Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker

Diskutiere Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Liebes Forum, mein erster Beitrag. Deshalb noch einmal kurz "Hallo!", bevor es losgeht. Ich habe mir folgende Leuchte gekauft. Es handelt sich um...
Baltimor

Baltimor

Beiträge
4
Liebes Forum,
mein erster Beitrag.
Deshalb noch einmal kurz "Hallo!", bevor es losgeht.

Ich habe mir folgende Leuchte gekauft.
Es handelt sich um die TOMMY Wandleuchte von Maison du Monde.
Bildschirmfoto 2019-07-08 um 14.30.58.png Bildschirmfoto 2019-07-08 um 14.31.03.png
Die Leuchte besteht aus Metall, keine Ahnung welches, ist aber nach Symbol und Montageanleitung SK2.
Außerdem kein Schutzleiter (PE) vorhanden. Leuchte hat nur L und N.

Da ich keine Festmontage vornehmen kann, würde ich diese Leuchte gerne flexibel mit Eurostecker umbauen.
So sieht die Leuchte von hinten bzw. unten aus:
IMG_0330.jpg IMG_0331.jpg


Mein Vorgehen:
1) Loch in Leuchtenboden bohren
2) Zugentlastung an Loch montieren
3) 1,8 - 2m Eurosteckerkabel mit Schalter (0,75) durch Zugentlastung, durch schwarzen Gummischlauch und in Lüsterklemmenvorrichtung und in Lüsterklemme der Lampe festziehen

Fertig...? Geht das so? I

Ich hab mich nämlich etwas belesen und da die Lampe aus Metall is irgendwie Muffe bekommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
In der Mitte von der Lampe ist doch eine Schraube mit Unterlegscheibe, da musst du den PE anschliessen, die beiden anderen sind doch klar, oder ?
bicho
 
Da die Leuchte nur für die feste Installation hergestellt wurde, wirst Du mit dem Umbau zum Hersteller ( in Verkehr bringer) der Leuchte und übernimmst die Produkthaftung.
Bist Du Dir dessen bewusst?
Du mußt dann die Sicherheit der leuchte gewährleisten.
Hat der Ursprüngliche Hersteller dabei einen Fehler gemacht und Du übernimmst diesen, bist Du trotzdem der alleinig Haftende.
 
Auf dem einen Foto sieht man auf dem Etikett, dass es eine SK2 Lampe ist. Da darf man KEINEN Schutzleiter anschließen..

Durch eine alternative Leitungszuführung sehe ich da noch keine derart gravierende Systemänderung.
Interessant ist nur, wie Du die Zugentlastung hinbekommen willst.
 
Da die Leuchte nur für die feste Installation hergestellt wurde, wirst Du mit dem Umbau zum Hersteller ( in Verkehr bringer) der Leuchte und übernimmst die Produkthaftung.
Bist Du Dir dessen bewusst?
Du mußt dann die Sicherheit der leuchte gewährleisten.
Hat der Ursprüngliche Hersteller dabei einen Fehler gemacht und Du übernimmst diesen, bist Du trotzdem der alleinig Haftende.

Beitrag # 2 ist die spanische Version, # 3 die Deutsche
bicho
 
Da die Leuchte nur für die feste Installation hergestellt wurde, wirst Du mit dem Umbau zum Hersteller ( in Verkehr bringer) der Leuchte und übernimmst die Produkthaftung.
Bist Du Dir dessen bewusst?
Du mußt dann die Sicherheit der leuchte gewährleisten.
Hat der Ursprüngliche Hersteller dabei einen Fehler gemacht und Du übernimmst diesen, bist Du trotzdem der alleinig Haftende.

Alles klar,
also dein Vorschlag: Zum ausgebildeten Fachmann bringen und er solls montieren, mit Rechnung? Absicherung ist doch dann auch nicht gegeben, oder?
Falls ja, dann reicht bei mir nen Anruf beim Kollegen morgen früh.
 
Ja das ist mein dringender Rat, Rechnung ist nicht so wichtig aber ein Prüfprotokoll mit Datum Unterschrift Firmen und Prüfername.
 
Jeder E-Fachbetrieb wird das anschließen, aber kaum ein Prüfprotokoll darüber ausstellen.
 
Dann ist es kein E-Fachbetrieb.
 
Am einfachsten ist es, du holst dir ein 12V Steckernetzteil und eine 12V LED mit E14 Sockel. Nach dem Steckernetzteil hast du Schutzkleinspannung und kannst praktisch bastel, was du willst.
 
Und mit dem Schalter käme auch nur ein Schnurschalter in Betracht.
 
Thema: Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker