Zusätzlichen Fi verbauen

Diskutiere Zusätzlichen Fi verbauen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo zusammen Würde gern in meine Verteilung einen zweiten FI verbauen hätte da nur mal 2 fragen Hier erstmal ein Bild der aktuellen Situation...
M

mitoevo

Beiträge
13
hallo zusammen
Würde gern in meine Verteilung einen zweiten FI verbauen hätte da nur mal 2 fragen
Hier erstmal ein Bild der aktuellen Situation

B889A580-6FEF-4743-A2E3-0FB6F62DE43A.jpeg


65C3FFD6-CD5F-49B2-8A57-722F47B9491C.jpeg

Nun soll der zweite Fi in die Hauptleitung. Dafür muss ich ja zwei separate N schienen für die FIS benutzen nun die Frage ob es laut VDE so zuläsdig wäre den PEN in PE und N aufzusplitten wie im folgenden Bild versucht darzustellen

Sprich PEN ankommend Brücke auf PE Leiste ( in grün gelb )
Dann die beiden neutralleiter zu den fis und dann zwei separate n schienen schaffen ( natürlich auf dem Bild nur schematisch )

B8C8208B-5053-440D-8745-E7D8BDBAAF89.jpeg

Des Weiteren die Frage könnte ich durch den neuen FI Probleme bekommen da 2 Durchlauferhitzer angeschlossen sind ?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Wenn du in die Hauptleitung einen FI einbauen willst, brauchst du einen selektiven FI, der Bemessungsdifferenzstrom sollte 3x höher sein als der nachgeschaltete FI.
Dabei musst du den PEN vor dem Hauptleiter FI aufteilen in PE und N.
Vom diesem FI gehst du mit dem N einfach weiter auf eine Neutralleiterhauptabzweigklemme.
Von dieser verdrahtest du den nachgeschalteten FI, indem du auf der einen Seite die Hauptleitungen klemmst inklusive den N, auf der anderen Seite weiter auf die Sicherungen und N auf die Sammelschiene.
Achja und wichtig ist, einen FI in der Hauptleitung zu benutzen, dessen Strombelastbarkeit mind. genau so hoch ist, wie dessen Vorsicherung.
 
Nein, dazu braucht es keinen selektiven FI. Warum auch?
In deinem Fall ist es angesagt, ggf. mehr als einen FI einzubauen, und die Stromkreise darauf aufzuteilen. Dazu wird es hilfreich sein, die LS-Schalter auch zu erneuern.

Grundsätzlich aber liegst du richtig: Der ankommende PEN muß auch die Schutzleiterschiene, von dort wird dann auch der N zu den FI abgenommen.
 
wenn er in die Hauptleitung einen FI einbauen will und dieser in Reihe zu nachgeschalteten FIs liegt, braucht er definitiv einen selektiven FI. Sinn macht dieses aber auch nir in einem TT System.
 
Und von wo kommt dann der wirkliche PE dann her, von der dzt. immer noch nicht vorhandenen PA-Schiene?

Ich kann nur eine 4-Adrige Zuleitung erkennen, in sw bl bn u. GN/GE als PEN.
 
der PE kommt vom PEN ! und auch im TN-C-S-Netz ist ein selektiver RCD als Backupschutz empfehlenswert.
Noch etwas der PEN ist zuerst Schutzleiter und in zweiter Linie Neutrallleiter!
 
Ist aber nicht Fisch u. nicht Fleisch!
 

Anhänge

  • FI_Schutzschalter_anschliessen.jpg
    FI_Schutzschalter_anschliessen.jpg
    21 KB · Aufrufe: 21
Neben dem zusätzlichen FI würde ich mal den Rest der Verteilung ersetzen.
Die Automaten Typ L sind nicht in der Lage ausreichenden Leitungsschutz zu bieten.

Auch der Berührungsschutz in diesem Alten Aufbau fehlt.
 
Hallo zusammen danke erstmal.
War vielleicht etwas schlecht ausgedrückt mit der Hauptleitung.
Es soll ein Fi in die Hauptleitung dieser soll nicht in Reihe also nicht selektiv ausgeführt werden. Dafür wird ein 63a benutzt der für die Badezimmer wird parallel angeschlossen. Automaten werden gegen neue B Automaten ersetzt mit natürlich passenden phasenschienen für den aktuellen berührungsschutz.
Mir ging es in erster Linie um sie saubere Aufteilung des PEN das ist so wie ich es versucht habe zu zeigen korrekt wie ich raus höre ja?
Mit den durchlaiferhitzern gibt es da keine Probleme ist das richtig ?
 
