Hallo zusammen,

könnte man problemlos die weiteren Adern (siehe Bild) passend zur Farbe anschließen um den Herd gefahrenlos zu betreiben?

Edit: Sind 380V , nicht 360V.

Danke
 

Anhänge

  • IMG_20190617_143611656.jpg
    IMG_20190617_143611656.jpg
    233,4 KB · Aufrufe: 40
Zuletzt bearbeitet:
Sind 400V so nebenbei.

Aderendhülsen fehlen, Leitung nicht in Zugentlastung, sieht das andere Ende genauso gemurkst aus?

Vor Installation ist die Belegung der Adern messtechnisch zu ermitteln.
 
Hallo!

1. Normal misst man mit einem 2-poligen Messwerkzeug ala Duspol genau nach, was wirklich L1,L2,L3, sowie der N in Blau u. PE in GN/GE wirklich ist, nach Farben alleine kann man sich leider nicht immer verlassen.
2. Entweder dann AEH für Litzendrähte verwenden, oder man verwendet gleich eine Neuartige HEAD mit Federzugklemmen, wie lt. Bild:
 

Anhänge

  • HEAD m. Federzugkl..jpg
    HEAD m. Federzugkl..jpg
    17,9 KB · Aufrufe: 12
Sind 400V so nebenbei.

Aderendhülsen fehlen, Leitung nicht in Zugentlastung, sieht das andere Ende genauso gemurkst aus?

Vor Installation ist die Belegung der Adern messtechnisch zu ermitteln.

Auf der Dose steht 380V (siehe bitte wieder Bild)

War für mich am Anfang ohne ausreichend Licht erst nur als 360V erkennbar.


Hallo!

1. Normal misst man mit einem 2-poligen Messwerkzeug ala Duspol genau nach, was wirklich L1,L2,L3, sowie der N in Blau u. PE in GN/GE wirklich ist, nach Farben alleine kann man sich leider nicht immer verlassen.
2. Entweder dann AEH für Litzendrähte verwenden, oder man verwendet gleich eine Neuartige HEAD mit Federzugklemmen, wie lt. Bild:

Muss da auch nicht eine sogenannte "Brücke" hin um aus den 380V oder 400V 230V zu machen? Hatte darüber gelesen.
Weil wenn der Ausgang 380V bzw. 400V beträgt, der Herd aber nur 230V unterstützt, könnte doch da die Sicherung vom Herd einspringen oder noch schlimmer.


Ich bin kein Elektriker, auch wenn ich diesen Beruf spannend finde.
Am besten lässt man sowas vom Elektriker machen, wegen Stromschlaggefahr und Versicherung, richtig?
Wollte mir gerne das Geld und die Zeit bis der Techniker da ist sparen und selbst Hand anlegen.
Aber ich müsste mir ja auch zwingend ein Messgerät kaufen, weil ja theoretisch trotz das die Sicherung drin ist (also kein Strom),
auch kein Strom mehr auf der Ausgangsleitung sein dürfte?!
 

Anhänge

  • IMG_20190617_181553797.jpg
    IMG_20190617_181553797.jpg
    245,9 KB · Aufrufe: 7
Zuletzt bearbeitet:
Wenn wo eine Brücke ist, dann vermutlich am E-Herd, an der Anschlussdose selber gibt es normal keine.
Früher gab es nur 380V, aber bereits seit vielen Monden gibt es 400V, die Dose merkt es nicht, aber der optische Eindruck inkl. Drähte ohne AEH, ist leider eine Katastrophe.

Ehrlich gesschrieben, wenn kein Mess-Werkzeug vorhanden ist, wird man ohne Elektriker nicht auskommen u. ist dann sicherer, dass es auf Anhieb funzt.

Wer keinen Wagenheber u. keinen Radmutternschlüssel hat, muss auch zum Reifenwechseln in die Werkstatt fahren.
 
Die Versicherung ist sicher das geringste Problem wenn Laien am Strom arbeiten.
Es ist gemäß Energiewirtschaftsgesetz und Netzanschlußverordnung verboten.
 
