Schönen Abend,
Ich bin neu hier im Forum und habe hier ein paar Fragen an euch, würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt da ich in der Suche nicht fündig geworden bin.
Und zwar möchte mein Schwiegervater in seinem Neu gebauten Gartenhaus jetzt natürlich auch Strom zur verfügung haben,
er wünscht sich:
6-8 Schukos u.a. für eine Gefrier-Kühl Kombi, Radio, TV, Stehlampe sowie netzteile für Tablet und Notebook.
2 Lampen in der hütte sowie eine am Eingang, und zukünftig noch eine gehwegbeleuchtung.
1mal 16A CEE Steckdose
1mal eine Leitung für eine Gartenteichpumpe
Der jetzt stand ist das ein Leerrohr vom Keller zum gartenhaus eingelegt wurde in 60-70cm Tiefe sowie vorgeschrieben mit Ziegel abgedeckt und ein rotes Warnband. (Gesamtlänge 50-55m.)
Unser Gedanke war das wir im Haus im Sicherungskasten einen 40A 300mA RCD einsetzen von diesem dann mit einem NYY-J 5x6mm² (oder 5x4mm²) durch das Haus in das Gartenhaus gehen.
Im Gartenhaus soll ein kleiner Sicherungskasten in die Wand kommen, in dem wir einen '40A 30mA RCD' einsetzen von dem aus wir dann die Leitungsschutzschalter für
1mal - '16A 3p' für die 16A CEE steckdosen
2mal - '10A (oder 13A)' für die beleuchtung in/bei der hütte und ein LS für die gehwegbeleuchtung die noch vom gartenhaus zur terrasse kommen soll.
2mal - '16A' einen für normal Steckdosen und einen für Kühlschrank (wenn nötig ?)
1mal - '6A' für eine Gartenteichpumpe.
ansteuern.
Wie hatten natürlich ein bisschen Hilfe von einem benachbarten Fachmann und haben uns auch in die Thematik eingelesen, Handwerkliches können ist bei uns beiden auch vorhanden.
Ich selbst hatte auch noch den gedanken das ich im Haus nach dem RCD noch einen Leitungsschutzschalter einsetze, hätte das Sinn ?
So und jetzt seid ihr am zug, habt ihr verbesserungs oder erleichterungsvorschläge, oder kann man das wie von uns geplant in Tonne werfen ?
Würde mich über Antworten freuen und hoffe der Text ist nicht zu Lange.
Mfg Max
Ich bin neu hier im Forum und habe hier ein paar Fragen an euch, würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt da ich in der Suche nicht fündig geworden bin.
Und zwar möchte mein Schwiegervater in seinem Neu gebauten Gartenhaus jetzt natürlich auch Strom zur verfügung haben,
er wünscht sich:
6-8 Schukos u.a. für eine Gefrier-Kühl Kombi, Radio, TV, Stehlampe sowie netzteile für Tablet und Notebook.
2 Lampen in der hütte sowie eine am Eingang, und zukünftig noch eine gehwegbeleuchtung.
1mal 16A CEE Steckdose
1mal eine Leitung für eine Gartenteichpumpe
Der jetzt stand ist das ein Leerrohr vom Keller zum gartenhaus eingelegt wurde in 60-70cm Tiefe sowie vorgeschrieben mit Ziegel abgedeckt und ein rotes Warnband. (Gesamtlänge 50-55m.)
Unser Gedanke war das wir im Haus im Sicherungskasten einen 40A 300mA RCD einsetzen von diesem dann mit einem NYY-J 5x6mm² (oder 5x4mm²) durch das Haus in das Gartenhaus gehen.
Im Gartenhaus soll ein kleiner Sicherungskasten in die Wand kommen, in dem wir einen '40A 30mA RCD' einsetzen von dem aus wir dann die Leitungsschutzschalter für
1mal - '16A 3p' für die 16A CEE steckdosen
2mal - '10A (oder 13A)' für die beleuchtung in/bei der hütte und ein LS für die gehwegbeleuchtung die noch vom gartenhaus zur terrasse kommen soll.
2mal - '16A' einen für normal Steckdosen und einen für Kühlschrank (wenn nötig ?)
1mal - '6A' für eine Gartenteichpumpe.
ansteuern.
Wie hatten natürlich ein bisschen Hilfe von einem benachbarten Fachmann und haben uns auch in die Thematik eingelesen, Handwerkliches können ist bei uns beiden auch vorhanden.
Ich selbst hatte auch noch den gedanken das ich im Haus nach dem RCD noch einen Leitungsschutzschalter einsetze, hätte das Sinn ?
So und jetzt seid ihr am zug, habt ihr verbesserungs oder erleichterungsvorschläge, oder kann man das wie von uns geplant in Tonne werfen ?
Würde mich über Antworten freuen und hoffe der Text ist nicht zu Lange.
Mfg Max