Hallo zusammen,
diesen Monat wird bei uns eine PV-Anlage installiert. In diesem Zuge wird ein SLS-Schalter eingebaut und der Zähler getauscht. Da hier aus diesem Grund sowieso am Zählerschrank gewerkelt wird, wollte ich mögliche andere Dinge, die für eine zukünftige Wallbox benötigt werden, direkt mitmachen (lassen).
Hier die Ausgangssituation:
- HAK ist mit 3x50A abgesichert
- Hinter dem Zähler folgt 3x35A Schraubsicherung (genauen Typus kann ich bei Bedarf nachschauen)
- Ab hier wird es dann im Haus verteilt über 16A LSS, mit Ausnahme Leitung in die Garage (siehe unten)
- Zur Garage liegt eine 5x6mm² NYM-J Leitung, c.a. (maximal) 15m lang, größtenteils entweder Aufputz in einem Kabelkanal oder lose in einer herabgesetzten Decke, ein kurzes Stück in einem Kabelkanal draußen und ein noch kürzeres Stück offen (lichtgeschützt)
- Das 5x6mm² ist im Zählerschrank hinter den 3x35A mit 3x25A abgesichert und in der Garage ist eine kleine UV mit einem RCD und weiteren LSS für CEE 16A, paar Schuko und Licht.
Das Ziel ist es irgendwann mal über die Garagenleitung eine Wallbox zu betreiben. 11kw wäre das Minimum, aber falls die Chance auf 22kw besteht, wäre das klasse. Nach meinen Recherchen ist 32A auf der Garagenleitung bei der Länge/Verletung Maximum oder nah am Maximum, so dass ich hier schon garantieren müsste, dass sonst nichts anderes läuft.
Meine Fragen:
- Gibt es einen Weg die Garagenleitung gefahrlos mit 32A abzusichern? Tausch von 25A zu 32A wäre ja wahrscheinlich aufgrund fehlender Selektivität nicht richtig, falls das mit 25A überhaupt gegeben ist.
- Muss die Garagenleitung überhaupt im Zählerschrank mit dem LSS - aktuell 25A - abgesichert sein oder würde hier die 3x 35A Schraubsicherung reichen? (Dazu noch ein Lasttrennschalter, um die Garage vom Haus aus stromlos zu schalten).
- Wäre in dem Fall 35A für die Leitung machbar?
Was wäre in unserem Fall noch an Arbeiten zu machen bzw. zu beauftragen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Koiyama
diesen Monat wird bei uns eine PV-Anlage installiert. In diesem Zuge wird ein SLS-Schalter eingebaut und der Zähler getauscht. Da hier aus diesem Grund sowieso am Zählerschrank gewerkelt wird, wollte ich mögliche andere Dinge, die für eine zukünftige Wallbox benötigt werden, direkt mitmachen (lassen).
Hier die Ausgangssituation:
- HAK ist mit 3x50A abgesichert
- Hinter dem Zähler folgt 3x35A Schraubsicherung (genauen Typus kann ich bei Bedarf nachschauen)
- Ab hier wird es dann im Haus verteilt über 16A LSS, mit Ausnahme Leitung in die Garage (siehe unten)
- Zur Garage liegt eine 5x6mm² NYM-J Leitung, c.a. (maximal) 15m lang, größtenteils entweder Aufputz in einem Kabelkanal oder lose in einer herabgesetzten Decke, ein kurzes Stück in einem Kabelkanal draußen und ein noch kürzeres Stück offen (lichtgeschützt)
- Das 5x6mm² ist im Zählerschrank hinter den 3x35A mit 3x25A abgesichert und in der Garage ist eine kleine UV mit einem RCD und weiteren LSS für CEE 16A, paar Schuko und Licht.
Das Ziel ist es irgendwann mal über die Garagenleitung eine Wallbox zu betreiben. 11kw wäre das Minimum, aber falls die Chance auf 22kw besteht, wäre das klasse. Nach meinen Recherchen ist 32A auf der Garagenleitung bei der Länge/Verletung Maximum oder nah am Maximum, so dass ich hier schon garantieren müsste, dass sonst nichts anderes läuft.
Meine Fragen:
- Gibt es einen Weg die Garagenleitung gefahrlos mit 32A abzusichern? Tausch von 25A zu 32A wäre ja wahrscheinlich aufgrund fehlender Selektivität nicht richtig, falls das mit 25A überhaupt gegeben ist.
- Muss die Garagenleitung überhaupt im Zählerschrank mit dem LSS - aktuell 25A - abgesichert sein oder würde hier die 3x 35A Schraubsicherung reichen? (Dazu noch ein Lasttrennschalter, um die Garage vom Haus aus stromlos zu schalten).
- Wäre in dem Fall 35A für die Leitung machbar?
Was wäre in unserem Fall noch an Arbeiten zu machen bzw. zu beauftragen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Koiyama