Regelt die NAV denn auch den Anschluss von fest angeschlossenen ortsveränderlichen Betriebsmitteln? Oder das EWG? Was heisst "am Strom"? Bist doch sonst so präzise. :p
 
um aus den 380V oder 400V 230V zu machen

Du hast höchstwahrscheinlich 400V/230V.
RP-Energie-Lexikon - Drehstrom, Dreiphasenwechselstrom, Hochspannungsleitungen, Blindströme, Schieflast

Nachtrag: geändert bevor mir dafür jemand ins Gesicht spring...

Es könnte aber auch eine hässliche parallele Verdrahtung der Leitung sein.


oder noch schlimmer

Wahrscheinlich kannst du es einfach anschließen, würden wohl zig andere "Heimwerker" auch so tun.
Du erweckst allerdings den Eindruck, dass du keinen blassen Schimmer hast, was du da tust.
So frage doch bitte irgendwen der sich damit auskennt.

Zugentlastung, Herdanschlussdose, (gasdicht gecrimte) Aderendhülsen, ... wurde ja alles schon erwähnt.

Es könnte halt auch zum Brand, Stromschlag, usw kommen.

Am besten lässt man sowas vom Elektriker machen, wegen Stromschlaggefahr und Versicherung, richtig?

Auch Elektriker sind nicht Stromschlag resistent. Im Gegensatz zu dir wissen sie allerdings was sie tun.

Und wenn nicht, wissen sie wo sie es nachlesen müssen und können messen.

Wollte mir gerne das Geld und die Zeit bis der Techniker da ist sparen und selbst Hand anlegen.

Nur zu! Im Zweifelsfalle kostet es nur das Leben. Strom macht klein, schwarz und hässlich.

zwingend ein Messgerät kaufen

kaufen, leihen, YMMV
 
Übrigens 230V E-Herde, werden normal mit einem fertigen Schukostecker-Anschluss geliefert, warum dann ein 5-adriges Kabel zu sehen ist, ist ebenfalls Aufklärungsbedürftig.

Vielleicht ist es bereits ein 400V Drehstrom E-Herd, welcher früher mal nur 230V zur Verfügung hatte?
 
Die Versicherung ist sicher das geringste Problem wenn Laien am Strom arbeiten.
Es ist gemäß Energiewirtschaftsgesetz und Netzanschlußverordnung verboten.

Nach welchen Paragrafen ist das der Fall und steht die bloße Handlung auch unter Strafe?
Kann dazu nichts finden...

Es heißt auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, doch aber auch, wo kein Kläger, da kein Richter, doch es geht nicht um mutwille Straftaten sondern um eine korrekt ausgeführte Arbeit.

Selbstverständlich ist da ein ausgebildeter Fachmann mit Erfahrung der beste Ansprechpartner, da ja ggf. nicht alles Wissen vorhanden sein kann.

Doch geht es auch nicht einfach um Gefahrenabwendung?

Wenn ein Hobbyhandwerker mit angeeigneten Fachkenntissen an die Sache ran geht und alles beachten kann und das auch tut, dürfte ihm doch keine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung, Baugefährdung, Sachbeschädigung ect. treffen?
...und wenn nicht vorher klar, dann ja auch nicht mit begonnen, oder aus welcher Unwissenheit / Leichtsinn auch immer....

Ein Elektriker kann da doch auch belangt werden, wenn dieser grob fahrlässig vorgegangen sind, und ein Schaden entstand...

Naja, was mich aber angeht, ich werd in jedem Fall einen Elektriker kontaktieren, obwohl ich anfangs noch mit dem Gedanken gespielt habe den Herd einfach mal dran zu schließen.
Viele Anleitungen im Internet suggerieren da eine Einfachbarkeit, aber hier stellen sich dann doch mehr und mehr Variablen raus.
Meine einzigen Ängste waren zuerst nur, ob auf der Leitung trotz funktionierender ausgeschalteter Sicherung noch ein Reststrom sein kann der zu einem Stromschlag führen könnte, das der Ofen nach den Anschluss aufeinmal anfängt zu brennen samt dem Schaden und auch noch "netzübergreifende Schäden im Gebäude " - ja vllt. sogar noch damit in Verbindung stehende oben geannten Straftaten.