Mir ging es in erster Linie um sie saubere Aufteilung des PEN das ist so wie ich es versucht habe zu zeigen korrekt wie ich raus höre ja?
NEIN, wie angedacht ist es NICHT korrekt.
Ist bisher bereits falsch!
Der PEN geht zuallererst auf die PE-Schiene, davon wird dann der "zukünftige" N abgegriffen, bzw. eine N-Schiene versorgt.
Schutz vor Funktion, Thema auch gerade in einem anderen thread aktuell.

So, und wenn du letztlich sowieso schon (fast) alles neu machst, würde ich den vorhandenen 2-poligen FI raushauen, und alles gleich auf 2, noch besser 3 Stück 4-polig aufbauen.
 
Wenn ich eine UV mache dann fahre ich sie mit 4*16 an und trenne An einer Hauptabzweigklemme auf .das finde ich am besten
 
NEIN, wie angedacht ist es NICHT korrekt.
Ist bisher bereits falsch!
Der PEN geht zuallererst auf die PE-Schiene, davon wird dann der "zukünftige" N abgegriffen, bzw. eine N-Schiene versorgt.
Schutz vor Funktion, Thema auch gerade in einem anderen thread aktuell.

So, und wenn du letztlich sowieso schon (fast) alles neu machst, würde ich den vorhandenen 2-poligen FI raushauen, und alles gleich auf 2, noch besser 3 Stück 4-polig aufbauen.


Alles klar das heißt ich muss den Pen nur auf die pe Schiene legen und ansonsonsten es wie von mir beschrieben aufteilen.
 
Keine klassische Nullung von dir? Erstaunlich...

Nö Endstromkreise sind 3/5 adrig. Zuleitungen zu Hvs uvs jedoch 4 adrig

Natürlich könnte man auch wenn es wenige Stromkreise sind die schutz und Neutraleiter auf eine Schiene klemmen das wäre kein Unterschied .

Aber ich mache das mit der Hauptabzweigklemme so dass man die volle breite der klemmen für Schutz und neutralleiter frei hat
 
Wenn ich eine UV mache dann fahre ich sie mit 4*16 an und trenne An einer Hauptabzweigklemme auf .das finde ich am besten
Das ist aber nicht richtig @creativex
Du musst dir mal die TAB deines Versorgers aufmerksam durchlesen.
Im TN-Netz sind PE und N so früh wie möglich aufzuteilen, und das wäre dann entweder der HAK oder der UAR des Zählerschranks.
Was du da machst, das entspricht nicht mehr den heutigen Normen und Vorschriften.
Wenn du das jedenfalls nach deinem Kopf so ausführst, dann kann dir dein Versorger ggf. die Anlage stilllegen.
Und denke bitte daran du bist nach $13 NAV nicht befugt an Elektroanlagen zu arbeiten, aber das kann man dir ja nicht oft genug sagen.

Es gibt ja auch solchen Film mit Pater Broun "Er kann es nicht lassen"
 
Ist laut vde nicht eine klare offensichtliche Trennung gefordert auch wenn es von Prinzip das selbe ist ob ich ne pen Schiene habe und von da aus die neitralleiter ziehe oder noch ne separate neutralleiter Schiene habe.
 
@mitoevo
Es gibt separate N. Schienen die man seitlich auf die Hutschienen aufsetzen kann.
Allerdings müssten dann die ganzen N-Leiter der vorhandenen Abgangsleitungen entsprechend verlängert werden.
Ich hätte dir ohnedem eines Empfohlen, setze eine neue Verteilung von Hager die oben getrennte Klemmenblöcke für die Aufteilung der Neutralleiter hat.
Hager hat auch ein gutes Schienensystem für ein übereinander angeordnete 4-Polige FI-Schalter.
Und wo sich auch die Vorrangschaltung der Durchlauferhitzer gut unterbringen lässt.
 
Keller wird nächstes Jahr komplett umgebaut jetzt heißt es nur Waschkelker erneuern und zusätzliche Steckdosen setzen da dies aber nur zulässig ist mit aktueller Technik sprich Fi soll erstmal nur der rein.
Nächstes Jahr kommt eine komplett neue Verteilung wenn ich weiß was ich im Keller wirklich alles brauche und wo sie genau sitzen soll deshalb jetzt noch kein komplett Umbau geplant
 