelkellern
Zurück
Oben