FI Schalter wo im Stromkreis verbauen.

Diskutiere FI Schalter wo im Stromkreis verbauen. im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Möglich das einige es mit bekommen haben, das ich einen neuen Herd habe und ich nur eine Phase zur UV hatte. Ab der UV aber 3 Phasen zum Herd...
Wenn der Platz nicht da ist dann wäre die Alternative für alles nur einen 4poligen FI ein zu bauen.
Ist zwar nicht so toll wenn bei einem Fehler die Ganze Bude ohne Strom ist, bietet aber doch einen deutlichen Gewinn an Sicherheit für Personen und auch Brandschutz.
Bei einer Aufteilung der Wohnung auf 2 FIs ist die Chance, dass man vor dem Verteiler im Dunkeln steht 50:50. Ich halte es für sinnvoller, in dem jeweiligen Raum einen separaten Leuchtenkreis ohne FI zu installieren, dann hat man dort immer Licht, egal ob ein oder mehrere FIs aus sind.
 
Lichtkreise sind nach aktueller VDE in Wohnungen auch über FI 30mA zu führen!
 
Habe ich gerade nicht dran gedacht; dann nimmt man eben einen FI/LS. Hier, im TT-Netz, läuft sowieso alles über FI.
 
Man könnte auch die Hager 4poligen FI/LS nehmen, die haben dann für 3 Stromkreise immerhin nur 4 Plätze belegt, dann würden in eine Reihe immerhin 9 Stromkreise passen.
Oder eben von Siemens die schmalen FI/LS.
Mit 0815 FI/LS würden nur noch 6 Stromkreise in die Reihe passen, für den Herd bräuchte man dann einen für Drehstrom (wenn auch nicht vorgeschrieben doch zu empfehlen.)
Ist halt eine frage des Preises.
Alternativ könnte man eine Reihe mit Standard FI und Automaten machen, und die zweite dann mit FI/LS.

Ich wär immer noch dafür den Kasten zu ersetzen und bis dahin könnte man alles provisorisch über einen FI laufen lassen.
 
Erstmal danke für alle antworten. Ob ich im dunkel stehen würde ist mir egal. Leben hat man nur eins. Der Wohnraum sind 50m².

Den Kasten umbauen.... Auf meine Kosten nein. Nicht mein eigentum. Mir geht es nur um die eigene Sicherheit. Der Elektriker wollte keinen FI für den rest verbauen. Habe er keinen Auftrag für.

Alleine für die 10 neue Sicherungen musste ich krach schlagen. So eine Sicherung kostet mich im Hornbach 2,17€. Die Schiene 5,71€.

Selbste die Schienenendkappen wurden nicht verbaut. Eben im Hornbach gekauft für 0,67€ / Satz.

Da ich gerne etwas Sicherheit hätte, war meine Frage ob diese Schaltung so richtig ist.

Trotzdem danke für die Hinweise und andere Lösungsvorsschläge. Hätte der Kasten mehr Platz, würde ich es umsetzen. Aber bessser ein FI, wie kein FI.
 
Wir haben das in einer Zweireihigen UV immer so gemacht:
Hauptschalter 63A
Herd 3x16A ohne RCD
Zwei RCD 63/003 mA-2Pol
Entsprechend nachgeschaltete LSS für die restliche Anlage
Das reicht für eine 50m² Wohnung dicke aus
 
Zwei RCD 63/003 mA-2Pol
Entsprechend nachgeschaltete LSS für die restliche Anlage

Ein Drehstrom-System mit 2 Phasen, auf denen die gesamte Last der Wohnung verteilt ist? Widerspricht doch irgendwie den Forderungen der TAB, das die Last "gleichmaessig" auf die Aussenleiter zu verteilen sei...
 
Einen Elektro Herd kann man so nicht zulässig betreiben.
Das wäre für mich eine Übergangslösung wenn die Zuleitung nur 4 adrig verlegt wäre.
 
Ein Drehstrom-System mit 2 Phasen, auf denen die gesamte Last der Wohnung verteilt ist? Widerspricht doch irgendwie den Forderungen der TAB, das die Last "gleichmaessig" auf die Aussenleiter zu verteilen sei...
Du wirst auch bei einem Drehstrom-System nie eine gleichmäßige Lastverteilung bei einer Wohnungsanlage erleben.
 
Ich habe mal eine Frage zum Fi. Heute einen in die Hand bekommen. Eingang oben, Ausgang unten? So ist es laut Aufdruck. Ist dies auch einzuhalten? Oder darf man es drehen?
 
siehe dazu die Anleitung des Herstellers.
Üblicherweise ist die Richtung egal.
 
Okay... Muss mal schauen wie es in den Kasten passt.....

Die Brücken zum Verbinden der Automaten, der FI, dem Ein/Ausschalter. Darf man da auch feste Adern nutzen oder muß es flex Kabel sein. Weil felx Kabel bekommt man hier total schwer als Meterware.

Das aufs flex Kabel noch Adernendhülsen müssen, ist mir bekannt.
 
Da verwendet man vorgefertigte Verbindungsbrücken.
Von Hager z.B. KDN363F
Starre Adern haben in diesen Querschnitten das Problem, daß diese nicht leicht zu verarbeiten sind und jede Bewegung an der Ader eine Wirkung auf die Klemmstelle hat, welche zur Lösung führen kann.
Ich würde dringend flexible Adern empfehlen.
 
Verbaut ist KDN363a

Geht mehr um von einer zur anderen Reihe zu springen. Und N von der N Schiene zum FI verlängern und wieder vom FI zur N Sammelschiene.

Ich habe nun blaues 6mm² in flex bekommen. Schwarz nur in 10mm² in flex und 5x6mm² als NYM Kabel.
 
Starre Adern haben in diesen Querschnitten das Problem, daß diese nicht leicht zu verarbeiten sind und jede Bewegung an der Ader eine Wirkung auf die Klemmstelle hat, welche zur Lösung führen kann.
Ich hatte so manche Verteilung gehabt die über 40 Jahre alt gewesen ist und da gab es nur Starre Verdrahtung.
Und da hatte ich es ganz selten erlebt dass sich dort eine Schraube gelöst hatte.
Starre Verdrahtung ist allerdings auch heute noch zulässig.
Und damals mit dem Diazed-Elementen, da wurden noch Ösen gebogen und das hielt wenigstens.
Bei diesen flexiblen Verdrahtungen erlebte ich jedenfalls mehr Fehlerstellen und gerade bei denen mit Gabelkontakten.
 
Nein die ist nicht egal. insbesondere für die Prüfung nach VDE 0100-600.
Dann sag das doch bitte mal den Herstellern daß diese ihre Anleitungen flächendeckend nach "blitzernorm" korrigieren. :rolleyes:

(oder hast du in letzter Zeit mal die Anleitung eines Typ B gesehen in dem diese tatsächlich vorgegeben ist?)
 