Hallo,
bei der im Thema angegeben Veränderung müssen die Nulleiter der von einem (25A-)RCD abgehenden Stromkreise zusammengeführt wieder auf den RCD aufgelegt werden. Diese Zusammenführung wurde mit WAGO-2273 gemacht. Diese lassen nur Querschnitte bis 2,5qmm eindrähtig zu. In der Verteilung werden aber oft mehrdrähtige Leitungen verwendet und mit 4qmm wäre man auch eindeutig auf der besseren Seite.
Wäre es normgerecht mit zwei kurzen 2,5qmm Drähten auf eine WAGO 221-413 zu gehen und von dort mit der 4qmm mehrdrähtig auf den RCD?
Noch eine allgemeinere Frage: Die Absicherung einer Leitung erfolgt in Abhängigkeit von deren Querschnitt. Dabei spielt die Leitungslänge nur bei sehr großen Entfernungen eine Rolle. Warum wird nicht auf den Widerstand der eingesetzten Leitung geachtet: Ob man in der Verteilung 50cm 1,5qmm oder 100cm 2,5qmm verwendet wäre dann doch dasselbe?
Grüße Richard
bei der im Thema angegeben Veränderung müssen die Nulleiter der von einem (25A-)RCD abgehenden Stromkreise zusammengeführt wieder auf den RCD aufgelegt werden. Diese Zusammenführung wurde mit WAGO-2273 gemacht. Diese lassen nur Querschnitte bis 2,5qmm eindrähtig zu. In der Verteilung werden aber oft mehrdrähtige Leitungen verwendet und mit 4qmm wäre man auch eindeutig auf der besseren Seite.
Wäre es normgerecht mit zwei kurzen 2,5qmm Drähten auf eine WAGO 221-413 zu gehen und von dort mit der 4qmm mehrdrähtig auf den RCD?
Noch eine allgemeinere Frage: Die Absicherung einer Leitung erfolgt in Abhängigkeit von deren Querschnitt. Dabei spielt die Leitungslänge nur bei sehr großen Entfernungen eine Rolle. Warum wird nicht auf den Widerstand der eingesetzten Leitung geachtet: Ob man in der Verteilung 50cm 1,5qmm oder 100cm 2,5qmm verwendet wäre dann doch dasselbe?
Grüße Richard