Durchlauferhitzer FI-Schalter

Diskutiere Durchlauferhitzer FI-Schalter im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, vorhanden ist ein Duchlauferhitzer Anschluss : L1 / L2 / L3 / PE Netz: TN Es soll ein FI eingebaut werden . Wie ist Euere Meinung
A

aroso26

Beiträge
14
Hallo,

vorhanden ist ein Duchlauferhitzer
Anschluss : L1 / L2 / L3 / PE
Netz: TN

Es soll ein FI eingebaut werden .

Wie ist Euere Meinung
 
Wie soll unsere Meinung bei Erhöhung des Schutzes über das Mindestmaß hinaus oder zur Erfüllung der Notwendigkeit schon sein?
 
Naja, der FI hat keinen Null, folglich ist eine Prüfung mittels Prüfknopf nicht mehr gegeben !

Sollte ein FI eingesetzt werden, oder nicht ?
 
Nun, in der VT gibt es fast immer ein N, somit ist die Prüftaste kein Problem
Alternativ gibt es FI´s die 400V auf der Prüftaste zulassen oder man macht es wie bei z.B ABB beschrieben mit einem Prüfwiderstand von xkOhm
 
Verwechsle bitte nicht Null- und Neutralleiter und erkläre, warum es beides am Einbauort nicht gibt. Für die Funktion des FI ist kein Null- oder Neutralleiter erforderlich. Für den korrekten Anschluss an einem 3Phasen-Netz siehe Angaben des Herstellers. In der Regel ist eine Brücke zwischen einem Außenleiter und einem der N-Kontakte vorgesehen.
 
Hallo,

okay, einen Null gibt es schon, aber der geht ja auf keinen Verbraucher
 
Was die Kollegen damit sagen wollen:
Um am FI die Prüftastenfunktion zu gewährleisten, wird der FI hier lediglich eingangsseitig mit dem N/PEN verbunden.
Ausgangsseitig braucht man selbstverständlich keinen Neutralleiter anzuschliessen, wenn der FI ausschliesslich für den DLE (symmetrischer Drehstromverbraucher) zuständig sein soll.

Eine Elektrofachkraft sollte das jedoch wissen, und ein Laie sollte die Finger da weglassen.
Zu welcher Kategorie du gehörst, weist nur du.

Gruß.
 
hallo Mitglieder ,
ich lasse gerade in Frankreich einen 27 KW Durchlauferhitzer einbauen und mein Elektriker ist etwas ratlos: hierzulande sind solche Geräte unüblich, es werden hauptsächlich diese dicken Nachtspeicher-Boiler verbaut.
Er fragt sich wie er ihn anschliesst und absichert
ch habe folgendes aus Deutschland mit dem DLE importiert:
4 adrigen FI Eaton PXF-63/4/003-A
4 adrigen LS Eaton PLSM-C40/3N-MW
Auf dem Merkblatt macht mich eine Sache stutzig: "Kommentar Testschalterbereich: Drehstromanwendung ohne N (Phase-Phase 400Vca) nicht zulässig.

Wenn ich alles verstanden habe würden dieser FI und LS zur Sicherung geeignet sein, aber der Testknopf auf dem FI nicht auslösen?

noch ein paar Angaben:
Hausleitung 36KVA , 400/230V
Leitungsquerschnitt DLE 5*10 mm2 bei 15 m Leitung
 
Auf dem Merkblatt macht mich eine Sache stutzig: "Kommentar Testschalterbereich: Drehstromanwendung ohne N (Phase-Phase 400Vca) nicht zulässig.

Wenn ich alles verstanden habe würden dieser FI und LS zur Sicherung geeignet sein, aber der Testknopf auf dem FI nicht auslösen?
JA. Deshalb ist ein Betrieb ohne N nicht zulässig.
Aber was spricht dagegen, den N am FI anzuschließen (auch wenn der DLE keinen N braucht)?
 
ich lasse gerade in Frankreich einen 27 KW Durchlauferhitzer einbauen und mein Elektriker ist etwas ratlos: hierzulande sind solche Geräte unüblich, es werden hauptsächlich diese dicken Nachtspeicher-Boiler verbaut.
Er fragt sich wie er ihn anschliesst und absichert
I. a. gibt es dafür eine Anleitung die beiliegt.
Auf dem Merkblatt macht mich eine Sache stutzig: "Kommentar Testschalterbereich: Drehstromanwendung ohne N (Phase-Phase 400Vca) nicht zulässig.
Wir kennen das Merkblatt nicht.

