Na dann schau dir mal die Fußnote von @Octavian1977 an und schlag nach, ob ein im Schiffsbau tätiger Industriemeister Elektrotechnik in der Thematik nicht doch als Laie definiert ist.Ausserdem ist der zusätzliche Erder von Vorteil, falls der vom Energieversorger ausfallen sollte.
Ein Laie bin ich nicht, hab einen Industriemeister Elektrotechnik.
Der PEN des Verteilnetzbetreibers ist als Erder für erdungspflichtige Antennen wie auch die angedachte PV-Blitzschutzmaßnahme nach NAV tabu. Dass der Erder mit min. 16 mm² Cu auch mit der HES blitzstromtragfähig verbunden sein muss, ist hoffentlich noch bewusst. Das setzt gewöhnlich eine Auswechslung der HES gegen ein Modell für Blitzschutzpotenzialausgleich mit Zugklemmen voraus.