Aber warum bitte, muss ein Elektriker vorher immer nachmessen, obwohl der die Sicherung zuvor rausnimmt?
Vor ihm war doch auch ein Elektriker dran, oder lässt sich das nicht nachprüfen, denn dieser Elektriker hat ja den Sicherungskasten angebracht und testen müssen.
Sicherheit geht aber, klar, immer vor - doch wir sprechen hier doch sicherlich(?) / hoffentlich(?) von seltenen Fällen in der ein Sicherungskasten samt Verlegung nicht funktionierend, haltbar, sicher und all dies getestet angebracht wurde?

Übrigens 230V E-Herde, werden normal mit einem fertigen Schukostecker-Anschluss geliefert, warum dann ein 5-adriges Kabel zu sehen ist, ist ebenfalls Aufklärungsbedürftig.

Vielleicht ist es bereits ein 400V Drehstrom E-Herd, welcher früher mal nur 230V zur Verfügung hatte?

Der Herd ist gebraucht.

Der Verkäufer sagte mir, dass der funktioniert, leistungsstark ist und eine gute Marke ist.

Vielleicht wurde dieser "Schukostecker-Anschluss" entfernt weil der frühere Besitzer eine Steckdose nicht nutzen wollte/konnte, oder er hat den Herd vllt. sogar zu einer 400V umgebaut.

Ich konnte jedoch am Herd keine fehlenden Schrauben feststellen noch irgendwelche Schraubspuren, falls sich sowas in der Regel beim aufschrauben ergeben sollte.

Auf der Rückseite des Herdes ist eine Anleitung geklebt (Siehe Foto)

Die Modellnummer des Herds ist: EKC63004W
Weitere technische Daten: "PNC 940 313 151 00 10.0 kW"
50 Hz , 230 V
Typ: 57 BDA 02 AD

Hier noch ein Video wie es mit den Anschlüssen im Innern des Herdes aussieht, falls hilfreich.



Vllt. muss ich mir ja sogar den Techniker sparen, weil der Herd ungeeignet ist?
 

Anhänge

  • IMG_20190618_155640827.jpg
    IMG_20190618_155640827.jpg
    203 KB · Aufrufe: 13
Zuletzt bearbeitet:
Der Herd hat ein Anschlussschema und die Herdanschlussdose lässt sich mit einem 2 poligem Spannungsprüfer auch überprüfen. Nur wenn du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, solltest du statt Flöte Klavier spielen.
 
Hallo TE!

Wenn Du nicht mal fähig bist, am E-Herd, den Deckel zum Klemmbock aufzumachen, bist Du leider gezwungen, auf den Elektriker warten zu müssen.

p.s.: Irgendwie traurig, wenn Jemand niemanden im Bekanntenkreis hat, welcher ein wenig mehr Ahnung von E-Technik u. handwerkliches Geschick vorweisen kann.
 
Der Herd hat ein Anschlussschema und die Herdanschlussdose lässt sich mit einem 2 poligem Spannungsprüfer auch überprüfen. Nur wenn du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, solltest du statt Flöte Klavier spielen.

Aber Flöte lernen ist sicher einfacher als Klavier.
Und völlig ungeeignet sehe ich mich dafür nicht,
bis auf die fehlende Elektrikerausbildung.

Hallo TE!

Wenn Du nicht mal fähig bist, am E-Herd, den Deckel zum Klemmbock aufzumachen, bist Du leider gezwungen, auf den Elektriker warten zu müssen.

p.s.: Irgendwie traurig, wenn Jemand niemanden im Bekanntenkreis hat, welcher ein wenig mehr Ahnung von E-Technik u. handwerkliches Geschick vorweisen kann.

Wozu aufmachen, man erkennt doch das wesentliche im Video.
Kann ich aber nachreichen:D
 
Dennoch danke für eure Infos.
 