Zur Thematik des FI wurden zwei gangbare Wege aufgezeigt.
 
Vielen Dank für alle Rückantworten : Im Haus habe ich folgende Hauptsicherung : Vieradriger FI/LS 500 mA 36 kVA. Das ist in Fr das übliche vor dem Schaltkasten ( disjoncteur différentiel tétrapolaire 500 mA 36 kVA), auch "disjoncteur de branchement" genannt . @ Karo28: ich seh du hast super Fachkenntnisse im Französischen ;-)

@zemlani&werner1: wenn ich das angehängte Schema richtig deute und euch richtig verstanden habe, klemmen wir meine 3 Phasen +N von der Hauptsicherung an den Fi (oder RCD ;-), dann die 3 P+N vom FI zum LS, schliessen nur die drei P und nicht den N nicht am Durchlauferhitzer an und alles ist gut? D.h Leitungen und Mensch sind gegen Fehlstrom 30 mA und Überspannung 40A geschützt

Eine letzte Fragen: ist beim DLE egal welche phase ich ich an welcher anschliesse, oder git es eine Reihenfolge einzuhalten ?

herzliche Grüsse aus dem sonnigen Süden
 

Anhänge

  • Capture d’écran 2019-05-31 à 11.25.05.png
    Capture d’écran 2019-05-31 à 11.25.05.png
    44,1 KB · Aufrufe: 8
Ja, alles ist gut und die Phasenfolge ist auch egal (da es kein Motor ist). :)
 
Netzform müsste TT sein: Erdung beim 1. Trafo des Nullleiters und Erdung bei Mir zu Hause: gemäß dieser Webseite astuces-pratiques.fr/electronique/regime-de-neutre-tt-tn-ou-it scheint es die Norm in Frankreich zu sein. Was mich bestätigt , ist dass es sich eine "richtige " Erdung am Haus befindet, und keine Überbrückung zum Nullleiter vorhanden; es kommt auch keine Erdleitung vom Stromversorger

Die Hauptsicherung ist ein Legrand BACO 401011 : FI/LS 60 A 4-adrig 500 mA, Sofortauslöser

TT ist wahrscheinlich wichtig , damit der FI sein Job richtig macht?
 
Die Hauptsicherung ist ein Legrand BACO 401011 : FI/LS 60 A 4-adrig 500 mA, Sofortauslöser

Das ist der übliche, selektive Hauptschalter in F mit einem Fehlerstrom 500mA.

TT ist wahrscheinlich wichtig , damit der FI sein Job richtig macht?

Nein, der 500mA Fehlerstromausloeser im BACO sorgt dafür, das die Abschaltbedingung im TT-Netz eingehalten wird.

In D ist für den Festanschluss eines DLE kein RCD als zusätzlicher Schutz vorgeschrieben, wird auch nicht benötigt. Falls es zu unerwünschten Auslösungen des RCD kommt, mal die Ableitströme des DLE messen lassen.
 
In D sind die TAR zu beachten. Es geht hier um TT.

Auch in D ist fuer einen Festanschluss eines DLE im TT-Netz kein zusaetzlicher Schutz durch einen RCD mit If=30mA gefordert.
Genau wie in F sorgt in D der (hoffentlich selektive) RCD am Hausanschluss mit 300 oder 500mA fuer die Einhaltung der Abschaltbedingung.
 
Ansonsten könnte man ja keine DLE in der Grössenördnung verkaufen können, wenn bereits dort ein PE verlangt wird.
Da sieht man wie "schwammig" die VDE ist, bei 400V u. Festanschluss, kann ja viel weniger passieren, als an einer neuen 230V Steckdose, ohne PE?!
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: